Непрочитано 05.03.2008, 04:06 #1
Бетонирование снизу
asd
 
всё понемногу
 
Украина, Одесса
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 215

У меня вопрос. Как можно организовать заливку бетона, если сверху и с боков не подступиться.

Ситуация следующая. Междуэтажное перекрытие - пустотные плиты. На нижнем этаже был пожар. Местами на плитах снизу отвалился защитный слой, оголив арматура и открыв пустоты.

Были какие-то исследования. Конструктора дали такое решение: Снизу заводятся мет балки для поддержания плит в целом (уже сделано), но после такой закалки (пожар и тушение), снизилась прочность бетона плиты и вероятно продавливание верхнего слоя плиты (над пустотой).

Этажом выше находится действующий магазин, так что залить сверху не удастся. Поэтому нужно залить бетон в пустоту, заведя предварительно армокаркас. Предлагается это сделать бетононасосом через отверстия в опалубке.

Есть ли еще кае-то варианты? Не конструктивные, а технологические.
Просмотров: 4124
 
Непрочитано 05.03.2008, 07:06
#2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Безусловно, что необходима подача бетона под давлением - бетононасосом, инъекторами или через емкость, установленную выше плиты перекрытия с наружной стороны здания. Первый и второй варианты предпочтительнее.
Учитывая, что в пустотах плит перекрытия с установленными в них армокаркасами сложно обеспечить качественную укладку бетонной смеси, желательно использовать мелкозернистый бетон с высокой подвижностью и класса по прочности - не ниже В25. Не менее сложный вопрос, который необходимо решить (но это уже по месту) - герметичность опалубки, проложив например между щитом и нижней плоскостью плиты этафон толщиной 8-10 мм. Для предотвращения "прилипания" к бетону поверхность этафона покрыть отработкой или проложить п/э пленку. Стойки под опалубку - винтовые.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2008, 09:43
#3
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


если бетонирование нужно только для того, чтобы не продавился пол (ну допустим, там минимальная стяжка и сверху линолеум или плитка, что-то тяжелое поставили на пол и бетон между ребрами плиты провалился, ситуация достаточно фантастическая, но мало ли), то есть два предложения:
1. провести испытания: найти самое слабое место и точечно нагрузить - приклеить на место две плитки потом не составит труда даже в работающем магазине, возможно, что ничего делать и не нужно
2. заделать снизу открывшиеся пустоты штукатуркой по сетке или несъемной опалубкой (ГКЛ) и заполнить их не бетоном, а саморасширяющимся цементно-песчаным раствором. Придется сверху в полу просверлить отверстия, чтобы было куда выходить воздуху, иначе останутся воздушные пробки и вся работа без толку. Вместо раствора можно использовать монтажную пену, если речь только о продавливании, то ее хватит.
Андрей С вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 15:17
#4
asd

всё понемногу
 
Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215


Спасибо за оперативность и подробные ответы. Скорее всего, только заштукатурим снизу для создания защитного слоя.
asd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование снизу

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонирование колонн Алекс Железобетонные конструкции 27 07.05.2008 09:14
Бетонирование подземных прямоугольных резервуаров Beirut Железобетонные конструкции 15 14.12.2007 09:27
Бетонирование бассейна 500м3. Технология. SergeyVM Технология и организация строительства 8 16.11.2007 15:36
Бетонирование площадки возле цеха Alex38 Железобетонные конструкции 8 12.04.2007 01:24
бетонирование монолит. колонн 400х400 Drulya Железобетонные конструкции 10 24.01.2006 19:04