Непрочитано 05.03.2009, 17:56 #1
Бытовой котел в полуподвальном помещении
JiDay
 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 15

Возможно ли расположить бытовой котел в полуподвальном помещении и что для этого надо?
Просмотров: 3999
 
Непрочитано 05.03.2009, 18:16
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Для этого нужны наружная дверь и окно (рассчитать на взрыв)
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 18:17
#3
Шурик81

Котельни
 
Регистрация: 08.01.2009
Киев
Сообщений: 16
<phrase 1=


Возможно. Но весь вопрос для чего ..то есть...если для себя на даче то пожайлуста, сделав вентиляцию на 3 крата и и окошко на 5% от обьема...а если этот проект пойдет на экспертизу, то тогда там сложнее...помимо вентиляции и окошка нада залаживать в проект оборудование во взрывозащищенном исполнении...по псяком случае в прошлом году так делали и проходили экспертизу в киеве...
__________________
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 18:36
#4
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


А вот цитата из СНиП
Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противожарными перекрытиями 3-го типа...
В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 09:35
#5
JiDay


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 15


Пасиб за ответы..но тут еще вылезло куча вопросов )

Помещение торгово-офисное 3 этажа...находиться будут там более 30ти человек. Экспертизу проходить будет.

Полуподвал отпадает...30ть человек не разрешат...

Мощность устонавливаемого котла - 90 кВт.

Вопросы:
1) Выделили комнату под котельную на 3ем этаже (последнем). можно ли там ставить котельную? (нет двери из помещения на улицу)
2) Зависит ли объем помещения от мощности котла?
3) Вроде высота должна быть не менее 2,5 м в помещении...сказали но это по какому госту ..вроде гост на КУ распространяется на котлы от 100 кВт.
4) Вентиляция приточно вытяжная...как ее расчитывать на эту бытовую котельную?
5) Если котел с принудительным отводом дымовых газов. Как делать дымовую трубу?

Далее вопросы по расчетам )


по основным расчетам у меня получилось около 50 кВт основные теплопотери здания (общитывал по наружным стенам) куратор, который вроде как обучает этому дело, дал коэфициенты..которые скажем так..мне не совсем нравятся...его ответ: что-то мало..давай прибавим коэфициент 2..тогда будет норм )....теперь хочу узнать..какие коэфициенты принимаются для административных помещений...
JiDay вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2009, 12:19
#6
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Выходы из встроенных котельных предусматривают непосредственно наружу, необходимо организовать выход из нее непосредственно на наружную металлическую лестницу (но основной вход с этажа тоже нужен) . При проектировании Вам необходим СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ". Прочтите его -там найдете ответы на остальные вопросы...
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 11:27
#7
Шурик81

Котельни
 
Регистрация: 08.01.2009
Киев
Сообщений: 16
<phrase 1=


1) над коьельной не должнл быть чердачного перекрытия или помещения...под котельной не должно быть помещения, в котором одновременно находится более 30(гдето так точно не помню...) человек... а также сан узлов...и еще как написано:: 3.10. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши, от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
Для крышных котельных следует предусматривать:
выход из котельной непосредственно на кровлю;
выход на кровлю из основного здания по маршевой лестнице;
при уклоне кровли более 10% следует предусматривать ходовые мостики шириной 1 м, с перилами от выхода на кровлю до котельной и по периметру котельной. Конструкции мостиков и перил следует предусматривать из негорючих материалов.
(Измененная редакция, Изм. № 1)СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ", но в беларуских нормах этот пункт отменен...а в росийских не помню...в украинских есть...какая страна рассматривается??
2)да зависит...снип газоснабжение...п.6.40...табл 9::по объёму...до 30 кВТ-7,5м3...30-60кВт-13,5 м3....60-200кВт-не мение 15 м3....
3) да...2,5 минимум...там же в газовом снипе...тот же пункт...
4)вентиляция допускается естественная...но не мение 3х крат...прпиток три обьема плюс на горение (13*В, где В-расход газа...)на вытяжку просто три крата...принимаем скорость 1 м/с и выщиты ваем площодь воздуховодов...
5)что значит с принудительным отводом дымовых газов?? нада городить трубу?? не проблема...нада расчитать диаметр из скорости...

по поводу коэфициентов...в зависимости от матерьялов и географии...вообщем если интересно и есть желание...то пишите в аську...480-305-430..Александр...буду рад помочь...
__________________
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 16:20
#8
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Помещение торгово-офисное. Как только проскочит слово «котельная» задолбают во все во все щели. Нагрузка тепловая всего-то 90 кВт. А вот нет никакой котельной. Есть генераторная с двумя настенными генераторами по 48 кВт max пусть того же Viessmann (пример не для рекламы) расположенными в отдельном помещении в составе автономной системы отопления. СНиП «котельные» не открывать. Открыть СНиП 41-01-03 «ОВК» на п. 6.2.9 и посмотреть второй абзац пункта 6.2.3. Подогреватель ГВС (емкостной) затолкать куда-нибудь под лестницу за двумя этажами, чтобы и на глаза не попадался. Пусть попробуют зацепиться. Правда требования по газу есть, но не сложнее чем для поквартирных.
layer вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 14:30
#9
diego-armando-vuvuzelo


 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 193


В ДБН В.2.5-20-2001 есть такая фраза: "Расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м". Вопрос: Это расстояние между чем и чем?
Если ростехнадзоро не занимается бытовыми котлами малой мощности, то кто есть контролирующий орган? Пожарники? Какие у них требования?
diego-armando-vuvuzelo вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 14:00
#10
Вадим78

Инженер
 
Регистрация: 26.09.2012
Сообщений: 19


Вообще то так и делают всегда, просто утепляют подсобку где котел будет стоять и все. но там очень много всяких деталей нужно учесть, иначе газовики вас просто замучают штрафами и санкциями. Лучше в таких случаях к специалистам обратиться, которые и проект сделают и все работы. Я когда отопление на даче делал вот сюда обращался http://www.termoproect.ru/otoplenie_zagorodnogo_doma. И сделали качественно и вопросов у проверяющих никогда не было.