Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?
Регистрация: 11.04.2015
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 12892
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
1. Сама технология бетонирования колонн может предусматривать заливку на "дно" колонны специально подобранного цементно-песчаного раствора для "разбавления" выпадающего вниз щебня.
2. Высота падения бетона была слишком велика. 3. Повышенная подвижность смеси (осадка конуса) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Шар волшебный, закружи, да всю правду покажи.
Вижу, вьюга, снег кружит. Вижу, льют бетон. Вижу, прикладывают вибратор и вибрируют, вибрируют... 1 минуту, 2, 5... Вижу, расслаивается бетон, щебёнка уходит вниз, молочко остаётся сверху и по краям. Молочко прихватывает морозом, оно трескается и осыпается. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Варианты, которые приходят в голову:
1. неправильно подобран состав бс. щебня мало насыпали. 2. слишком долго вибрировали (при вибрировании снижается вязкость цементного теста) 3. заливали сразу слишком большой высоты Собственно, все эти варианты уже упоминали в теме. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.09.2016 в 10:08. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
1. То, что вверху одна вода, не означает автоматически, что внизу один щебень. На фото низ колонны не показан.
2. В колонне на переднем плане фотографии наверху была явно не "одна вода", иначе не образовались бы полости (которые сами по себе являются дефектом). |
|||
|
||||
Сейчас повсеместно в бетон для экономии цемента начали добавлять некие "присадки" их нужно добавлять в строгой пропорции, если пропорции не соблюдались бетон вообще может не застывать в течении месяца и более, от этого весь щебень мог уйти вниз
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона | Reedboss | Технология и организация строительства | 8 | 03.05.2022 11:22 |
Определение класса бетона | Dronter | Обследование зданий и сооружений | 6 | 30.07.2014 00:24 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |