| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем заполнить металические сваи?

Чем заполнить металические сваи?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2016, 13:58 #1
Чем заполнить металические сваи?
ВладУхта
 
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7

Ближайшее БРУ 600 км. Знаю, что есть способ заполнения сухой песчанно-цементной смесью, но не могу найти нормы...Help!
Просмотров: 14176
 
Непрочитано 11.11.2016, 09:20
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А ближайший таджик с лопатой далеко?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 09:30
#3
ВладУхта


 
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7


1200 шт. 9 метровых свай- надо много-много таджик с лопат...
ВладУхта вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 09:33
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


1200? мда.
Придется еще и узбеков привлекать...

П.С. Существуют передвижные бетономешалки (не таджики).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 09:36
#5
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


На стальные сваи вообще нет норм (на железобетонные, допустим, есть ГОСТ), кроме указаний к их расчету. А если нет норм, то и заполнять их ни чем не надо. Зачем их заполнять?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 09:47
#6
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от ВладУхта Посмотреть сообщение
1200 шт. 9 метровых свай
какой диаметр свай?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 09:47
#7
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


песком заполните, с трамбованием послойным по 15 см
hexD вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 09:48
#8
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
песком заполните, с трамбованием послойным по 15 см
хорошо пошутил о послойной трамбовке на 9 метрах
583012 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 10:01
#9
Почти человек

Почти художник
 
Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80


СП 25.13330.2012 (если мерзлые грунты)
6.3.10 В проекте свайных фундаментов должны быть указаны способы погружения свай, а также температурные условия, при которых разрешается загружение свай.
Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнения, допускается заполнять бетоном класса не ниже В7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин, кроме опор мостов, при устройстве которых в зоне воздействия знакопеременных температур следует руководствоваться требованиями СП 24.13330.

СП 28.13330.2012
9.2.2. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления.
9.2.3. Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения конструкций должны иметь свободный доступ для осмотров и возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации.

От экспертов были замечания с ссылкой на последний пункт, по защите от коррозии...
Почти человек вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 10:07
#10
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
От экспертов были замечания с ссылкой на последний пункт, по защите от коррозии...
Они заставили заполнять бетоном полости свай ссылаясь на этот пункт?
Тогда они должны заставлять заполнять бетоном любые замкнутые профили, допустим элементы ферм из труб.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 10:12
1 | #11
Почти человек

Почти художник
 
Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Они заставили заполнять бетоном полости свай ссылаясь на этот пункт?
Предложили заполнить сухим песком полые сваи, эксперта устроило, только попросил учесть дополнительную нагрузку от заполнителя.
А если есть желание бодаться то можно сделать расчет на скорость коррозии... при любом раскладе скорость внутренней коррозии полых стальных свай будет меньше срока эксплуатации объекта.

Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Тогда они должны заставлять заполнять бетоном любые замкнутые профили, допустим элементы ферм из труб.
Что написано то не вырубишь и топором, эксперты на выдумки очень горазды... плюсом в довесок данный пункт (9.2.3) по Постановлению №1521 от 26.12.14г, является обязательным.

Цитата:
Сообщение от ВладУхта Посмотреть сообщение
Ближайшее БРУ 600 км. Знаю, что есть способ заполнения сухой песчано-цементной смесью, но не могу найти нормы...Help!
Можно заглушить верх сваи от попадания влаги и воздуха и лет на 50 с лихвой хватит. Объект скорее всего промышленный, он больше и не прослужит т.к. максимальный срок службы оборудования по данным от заводов не более 10-20 лет.

Последний раз редактировалось Почти человек, 11.11.2016 в 10:27.
Почти человек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 10:29
#12
ВладУхта


 
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7


Труба 219, а насчет заполнения ПЦС - поясняют, что влагу наберёт и встанет монолитом. И возвращаясь к вопросу- можно заменить сухой смесью раствор?
ВладУхта вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 10:30
1 | #13
Adskiy

Проектирование морских гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.06.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Отправить сообщение для Adskiy с помощью Skype™


От себя могу добавить, что как гидротехник, по подобным вопросам черпаю информацию из справочника "Пособие по проектированию ГТС. Книга 2. ГТС эстакадного типа" Ктн. Васильев А.П. 2004 г.
Тут есть и справочная информация по коррозии и по вариантам заполнения. Также добавлю, что при расчете эстакадных сооружений (вертикальные сваи) без сейсмики, засыпку в сваях не учитываю вообще никак.

П.с. все это по гидротехнике и применимо ли к вам я не знаю, но в 100% случаев, если свая кольцевого сечения не заполняется бетоном, она заполняется песчаным грунтом.
Adskiy вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 10:42
1 | 1 #14
Почти человек

Почти художник
 
Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от ВладУхта Посмотреть сообщение
И возвращаясь к вопросу- можно заменить сухой смесью раствор?
Мы сейчас насоветуем, Вам объект еще вводить в эксплуатацию. Пишите проектировщикам, через Заказчика, что просим заменить материал заполнения свай и опишите причину. Без бумажек от проектировщиков и согласованием, заказчик может не принять выполненную работу, и не оплатят вам ваши труды.
Почти человек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 11:01
#15
ВладУхта


 
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7


Нашел на форуме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99347
ВладУхта вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 11:16
#16
ВладУхта


 
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
На стальные сваи вообще нет норм
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 2.02.03-85
2.4. Набивные сваи по способу устройства разделяются на:

а) набивные, устраиваемые путем погружения инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью;
ВладУхта вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 11:22
#17
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Трубчатые сваи как с закрытым так и с открытым концом принялись и применяются на обустройстве ГКМ (газоконденсатные месторождения) Тюменской обл. Основным генпроектировщиком был и остается "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" г. Донецк. По их проектным решениям полость свай заполнялась сухой пескобетонной смесью. Норматива не помню, но он был. Можете поискать там, в Донецке.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 11:22
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от ВладУхта Посмотреть сообщение
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
???? СНиП-ам на проектирование всё равно металлическая или деревянная свая. Соблюдай условия и учитывай коэффициенты на технологию и всё...
А ваш вопрос по СНиПам с циферкой 3
Но вот это удивило
Цитата:
Сообщение от ВладУхта Посмотреть сообщение
а) набивные, устраиваемые путем погружения инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью;
У Вас НАБИВНАЯ свая? При чём тут инвентарная труба и ваша трубчатая свая?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 11:34
#19
ВладУхта


 
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 7


Да, а что именно удивило? Инвентарная, т.е. обсадная стальная труба извлекается из ствола скважины, а нам предлагают технологию следующую: лидерное бурение, далее забиваем трубу и заполняем бетоном...технологии схожи, вот только трубу мы хороним.
ВладУхта вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 11:37
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Т.е., свая (как несущий элемент), по сути, заложена бетонная, а стальная труба - чисто "опалубка"?

Offtop: Вы бы захотели жить в доме, в котором опалубку, скажем. колонны наполнили сухими смесями? = ))
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем заполнить металические сваи?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22