| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет водоотвода в Excel, Помогите найти ошибку

Расчет водоотвода в Excel, Помогите найти ошибку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2016, 10:44 #1
Расчет водоотвода в Excel, Помогите найти ошибку
Наталья331
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 1

Добрый день, уважаемые коллеги! Для упрощения расчета по водоотливу составила данный расчет в программе Excel. Но при одинаковых исходных данных объем воды при креплении траншеи шпунтов получается в 10 раз больше чем при траншее без креплений. Помогите пожалуйста понять в каком месте я допустила ошибку. Сама разобраться не могу, проверяла по формулам, вроде все сходится…
Исходные данные: траншея длиной - 50 м, шириной -3 м, глубиной 5м, УГВ на 2м ниже уровня поверхности земли, длина шпунта ниже дна траншеи-3м (общая 8м), уровень водоупора не обнаружен, принят 15м от УГВ. Грунт – песок коэффициент фильтрации 20 м/сут.
Расчет был выполнен по седеющим документам:
Для траншеи с креплением шпунтом:
1. «Справочнике по гидравлическим расчетам» (под ред. Киселева П. Г., изд-во: «Энергия», М., 1972 г. – 312 с.). (п.12-5, п.п. а, Пример 2)
2. СТО 136-2009 Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов (Приложение 20)
Для траншеи без крепления:
3. "Устройство котлованов и водопонижение" В. Кнаупе (Пример 2, стр. 274)
4. Пособие к СНиП 2.05.07-85 (Приложение 8 формула 39)
Приложены:
1) Исходные данные Word (картинка)
2) Сам расчет Excel (таблицы выделены красным)
3) Все нормативные документы, по которым был выполнен расчет.

Вложения
Тип файла: docx Исходные данные.docx (29.5 Кб, 460 просмотров)
Тип файла: xlsx Расчеты водоотлив.xlsx (1.17 Мб, 1628 просмотров)
Тип файла: docx 1.«Справочнике по гидравлическим расчетам» .docx (1.09 Мб, 426 просмотров)
Тип файла: docx 2.СТО 136-2009.docx (58.7 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: docx 3. В Кнаупе 4. Пособие к СНиП 2.05.07-85.docx (554.9 Кб, 422 просмотров)

Просмотров: 9440
 
Непрочитано 22.12.2016, 19:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,630


1) Неполные исходные данные. Нет сведений о соседних водных объектах источниках питания.
2) Нормы - Пособие к СНиП : 2.06.14-85 Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации
Считать надо по нормам.
3) Тип траншеи считается несовершенным, поскольку его дно не доходит до водоупора.
4) При отсутствии в замках шпунта уплотнителей будет примерно так
Схема 6 Линейный несовершенный дренаж в слое, содержащем безнапорные воды. Приток в зависимости от глубины заложения дренажа, равной Sl
k=20 м/сут
H=10 м расстояние от УГВ до кровли водоупора
S=3 м понижение уровня подземных вод в расчетной точке, м
h и k - толщина, м, и коэффициент фильтрации, м/сут, основного расчетного водоносного слоя y контура питания
h=(2*H-S)/2=(2*10-3)/2=8,5 м - Средняя глубина фильтрационного потока при безнапорной фильтрации
r=0 - приведенный радиус водопонизительной системы, м (для длинной (l > 2L) линейной водопонизительной системы (траншеи));
cf=1 - параметр размерности, 1 сут/м2
Радиус депрессии rd=r+2*S*(k*H*cf)^0,5=0+2*3*(20*10*1)^0,5=84,85 м
rh=3/2=1,5 м - половина ширины траншеи
Функция фильтрации Ф=(2*h/3,14*ln(h/(3.14*rh))+rd)/l=(2*8,5/3,14*ln(8,5/(3,14*1,5))+85)/50=1,76
Водоприток в период устоявшейся фильтрации Q=k*h*S/Ф=20*8,5*3/1,76=289,77 м3/сут (в период разработки будет больше, наверное)
Если уплотнители будут, то иначе, считать и думать уже лень.

5) В вашем файле не разобрался. Файл может быть и хорош, но, видимо, не ваш. Даже не понял где и что вы считаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 12:21
#3
Ax3

Programming, automation, CADs, GISs. "Теплоком"
 
Регистрация: 02.02.2007
Россия, Санкт-Петербург
Сообщений: 306


Наталья, добрый день. Пытаюсь воспользоваться Вашим расчётом. А вы проблему "объем воды при креплении траншеи шпунтов получается в 10 раз больше чем при траншее без креплений" решили или забросили это дело?
__________________
На LISPе можно мыслить!
Ax3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет водоотвода в Excel, Помогите найти ошибку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти ошибку в расчете неразрезной балочки Голубчик Конструкции зданий и сооружений 16 11.08.2016 15:53
Помогите найти ошибку в программе печати zenija2007 LISP 2 11.06.2016 11:05
Помогите Найти ошибку в коде beeliy Программирование 2 13.02.2013 18:40
Помогите найти чертежи(и по возможности расчет) ЖБ подкрановой балки пролетом 6м Syava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 14:53
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста faust999 Программирование 2 16.05.2009 09:09