| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка. Вопрос производителям работ.

Опалубка. Вопрос производителям работ.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2008, 13:25
Опалубка. Вопрос производителям работ.
Ander822
 
Minsk
Регистрация: 16.07.2007
Сообщений: 84

Хотелось бы узнать мнение людей, непосредственно работающих с инвентарной опалубкой. Какая система крупнощитовой опалубки наиболие удобна в работе.
Преимущества и недостатки одной системы перед другой.
Просмотров: 18587
 
Непрочитано 01.09.2008, 14:15
#21
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Юрик-СПб Посмотреть сообщение
Выделю четыре фирмы-производителя, которые наиболее интересны:

DOKA
PERI
MEVA
HUNNEBECK

А есть фото с применением, особенно интересна HUNNEBECK[/b]. И вообще проектирование опалубочных работ на плечах проектировщиков или застройщиков, они вроде в ППР входят а не в ПОС. А ППР строит. компания разрабатывает.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 15:15
#22
gipro

лайсенсед инжиниа
 
Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщений: 1,158


Естественно проектированием опалубки занимается подрядчик. Откуда проектировщику знать какая у вас в фирме применяется система? Может вы по-старинке из горбыля щиты сколотите...
gipro вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 19:21 виды опалубки
#23
maleks

архитектор
 
Регистрация: 14.08.2008
питер
Сообщений: 35
<phrase 1=


вопросик видимо к юрик-spb? можно ли и если да, то с какой опалубкой вести радиальные стены?
__________________
злобный ублюдок:crazy:
maleks вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 21:56
#24
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


maleks

Хороший вопрос Разумеется можно. Способов решения данной проблемы большое количество. Всё зависит от конкретного проекта.

Однако я могу выделить 2 основных подхода к решению.

1) Формирование бетонной поверхности без отклонения от идеальной проектной кривой (в этом случае, опалубка точно повторяет линию кривой, как в проекте).

2) Формирование бетонной поверхности с отклонением от идеальной проектной кривой (в этом случае, кривая формируется сегментными отрезками определённой длинны и с отклонением от линии идеальной кривой в точке середины сегментного отрезка).

Для первого случая используется специальная опалубка для радиальных поверхностей, это системы:

у MEVA это две системы: Rundfix и Arcus
у DOKA это система опалубки для радиальных стен H 20
у PERI это три системы: RUNDFLEX, RUNDFLEX Plus и система GRV
у Hunnebeck это RONDA и GF20(вариант радиальных стен)

Во втором случае (преимущественно для больших радиусов), используется стадартная стеновая опалубка, со всталеными между щитами:
вариант1 Брус-компенсатор. Соответственно по внутренней части он маньше, по внешней - больше. (размеры определюются расчётом).
вариант2 Специальные инвентарные вставки компенсаторы из гибкой жести.

Размеры щитов зависят от допустимого отклонения от линии идеальной кривой и соответственно радиуса.

При очень больших радиусах, (по моему опыту это гдето в районе от 100 м) как показывает практика, не требуется ни первый ни второй подход, достаточно выствить обычную стеновую опалубку по маяковым точкам кривой. За счёт небольшого люфта между щитами опалубки, обычно проблем не возникает.

Вцелом, производители опалубки могут дать решение по любой архитектурной конструкции, однако тут определяющим фактором является готовность строителей (заказчиков) идти на затраты по приобретению подобной опалубки
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 22:06
#25
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


Tym

Обычно строители сами заключают договора с производителями опалубки. Соответственно, производители опалубки, производят все расчёты и проектирование по своим системам и выдают строителям готовый проект, который ПТО строителей подшивает и привязывает к ППР. Исключение: сложные объекты, где все решения по опалубке нужно согласовывать с проектировщиками (например места рабочих швов в ответственных конструкциях)
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 22:08
#26
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


Витос

Системы для лифтовых есть у всех производителей. Просто выложил что было под рукой
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 22:27
#27
Юрик-СПб

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.05.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 13




Tym
монтаж Hunnebeck система Manto. Объект в Москве.
Юрик-СПб вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 16:11
#28
sergei84

инженер-строитель
 
Регистрация: 10.04.2008
Москва
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Юрик-СПб Посмотреть сообщение


Вот, собирали опалубку Mammut (Meva) для заливки стены высотой 7 м и толщиной стены 1 м. Вцелом опалубку под участок бетонирования на 30 метров собрали за 8 часов. Достаточно быстро и удобно. Заливка производилась почти без ограничения по скорости бетонирования на всю высоту.
как осуществлялось вибрирование укладываемой смеси в нижних слоях стены?
Использовались ручные вибраторы с длиной гибкого вала более 7 м? есть такие?
Как производить визуальный контроль качества уплотнения бетонной смеси с такой высоты?
sergei84 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 10:06
#29
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


А знает кто-нибудь, какое расстояние по высоте между отверстиями под анкерные тяжи в опалубочных щитах Doka Framax?
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 22:17
#30
MefodiyM


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
А знает кто-нибудь, какое расстояние по высоте между отверстиями под анкерные тяжи в опалубочных щитах Doka Framax?
максимальное - 1,55м
MefodiyM вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 18:13
#31
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от MefodiyM Посмотреть сообщение
максимальное - 1,55м
Хотелось бы знать всю цепочку размеров
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 20:53
1 | #32
MefodiyM


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Хотелось бы знать
57,5 - 1,55 - 1,15 снизу-вверх для щита 3,3м
MefodiyM вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 13:46
#33
б@кены4


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 65


Мне понравились: "Dalli" и "Ulma"
б@кены4 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 22:22
#34
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


А кто-нибудь имел дело с односторнним бетонированием (без опорных ферм)?
Если да, то оделитесь опытом.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 23:33
#35
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


свободное падение бетонной смеси рекомендуют до 2 метров

у вас тут добрых 3
хобот запускаете?

Юрик-СПб, а сколько оборотов выдерживают опалубки?
ато вы в годах говорите ведь простои бывают.
вейко вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 11:10
#36
MefodiyM


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
А кто-нибудь имел дело с односторнним бетонированием (без опорных ферм)?
Тут или засверливать анкеры, в которые потом стяжки устанавливать, или распорки в параллельную стенку. А чем фермы то не нравятся?
MefodiyM вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 15:43
#37
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от MefodiyM Посмотреть сообщение
Тут или засверливать анкеры, в которые потом стяжки устанавливать, или распорки в параллельную стенку. А чем фермы то не нравятся?
Фермы - дорогое удовольствие, занимают много места и в дальнейшем редко применяются...
-mavlin- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка. Вопрос производителям работ.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перечень актов скрытых работ DY Прочее. Архитектура и строительство 188 17.06.2015 22:25
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Организация и технология проведения строй. работ с применением плавсредств. zinger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.05.2008 12:22
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35