Сломана буронабивная свая.
Дмитрий_СПб
 
зам.директора
 
Санкт - Петербург
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 84

При откопке котлована сломали буронабивную сваю ниже отметки заделки в ростверк...какие варианты решения данной проблемы?
Просмотров: 6732
 
Непрочитано 19.05.2011, 21:17
#2
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


восстановить
sasha_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 21:23
#3
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
восстановить
Привезти установку и сделать новую?
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 21:27
#4
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Можно поподробней. Сломали сваю сущ. здания или есть только ростверк?

Последний раз редактировалось Shefff, 19.05.2011 в 21:35.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 21:48
#5
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


вариант при ненагруженном ростверке...
придеться помучаться... откапываете ниже поломки сваи..разбили ростверк...тут надо посмотреть в нормативах сколько диаметров в нахлест идет каркаса при сварке..(вроде 30диаметров-но не скажу что это точно))....так вот..на глубину на 30диаметров (диаметра каркаса стержня) ниже откопали..разбили пневмопробойником бетон...сварили каркас с точно таким же армированием как в свае...приложили с нахлесом стержней старого и нового каркасов на 30диаметров...обварили все стержни...опалубка сваи и ростверка...забетонировали бетоном класса не ниже имеющегося в свае и в ростверке..
опишите подробно..есть уже этажи на ростверке..сколько..как и тд..есть возможность выполнить параллельные сваи дублилующие и тд..
__________________
саша

Последний раз редактировалось sasa.od, 19.05.2011 в 21:56.
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 22:16
#6
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Согласен с sasa.od.
Сломанный участок заменить, если это возможно технологически, трубобетонным элементом (этакий протез).
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:42
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Как вы это сделали ?
Бульдозером что ли откапывали или гидравлическими ножницами ?

Ну я в принципе тоже согласен с sasa.od...
Придётся откапывать до поломки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 10:19
#8
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


Копают экскаватором. Ничего еще нет, в смысле ростверка и здания, строительство только начинается...
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:34
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Так у свай нужно ручками копать, что за блажь на прораба нашла ?

Да и что за сваи такие, которые ломаются от нажатия ковшом ?
Чего-то очень подозрительно...
Это надо было экскаватором на них залезть и гусеницей ломать чтоб сломались...

Сваи точно рассчитаны на горизонтальные усилия ? Как они дом то держать будут ?
Потребуйте расчётов от заказчика !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:37
#10
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитрий_СПб Посмотреть сообщение
При откопке котлована сломали буронабивную сваю ниже отметки заделки в ростверк
На сколько ниже?
Пересчитать несущую способность сваи на укороченную длину. Сделать отм. ростверка ниже и увеличить его высоту до верхней проектной отметки.
Буронабивные сваи стойки основную нагрузку несут основанием, потеря небольшой боковой поверхности не сильно снижает несущую способность.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 10:47
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


@LEXx

Да, но тогда изменится и деформация/осадка сваи.
Хреново получится...
Лучше сваю наверное всё же восстановить...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 11:23
#12
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Да, но тогда изменится и деформация/осадка сваи.
Посчитать разность осадок
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 17:30
#13
Арам


 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 13


Здравствуйте. А как быть если сломали на глубине около 2-х метров забивную сваю? Свая наклонилась немного, и имеются поперечные трещины и незначительное разрушение бетона (арматуру не видно) на глубине ок. 2-х метров. Что в таких случаях предпринять?
Арам вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 18:23
#14
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Арам, замазать раствором и закопать, пока никто не увидел. Не думаю, что несущая способность сваи хоть сколько-нибудь пострадала.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 18:35
#15
Арам


 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Арам, замазать раствором и закопать, пока никто не увидел. Не думаю, что несущая способность сваи хоть сколько-нибудь пострадала.
не выйдет все уже увидели, и тем более не увидеть не получится, она в глаза бросается, в кусте 4 сваи
Арам вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 20:12
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Не думаю
Это ключевая фраза твоего предложения!

Цитата:
Сообщение от Арам Посмотреть сообщение
А как быть если сломали на глубине около 2-х метров забивную сваю?
а) Дубль забить
б) Объединить кусты монолитной плитой
в) Закрепление грунтов
г) Нарастить сваю

Вариантов много, все зависит от конкретной ситуации
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 20:36
#17
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Enik
Не думаю
Это ключевая фраза твоего предложения!
...

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
а) Дубль забить
б) Объединить кусты монолитной плитой
в) Закрепление грунтов
г) Нарастить сваю

Вариантов много, все зависит от конкретной ситуации
Вы как будто забыли, за чей счёт будет весь этот банкет.

И это при том, что необходимо всего лишь восстановить защитный слой бетона.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 20:39
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Вы как будто забыли, за чей счёт будет весь этот банкет.
а действительно, за чем счет? разве это вина подрядчика?
Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
еобходимо всего лишь восстановить защитный слой бетона.
свая сломана и наклонилась, при чем тут защитный слой?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 20:40
1 | 1 #19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
необходимо всего лишь восстановить защитный слой бетона
Когда уже кнопка "наказать вредителя" появится...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 21:44
#20
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
свая сломана и наклонилась, при чем тут защитный слой?
Минуточку, я, может, чего-то не понял?

Цитата:
Сообщение от Арам Посмотреть сообщение
Свая наклонилась немного, и имеются поперечные трещины и незначительное разрушение бетона (арматуру не видно) на глубине ок. 2-х метров. Что в таких случаях предпринять?
То есть, насколько я понял, по свае саданули ковшом или ещё чем-то тяжёлым. В месте удара, с одного края сваи, появилась сеть горизонтальных трещин. Небольших, не сквозных и не раскрытых. И сама свая (вся, без излома) наклонилась на пару градусов. Это одно, тут я никакой беды не вижу. По согласованию с заказчиком и проектировщиками такую сваю можно оставить в работе.

Если же трещины сквозные, на всё сечение, и одна часть сваи наклонилась относительно другой с характерным изломом в точке удара - то да, такая свая к работе непригодна в любом случае.

Просим Арама прояснить ситуацию.
Enik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сломана буронабивная свая.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? Андрюха? Технология и организация строительства 24 10.01.2020 17:14
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами Sarman Основания и фундаменты 12 01.04.2013 12:45
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31