Непрочитано 17.05.2018, 12:24 #1
Дя чего делается закалка резьбы фундаментных болтов?
andrey_konstr
 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102

В паспорте крана заданы параметры фундаментных болтов, в которых указана термообработка зоны резьбы и чуть ниже на 100мм(в итоге 320мм) до временного сопротивления 660Мпа.. Вопрос, для чего необходима такая термообработка? От среза? но 32 болта и без термообработки понесут..

Последний раз редактировалось andrey_konstr, 17.05.2018 в 12:46.
Просмотров: 3016
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 12:28
#2
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Дополняю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.PNG
Просмотров: 202
Размер:	69.1 Кб
ID:	202335  
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:43
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


что конкретно написано. термообработка это не обязательно закалка

----- добавлено через ~3 мин. -----
наверное, чтобы создать сжимающие напряжения у поверхности. если резьба нарезается, то там большой коэффициент концентрации. а вообще слишком много влияющих факторов в резьбовом соединении. там не угадаешь
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 12:50
#4
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
что конкретно написано. термообработка это не обязательно закалка
Написано так :
Зону б термообработать НВ 189...230 СигмаВ не менее 660Мпа, ударная вязкость не менее 98 Дж/См2

Концентрация то есть но сначало надо круг термообработать потом резьбу нарезать(фундаментные болты самодельные из круга)
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:50
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Чтобы поднять зону резьбы до класса прочности гаек 5,8-6,6?
P.S. Ну или от усталости металла, кран же всё-таки.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 12:53
#6
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Материал круга 09Г2С-6. при таком материале класс прочности будетт меннее? сомневаюсь.
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 13:02
#7
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
Написано так :
Зону б термообработать НВ 189...230 СигмаВ не менее 660Мпа, ударная вязкость не менее 98 Дж/См2
Указания никакущие. ван нужно самим определять режим термообработки. хотели наверное закалить, а потом уличшить, чтобы прочность повысилась и удлинение одновременно
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 13:10
| 1 #8
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
определять режим термообработки
Видимо производители кранов заранее посчитали болты, и написали такое условие.. Только в СП промышленные сооружения... расчет болтов проводится на растяжение и срез.. и зачем термообработка остается вопрос т.к. без неё все проходит.. На что считать? вопрос остается..
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 13:57
#9
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


При работе на срез слабым звеном будет не фундаментный болт, а бетон вокруг него на смятие/выкалывание.

Фунд. болты считают работающими только на растяжение, а горизонтальная сила воспринимается за счет трения. Если трения не достаточно - то ставят специальные упоры-"шпоры". Их и рассчитывают на срез (вернее - на поперечную силу, из-за податливости бетона не чистый срез, а весьма сложная картина, особенности расчета как для закладной детали в теле бетона), а бетон вокруг них на смятие/выкалывание. или принимают по уже имеющимся готовым решениям - "сериям".

Смотрите литературу по расчету анкерных болтов, по креплению колонн и оборудования к фундаментам.

Кстати - глубина анкеровки болта в тело бетона тоже определяется по нормативам.

И величина момента затяжки гаек (если требуется) - также по нормативам.

В большинстве случаев достаточно затяжки стандартным ключом "от руки".

Подливка может быть только из раствора / мелкозернистого бетона. Не из обычного - с крупным заполнителем. И такую высокую прочность подливки (класс В30) технологически непросто обеспечить. Вибрировать а потом обеспечить уход - чтобы не пересохла, не замерзла.... Обычно конструируют так, чтобы обойтись раствором марки М150 ... 200.

Отметки фундамента минусовые - кран в подвале?
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 17.05.2018 в 14:26.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 14:10
#10
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


и еще. если болты из ст3 или 09г2с, то термообработать ее не получится. они не закаливаются
bigden вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 14:27
#11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Сначала хотели болты из 40X сделать написали примечание, потом сталь изменили, а примечание стереть забыли.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 14:37
#12
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Отметки фундамента минусовые - кран в подвале?
Да, кран в подвале. Это както влияет?

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
и еще. если болты из ст3 или 09г2с, то термообработать ее не получится. они не закаливаются
поделитесь пжлста, откуда такая информация?

----- добавлено через ~45 мин. -----
Вообщем, закалка резьбы фундаментных болтов(НЕ ВСЕГО БОЛТА А ТОЛЬКО РЕЗЬБЫ) необходима для того, чтобы во время центровки крана резьбу не сорвать, т.к. секцию крана будут ставить тоже какимто краном(машинным видимо) и от наклонов влево вправо пластиной и гайкой её можно попросту сорвать, поэтому устанавливают такую высокую прочность(временное сопротивление) и ударную вязкость от воздействия динамических нагрузок самого оголовка, видимо учитывается криворукость строителей..
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 15:36
#13
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
поделитесь пжлста, откуда такая информация?
там слишком мало углерода. это строительные стали и их подбирают незакалавающимися, чтобы можно было быстро варить и не париться об обработке шва. и просто закалка сделает только хуже. твердость повысится, а хрупкость увеличится. и от любого растяжения увеличится риск появления трещин. термообработка - это слишком сложно, что бы сваливать это на строителей
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 16:01
#14
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
закалка сделает только хуже. твердость повысится
Это да.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
от любого растяжения увеличится риск появления трещин
наверное не растяжении а изгибе.. а при растяжении впринципе хрупкость роли большой не играет..
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 18:56
#15
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
(НЕ ВСЕГО БОЛТА А ТОЛЬКО РЕЗЬБЫ) необходима для того, чтобы во время центровки крана резьбу не сорвать
Чтоб резьбу не срывало используют болты из прочных сталей и предварительную затяжку гаек.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2018, 16:21
#16
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
Да, кран в подвале. Это както влияет?
Нет. просто поинтересовался.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дя чего делается закалка резьбы фундаментных болтов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении? Hyper Металлические конструкции 3 21.01.2016 23:53
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. AntonVS Металлические конструкции 3 24.08.2015 12:25
Закрепление фундаментных болтов в проектном положении в рабочей документации раздел КЖ vlasctelin Основания и фундаменты 1 12.01.2015 00:53
Блок фундаментных болтов, как считать? aleksei_vp Основания и фундаменты 14 05.01.2013 10:20
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? SerStar Основания и фундаменты 12 22.10.2010 15:04