Дя чего делается закалка резьбы фундаментных болтов?
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 3016
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821
|
что конкретно написано. термообработка это не обязательно закалка
----- добавлено через ~3 мин. ----- наверное, чтобы создать сжимающие напряжения у поверхности. если резьба нарезается, то там большой коэффициент концентрации. а вообще слишком много влияющих факторов в резьбовом соединении. там не угадаешь |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
Написано так :
Зону б термообработать НВ 189...230 СигмаВ не менее 660Мпа, ударная вязкость не менее 98 Дж/См2 Концентрация то есть но сначало надо круг термообработать потом резьбу нарезать(фундаментные болты самодельные из круга) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821
|
Указания никакущие. ван нужно самим определять режим термообработки. хотели наверное закалить, а потом уличшить, чтобы прочность повысилась и удлинение одновременно
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
Видимо производители кранов заранее посчитали болты, и написали такое условие.. Только в СП промышленные сооружения... расчет болтов проводится на растяжение и срез.. и зачем термообработка остается вопрос т.к. без неё все проходит.. На что считать? вопрос остается..
|
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
При работе на срез слабым звеном будет не фундаментный болт, а бетон вокруг него на смятие/выкалывание.
Фунд. болты считают работающими только на растяжение, а горизонтальная сила воспринимается за счет трения. Если трения не достаточно - то ставят специальные упоры-"шпоры". Их и рассчитывают на срез (вернее - на поперечную силу, из-за податливости бетона не чистый срез, а весьма сложная картина, особенности расчета как для закладной детали в теле бетона), а бетон вокруг них на смятие/выкалывание. или принимают по уже имеющимся готовым решениям - "сериям". Смотрите литературу по расчету анкерных болтов, по креплению колонн и оборудования к фундаментам. Кстати - глубина анкеровки болта в тело бетона тоже определяется по нормативам. И величина момента затяжки гаек (если требуется) - также по нормативам. В большинстве случаев достаточно затяжки стандартным ключом "от руки". Подливка может быть только из раствора / мелкозернистого бетона. Не из обычного - с крупным заполнителем. И такую высокую прочность подливки (класс В30) технологически непросто обеспечить. Вибрировать а потом обеспечить уход - чтобы не пересохла, не замерзла.... Обычно конструируют так, чтобы обойтись раствором марки М150 ... 200. Отметки фундамента минусовые - кран в подвале?
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 17.05.2018 в 14:26. |
|||
|
||||
Сначала хотели болты из 40X сделать написали примечание, потом сталь изменили, а примечание стереть забыли.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
Да, кран в подвале. Это както влияет?
Цитата:
----- добавлено через ~45 мин. ----- Вообщем, закалка резьбы фундаментных болтов(НЕ ВСЕГО БОЛТА А ТОЛЬКО РЕЗЬБЫ) необходима для того, чтобы во время центровки крана резьбу не сорвать, т.к. секцию крана будут ставить тоже какимто краном(машинным видимо) и от наклонов влево вправо пластиной и гайкой её можно попросту сорвать, поэтому устанавливают такую высокую прочность(временное сопротивление) и ударную вязкость от воздействия динамических нагрузок самого оголовка, видимо учитывается криворукость строителей.. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821
|
там слишком мало углерода. это строительные стали и их подбирают незакалавающимися, чтобы можно было быстро варить и не париться об обработке шва. и просто закалка сделает только хуже. твердость повысится, а хрупкость увеличится. и от любого растяжения увеличится риск появления трещин. термообработка - это слишком сложно, что бы сваливать это на строителей
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102
|
|
|||
|
||||
Чтоб резьбу не срывало используют болты из прочных сталей и предварительную затяжку гаек.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении? | Hyper | Металлические конструкции | 3 | 21.01.2016 23:53 |
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. | AntonVS | Металлические конструкции | 3 | 24.08.2015 12:25 |
Закрепление фундаментных болтов в проектном положении в рабочей документации раздел КЖ | vlasctelin | Основания и фундаменты | 1 | 12.01.2015 00:53 |
Блок фундаментных болтов, как считать? | aleksei_vp | Основания и фундаменты | 14 | 05.01.2013 10:20 |