| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.02.2016, 11:32 | #1 | |
Расстояние от края пожарного проезда до стены малоэтажного жилого дома?
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 9393
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262
|
Стахова Ольга
Для ф 1.3 как у вас, подъезд должен быть с одной стороны, для блокированных домов ф 1.4 не нормируется. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Цитата:
Цитата:
8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;... 8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: - меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1; - двусторонней ориентации квартир или помещений; - устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. У Вас явно меньше 28 метров, так что достаточно с одной стороны. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 35
|
У меня есть письмо ВНИИПО, где написано, что допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей с одной стороны к зданиям и сооружениям при соблюдении ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ ОДНОВРЕМЕННО, оговоренных пунктом 8.3 СП 4.13130.2013. Как вставить сюда файл на всеобщее обозрение не знаю к сожалению.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
А таунхаусы, может, таки и Ф1.4, блокированные малоэтажные (если с соседней квартирой только стена общая, а друг над другом чужих помещений нет, и выход на улицу у каждого свой со своего 1 этажа, и количество этажей не более 3). А у Вас, Вам уже сказали, Ф1.3. Отсюда и разница в требованиях
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Вот бы хоть проект его почитать... |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Интересно, как ВНИИПО предлагает выполнить одновременно все условия, например:
8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: - меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1; - двусторонней ориентации квартир или помещений; - устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И еще.. Похоже ваши таунхаусы прошли как Ф 1.4 по пункту 8.17 СП 4.. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 35
|
Цитата:
Раньше когда это было всё в разных СНиПах, было всё понятно. Промка - в СНиПе по промке, садоводства -в СНиПе по садоводствам. А как с 2009 года все пожарные нормы попытались объединить, и получилась каша. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Расстояние от магазина до жилого дома. | Sanechek | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 28.10.2010 14:30 |