Таблица по замене стальной арматуры на равнопрочную стеклопластиковую из СТО 017 2.6.90 -2014 насколько адекватна?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2018, 15:58 #1
Таблица по замене стальной арматуры на равнопрочную стеклопластиковую из СТО 017 2.6.90 -2014 насколько адекватна?
486
 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071

На аэродроме плиты покрытия из бетона Btb4,4 6х6 метров толщиной 0,38 м.
На участках сопряжения с другими покрытиями эти же плиты местами получаются до 10 м длиной.
По нормам такое уже положено армировать стержнями диаметром 14 мм с шагом 250 мм.
ГИП мечтает заменить стальную арматуру на стеклопластиковую.
Понятно, что при равном диаметре цена стеклопластиковой сетки выйдет прилично дороже.
Стоит ли брать меньший диаметр, ссылаясь на табл. А2 СТО 017 2.6.90-2014?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: CropImage.jpg
Просмотров: 105
Размер:	116.5 Кб
ID:	199212  

Просмотров: 2810
 
Непрочитано 15.02.2018, 16:51
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
На аэродроме плиты покрытия из бетона Btb4,4 6х6 метров толщиной 0,38 м.
На участках сопряжения с другими покрытиями эти же плиты местами получаются до 10 м длиной.
По нормам такое уже положено армировать стержнями диаметром 14 мм с шагом 250 мм.
ГИП мечтает заменить стальную арматуру на стеклопластиковую.
Понятно, что при равном диаметре цена стеклопластиковой сетки выйдет прилично дороже.
Стоит ли брать меньший диаметр, ссылаясь на табл. А2 СТО 017 2.6.90-2014?
Ссылаться точно не стоит. Документ это явно не нормативный. Но есть же СП 63.13330.2012 и приложение Л к нему. Считайте и принимайте решение
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 17:04
#3
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
есть же СП 63.13330.2012 и приложение Л к нему. Считайте и принимайте решение
Это не расчетное армирование.
В аэродромных нормах только требуемый процент армирования прописан то 0,1 до 0,15
486 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 17:09
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Почему не расчетное? В шапке не написано, сборное или монолитное покрытие...
А если требование конструктивное, то стеклопластика надо ещё больше, смотрите сп 63.
А вообще вы же не в первый раз сталкиваетесь с композитной арматурой, а вопросы почему то вот такие.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 17:15
#5
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А вообще вы же не в первый раз сталкиваетесь с композитной арматурой, а вопросы почему то вот такие.
Раньше с этой идеей удавалось посылать.
Теперь видимо не прокатит.
Начальство хочет инноваций.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
В шапке не написано, сборное или монолитное покрытие...
Монолит. Армобетон.
Армируется сеткой в верхней трети для защиты от появления трещин под действием температурной деформации от дневных перепадов.
486 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 17:21
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


))) ну не выйдет так....
В любом случае по расчету ( например по нормальным сечениям) требуется больше композитной, в соответствии с соотношением расчетного сопротивления; конструктивно требуется больше, посмотрите ... Вроде бы приложение Л к сп 63.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2018, 18:12
#7
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Если сборные...надо понимать предварительно напряжённые. Кто то научился на производстве массово натягивать композитную арматуру?
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Таблица по замене стальной арматуры на равнопрочную стеклопластиковую из СТО 017 2.6.90 -2014 насколько адекватна?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании megasah Железобетонные конструкции 121 06.12.2016 04:54
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Насколько правомочно требование о замене реклоузера? Ulix Электроснабжение 3 04.12.2015 21:20
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? Prostofoxit AutoCAD 7 12.01.2014 11:44