Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную» в п. 10.3.8 СП 16?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

П. 10.3.8 СП 16 позволяет снижать расчётную длину колонн рамы в зависимости от изгибающих моментов в них. Пункт имеет не совсем ясную часть:
Цитата:
Расчётные значения продольной силы N и изгибающего момента М в рассчитываемой свободной раме следует определять согласно 9.2.3.
Значение изгибающего момента М1 следует определять для того же сочетания нагрузок в том же сечении колонны, где действует момент М, рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную.
Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную»? Это как? Вводить связь в уровне ригеля, чтобы верх колонн был несмещаем?
Просмотров: 1365
 
Непрочитано 01.05.2018, 10:31
1 | #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную»? Это как? Вводить связь в уровне ригеля, чтобы верх колонн был несмещаем?
Да. С точки зрения инженерных понятий и русского языка, истолковать эту фразу по другому не получается.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную» в п. 10.3.8 СП 16?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Значит ли из п. 6.3.6 СП 25, что минимальное погружение свай в мерзлый грунт 2 м? eilukha Основания и фундаменты 0 18.07.2017 06:42
Нужно ли усиливать кирпичные колонны в данном случае Ярр Железобетонные конструкции 4 20.03.2017 04:37
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как определить момент на колонну в данном случае? Maks5 Конструкции зданий и сооружений 8 27.04.2010 15:20