| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.09.2006, 19:20 | #1 | |
ФУНД. ПЛИТА ребрами вниз.
конструктор
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641
|
||
Просмотров: 18818
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Уважаемый EUDGEN
Мои мысли такие: 1. Просадочный слой до 5 метров. Толщина просадочного слоя большая для применения только трамбовки. Лессовидные грунты при уплотнении теряют свойство просадочности только на глубину до 1,5м. Хотя возможно Вам этого достаточно и осадка от последующих слоев будет в пределах допустимого... 2. Рядом впритык посажено здание (еще работы не начаты). Разные отметки уровней фундаментов смежных зданий. Естественно, район сейсмический... В таком случае надо делать переход от более заглубленной части к менее заглубленной - уступами из бетонной подготовки. Т.е. соседу придется подливать под свой фундамент доп. бетончик. Узелок дан в Руководстве к Сейсмическому СНиП. Если надо, то после обеда скину картинку. 3. Мое здание практически не заглублено - так по рельефу получилось. Здесь лишь бы не промерзло б). сосед укатывает слой 3 метра для частичного устранения просадочности. в). мне укатать такой слой невозможно - почти 2 метра разница в отметках посадки зданий. Здесь, мне кажется, желательно добиться одинаковых осадок. В. Добился ли я преследуемой цели - анкеровки фундамента. ИМХО: на срез - да, на выдергивание - нет Интересно послушать другие мнения :wink: |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Вот обещанная выдержка из Руководства по проектированиию жилых и общественных зданий с ж/б каркасом, возводимых в сейсмических р-нах (к СНиП). Как-нибудь наберусь терпения и отсканирую полностью это Руководство и Руководства по проектированиию каркасных промзданий для строительства в сейсмических р-нах.
[ATTACH]1157452256.zip[/ATTACH] |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
alle
OlegM Beginer Romka 1. А какие еще цифры связаны с суеверием? 2. Я не пионер (изобретатель) таких фун-тов. В Кишиневе уже ряд домов построены на таких фундаментах. Я принципиально против таких фундаментов (высказывался на форуме на какой-то теме). Однако, при качественном производстве работ, такие фундаменты работают неплохо. Почему ни у кого не возникают вопросы при рассмотрении работы ребристых пререкрытий, применяемых в пром.проектировании? При оптимальных соотношениях толщины плитной части и сечения ребер получаются хорошие ТТД и армонасыщенность. 3. По сути работы таких фундаментов ничего нового здесь нет...Ребра - концентраторы, плита - д/ж в гориз. плоскости. 4. Ромка, файл не смог открыть, а Руководство для промзданий у меня есть книга. PS На голосование тему не вынес, но пока одни черные шары :roll: Неужто никто не увидел рацзерно?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Это файл Djvu. Открывается вот этим
http://dwg.ru/dwl/775 По поводу применения ребристых фундаментов, то лично я против них ничего не имею, Считаю,что их применить можно. Трудность только в производстве работ, да и то не большая. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
|
2 EUDGEN
У нас в конторе сейчас строится объект 24 этажное офисное здание. Под ним не очень хорошие грунты(сейчас не скажу точно, что за бяка) и слишком большой крен получался, решили делать фундаментную плиту с рёбрами для увеличения несущей способности грунта со стороны крена. Проект и расчет плиты делал помоему НИИОСП. Где-то у меня лежит их обоснование. Найду процитирую. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Гоша
Цитата:
2. А с расчетом на сейсмику - обычный подход (читай http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876 пост 344 п.4 )
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
TO EUDGEN
...Теоретически, если правильно укатать, то сцепка "ребра-укатанный грунт - плита" будет работать как одно целое - грунту деваться некуда - он обжат ребрами с боков и плитой сверху.... Вот именно что теоретически! Здесь необходим глазастый надзор :shock: за пр-вом работ! Засыпку м/у ребрами сделают местной кашей, которую только что выкопали и трамбуй ее не трамбуй все равно плита работать не будет! А так если все по теории, засыпать сухим песочком то :roll: |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
EUDGEN, вопрос не про сейсмику..про динамику..вроде как про трамбовки шел разговор???..ну да ладно....
Насчет катков- миллимитраж однако..как не сломать ребра, те, что в земле...поделитесь опытом..и еще вопрос- какие катки...вопрос не праздный- предлагал такое решение как-то..но..ввиду отсутвия техники и желания..и рисковать никто не хочет..для нашего региона- новинка-если не затруднит может скините прмеры...Спасибо.. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Приветствую!
на счет трамбовки в таких условиях лучше использовать виброплиту (если трамбовать местный грунт). Но опять же нужно внимательно смотреть как это будет влиять на соседние конструкции и сами свойства уплотняемых грунтов. Буквально месяц назад на одном объекте столкнулись с глиной, вполне приличной по своим прочностным свойствам. Но как оказалось при механическом воздействии на нее - она разжижается и в ней тонет все что туда попадает. боролись с этой глиной как с просадочным грунтом - втрамбовывали щебенку и гравий до отказа. Получили нормальное основание. На вашем месте поступил бы так же - втрамбовал бы щебенку в основание (с проливкой водой), а пазухи засыпал бы ПГС с послойной проливкой водой. Что касается ребристой плиты ребрами вниз - то на мой взгляд нормальное решение - хотя многое зависит от надземных конструкций. А вот то что на таких грунтах у вас соседние здания на разных отметках сидят не есть хорошо - я бы посоветовал между ними как минимум забить шпунтовую стенку или постараться выровнять высотные отметки... PS Есть очень интересная книжица (откопал у себя в закромах) "Осадки и уплотнение грунтов оснований" там можно посмотреть про укатку и уплотнение грунтов. Так же такую информацию можно найти у строителей грунтовых плотин и в соотв. лит-ре. К стати при строительстве грунтовых плотин часто сталкиваются с необходимостью выполнять их "анкеровку", а так же считать на сейсмику при том что используют как правило местные грунты. |
|||
|
||||
EUDGEN
В, плане уплотнения, я бы посоветовал посмотреть справочник проектировщика по основаниям и фундаментам. Очень хорошо описано с результатами в виде графиков и таблиц.
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
ОЙ! А можно для меня порекомендовать какую-либо инфу по ребристым ФП. А то у нас в регионе сплошь и рядом просадочные грунты, а я не в зуб ногой
Ростовчане вы такое у нас видели?
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для просадочных грунтов достаточно и других способов устройства фундаментов. Полистайте лит-ру по гидротехническим сооружениям на сваях - оч много полезного можно найти, так же по грунтовым плотинам и много еще... вся библиотека на работе - обращайтесь в будни :wink:
|
|||