| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как учитывает влияние прогиба Stark?

Как учитывает влияние прогиба Stark?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2016, 18:07 #1
Как учитывает влияние прогиба Stark?
Бетонщик_№0
 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогиб.JPG
Просмотров: 123
Размер:	18.4 Кб
ID:	174952
как учитывается ? как в пособии к СП или домножением на η соответствущего момента?
берется e0=M/N? как учитывается e случайный?
или берется
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 111
Размер:	13.1 Кб
ID:	174953


Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 19.08.2016 в 18:26.
Просмотров: 6911
 
Непрочитано 20.08.2016, 17:51
#2
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
как учитывается ? как в пособии к СП или домножением на η соответствущего момента?
берется e0=M/N? как учитывается e случайный?
В help сказано: Опция «Учет влияния прогиба на несущую способность по недеформированной схеме» включает учет коэффициента продольного изгиба η при расчете стоек. При отключении этой опции для элементов стоек выполняется только учет случайного эксцентриситета приложения сжимающей силы.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 09:01
#3
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
включает учет коэффициента продольного изгиба η при расчете стоек
а учитывается статич.определимость/неопределимость?
Просто, у меня не активны ячейки,для ручного ввода:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 61
Размер:	24.0 Кб
ID:	175006
и как именно учитывается "η"-?
Спасибо!
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 16:49
#4
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
а учитывается статич.определимость/неопределимость?
Стержни всегда считаются статически неопределимыми, пластины - как Вы укажете.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
и как именно учитывается "η"-?
η учитывается строго по СП63/СП52/СНиП-84.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Просто, у меня не активны ячейки,для ручного ввода:
А что считаем то?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 18:07
#5
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Стержни всегда считаются статически неопределимыми
По СП ж, если колонна СТО - то e=e0+ea-?

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А что считаем то?
Колонны=) Изучаю ЖБК
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 18:15
#6
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Колонны=) Изучаю ЖБК
Разработчики не стали заморачиваться и эту часть меню "прилепили", взяв ее из другого конструктивного расчета (кажется, пластин), благоразумно деактивировав.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
По СП ж, если колонна СТО - то e=e0+ea-?
Что такое СТО? Стандарты организации?!
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 18:24
#7
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


статич. определимая)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 18:40
#8
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


И еще. Я вот поставил мю=5%,а в отчете вижу больше.
Где я накосячил?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 63
Размер:	43.9 Кб
ID:	175058  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.JPG
Просмотров: 69
Размер:	104.5 Кб
ID:	175059  
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 18:15
#9
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Где я накосячил?)
Выложите архив исходных данных проекта.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 10:00
#10
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Ага.чуть позже брошу
Offtop: А есть аналог лировской "Нагрузки на фрагмент схемы"-?

Offtop: перегрузил стойки в тестовой задаче,чтобы не проходили,Старк арматуру все равно подобрал 555см2 что-тоо вроде мю=250% .
хотя в результатах в графике насписал,что превышены предельные
Вложения
Тип файла: zip ivanov1.zip (1.81 Мб, 14 просмотров)

Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 25.08.2016 в 10:48.
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 06:41
#11
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
И еще. Я вот поставил мю=5%,а в отчете вижу больше.
В выложенном архиве нет посчитанных РСУ для колонн или исходных данных для их расчета.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
перегрузил стойки в тестовой задаче,чтобы не проходили,Старк арматуру все равно подобрал 555см2
Когда ЖБК не проходят, в конструктивных элементах Старк всегда условно выдает ар-ру 555 см2.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 08:54
#12
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Вложения
Тип файла: zip ivanov1.zip (1.81 Мб, 10 просмотров)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:18
#13
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


В выложенном архиве так же нет посчитанных РСУ для колонн или исходных данных для их расчета.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 10:24
#14
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В выложенном архиве так же нет посчитанных РСУ для колонн или исходных данных для их расчета.
тогда я что-то не пойму..
Offtop: расчет проведен,РСУ есть,результаты есть,все сохранено
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:31
#15
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Offtop: расчет проведен,РСУ есть,результаты есть,все сохранено
Где?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ-СТАРК.png
Просмотров: 56
Размер:	71.9 Кб
ID:	175202  
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 10:43
#16
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


по комбинациям
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:49
#17
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
по комбинациям
Данные для РСУ по комбинациям тоже не описаны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ по комбинациям.png
Просмотров: 39
Размер:	17.8 Кб
ID:	175204  
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 11:22
#18
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Данные для РСУ по комбинациям тоже не описаны.
А как их еще больше описать?
у меня тестовая задача, единичная комбинация, меня не интересует влияние Кн и Кд и работа РСУ. переходы между норм/расч РСУ тоже не интересуют.
( я у себя брал 3 сечения)
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 11:47
#19
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
А как их еще больше описать?
Так:
Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
влияние Кн и Кд и работа РСУ. переходы между норм/расч РСУ
Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
И еще. Я вот поставил мю=5%,а в отчете вижу больше.
Действительно, получилось более 5%. Похоже, верхней границей будет только ограничение из СП.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 12:19
#20
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Действительно, получилось более 5%. Похоже, верхней границей будет только ограничение из СП.
5% - и есть верхняя граница по сп.
10- в местах стыка внахлест
да,по СП 10. рекомендуемая 5.

Тогда зачем там эта кнопка?)

Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 26.08.2016 в 12:30.
Бетонщик_№0 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как учитывает влияние прогиба Stark?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие стрелы прогиба принимать для оттяжек socotra Металлические конструкции 8 28.11.2014 01:43
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2014 08:34
Ж/Б. Расчет колонны по деформированной схеме и учет влияния прогиба. pavel118 Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 18:42
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40