| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.02.2016, 18:08 | #1 | |
Как правильно задать физическую нелинейность бетона в Femap
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3912
|
|
||||
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 3
|
Бахил, спасибо.
Но проблема вот в чем: пытаюсь сопоставить данные испытания изгиба ж/б балки (деформации) и конечно-элементной модели. Использовал трехлинейную, двухлинейную и криволинейную диаграмму - результаты не сходятся с испытаниями (110 мкм/м против 400 мкм/м в испытании при первом нагружении в 135 кг), и я пытаюсь понять кто врет: датчик или модель. Поэтому я должен быть уверен, что я правильно задал свойства материала и граничные условия. |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Реальные относительные деформации разные в сечении с трещиной и в сечениях между трещинами. Куда попал датчик, то и покажет. В расчете же могут использоваться средние деформации.
Важна еще длительность нагружения, которая в эксперименте может не подпадать под сниповскую "кратковременную" или "длительную" нагрузку. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
1. Возможно влияние масштабного фактора - сечение слишком мало.
2. Расчётная схема. Влияние сил трения. Не возможно получить абсолютно подвижную опору. 3. Надо мерить перемещения обычным индикатором. Тензодатчики хороши в металле, но только в том случае, если поверхность отполирована. 4.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно смоделировать сжатие бетона в многогранной трубе | igoryxa | ANSYS | 11 | 07.02.2014 17:21 |
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы | ALEXPRO | Металлические конструкции | 36 | 06.01.2014 21:52 |
Подскажите как правильно задать загружение снегом, наклонной части фермы? | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.03.2013 12:24 |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |