05.06.2013, 10:14 | #1 | |
Расчет воды на пожаротушение
Проектирование, трубопроводы
УФА
Регистрация: 25.02.2004
Сообщений: 209
|
||
Просмотров: 33465
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Рекомендуемый МДС противоречит обязательному пожарному техрегламенту. От 15 л/с.
Используйте СП из перечня пожарного техрегламента. Итого резервуар от 108 м3. Часто арендуют прицепы-резервуары по 30 м3 каждый.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Объем воды на пожаротушение принимаете по п. 6.3. СП 8.13130.2009 - 3ч. Итого при вашем расходе 5л/с - 5*3600*3=54000л=54м3.
Добавлено: В Вашем случае я бы попытался опираясь на примечание 2 к п. 4.1 СП 8.13130.2009 Цитата:
Последний раз редактировалось Alexandr_A, 06.06.2013 в 15:24. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Ничего нового. Техрегламент - СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1).
СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" Цитата:
Здания функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 при количестве этажей: не более 2 10 л/с Таблица 3 - Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 Степень огнестойкости зданий III 10 л/с Да, извиняюсь, маленько ошибся. Давно не смотрел, наверное так и считаю. Но кроме того, тем же резервуаром требуется защитить строящееся здание. Да, перед отделкой выполняется внутренний пожарный трубопровод со всеми фишками. Изнутри здание им защищено. Когда делают сети, снаружи выполняются и пож. сети + приезжает пожарный насос из пож. депо. А всё время перед отделкой и строительством внешних сетей строящееся здание требуется защищать от пожара. Класс Ф оно от недостроенности не меняет. Это дырка в пожарных нормах. Имхо, получается что в этот момент и сами здание нужно так же защищать временными резервуарами. А это у нас обычно от 15 до 30 л/с. Если вы это опровергнете, буду рад. Ах, да. У меня ещё обычно там есть склад деревянных материалов. А на него надо уже 60 л/с по Таблица 5 - Расход воды на наружное тушение пожаров закрытых и открытых складов лесоматериалов. Я не знаю, что с этим делать. Всегда шёл на нарушение и игнорировал это дело. Может быть и можно было бы решить вопрос сжиганием материалов и разрешением пожара. Да только в нормах то это не разрешено.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.06.2013 в 15:45. |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Сразу оговорюсь: я не пожарник Ко всему сказанному стоит относится с известной долей сомнения.
Насколько понимаю, требования данного СНиПа распространяются только на здания, построенные до введения в действие Техрегламента и СП к нему. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
Цитата:
Это фраза скорее разъясняет почему разные здания попали в разные Ф. А не как изменять Ф в зависимости от указанных критериев. Пожарники, кстати, поголовно молчат.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Ну да. Но ведь во время строительства здание эту функцию не исполняет. В это время в здании происходят производственные процессы преобразования кирпичей в стены. Категория Ф5.1.
Вообще это всё, конечно, "притянуто за уши". Offtop: Цитата:
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209
|
Всем спасибо. Понятно, что мнения неоднозначные и как обычно выкручиваемся как можем.
Цитата:
В случае строительства трубопроводов в чистом поле огнетушителей в принципе вполне должно хватать, но чтобы не дразнить экспертов все-таки написать что-то про воду на пожаротушение надо. Заложили бочку 5 кубов в составе сварочной колонны, посмотрим что напишут. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Зачем лишнее ?
Потом пойдут темы на пожарном форуме - "Проектировщики необоснованно заложили лишнее пожаротушение, что делать...". Рядом со сваркой должен быть передвижной пожарный щит оборудованный по "Правилам противопожарного режима". Рядом с временными зданиями и сооружениями, а также в некоторых других случаях по СНиП 12-03-2001 (могу наврать, но вроде были такие) должны быть постоянные щиты. В их составе может быть бочка с чем-нибудь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться? | Shavlak | Инженерные сети | 5 | 29.07.2011 12:34 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Расчет расхода воды по зданию. | Serg Ivanov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.05.2006 11:24 |