| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи в пучинистых грунтах

Расчет сваи в пучинистых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2011, 14:11 #1
Расчет сваи в пучинистых грунтах
GybelindaV
 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84

Уважаемые проектировщики!
Площадка строительства сложена сильнопучинистыми грунтами. Было решено их заменить непучинистым грунтом (песком средней крупности) на глубину промерзания (2,5 м), уплотнить данный грунт послойно до плотности не менее 1,65 т/м3 (по проекту, но врядле они добъются такой плотности по факту).
Следует ли учитывать данный слой при расчете сваи на вертикальную нагрузку, а также горизонтальную силу и момент? Если учитывать, то с какими характеристиками?
Просмотров: 3854
 
Непрочитано 04.08.2011, 20:29
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Следует ли учитывать данный слой при расчете сваи на вертикальную нагрузку
В лучшем случае просто считать нулевым сопротивление по боковой поверхности в пределах этого слоя. В худшем случае - учесть дополнительную просадку этого слоя и дополнительную нагрузку на сваю.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 09:55
#3
GybelindaV


 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84


Спасибо Вам большое. По поводу отрицательного трения - раскрыли глаза на проектирование фундаментов при значительной насыпи.
Еще вопрос. А как быть с горизонтальной силой и моментом? Сваи по любому не пройдут при таких условиях (если считать, что l0 = 2,5 - 2,8 м). Нужно будет увеличивать их количество раза в два, плитные ростверки будут огромных размеров...
Еще здесь есть сейсмика, и если я отложу величину hd (глубину, на которую нельзя учитывать сопротивление грунта по боковой поверхности в сейсмике), то l0 увеличится до 4 м. Тогда точно ничего не пройдет...
Есть ли где-то в нормативных документах требования по учету или неучету отрицательного трения при насыпных грунтах?
И при какой величине насыпи допускается его не учитывать?

Последний раз редактировалось GybelindaV, 05.08.2011 в 10:01.
GybelindaV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2011, 10:06
#4
baggi80


 
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 40


А я бы предложил Вам сделать свайное основание с промежуточной гравийно-песчаной подушкой........
В таком случае сваи считаются только на вертикальные нагрузки..........
Тем более такое решение очень будет логичным, ведь Вы все равно производите замену грунта.........
baggi80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 10:15
#5
GybelindaV


 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84


Спасибо за ответ.
Цитата:
Сообщение от baggi80 Посмотреть сообщение
промежуточной гравийно-песчаной подушкой
Уточните, пожалуйста, что значит "промежуточная гравийно-песчаная подушка"?

Цитата:
Сообщение от baggi80 Посмотреть сообщение
В таком случае сваи считаются только на вертикальные нагрузки
Может, в книгах по фундаментам или в нормативных документах есть что-нибудь по поводу этого?
GybelindaV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2011, 11:04
#6
baggi80


 
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 40


На сколько я помню такой раздел есть в Снипе на свайные фундаменты.
А более подробная информация есть здесь http://dwg.ru/dnl/8090
С промежуточной подушкой это когда сваи не соединяются с ростверком, а нагрузка передается на сваи через подушку, горизонтальные усилия воспринимаются силами трения ростверка.........Что-то вроде того...... В своей практике пару раз применял. Ничего сложного....
Большой плюс для этого метода отсутствии горизонтальных усилий в сваях, особенно в сейсмических районах, так как в большинстве случаев количество свай увеличивается из-за гориз. усилий.........
baggi80 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2011, 11:23
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Может, в книгах по фундаментам или в нормативных документах есть что-нибудь по поводу этого?
СП 24.13330.2011, п. 12.3-12.15.

Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Есть ли где-то в нормативных документах требования по учету или неучету отрицательного трения при насыпных грунтах?
СП 24.13330.2011, п. 7.2.11. Но вы слой-то заменяете и вес вынутого грунта может быть более веса насыпаемого, тогда идет обратный процесс - разгрузка грунта. При достаточном уплотнении насыпного слоя негативное действие по высоте этого слоя не учитывается, а при недостаточном уплотнении песок может и в течении полгода слежаться, а здание еще не будет возведено.

При расчете на гор. нагрузку насыпной слой следует учитывать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2011, 11:47
#8
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


наши делают объект в ростовской области, грунты 2-й категории просадочности до 15м, увлажнение моментальное. И что тут можно придумать?
Ростовцы говорят цементировать грунт по технологии Осипова В.И. (патент№2059044) и на них сажать обычные фемезешки.
Как на это смотрите?
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 12:04
#9
GybelindaV


 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84


Метод хороший. Но организация, которая это будет выполнять, должна брать на себя полную ответственность. Необходимы лабораторные пробы зацементированного грунта после проведения мероприятия.
GybelindaV вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 19:12
#10
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Метод хороший. Но организация, которая это будет выполнять, должна брать на себя полную ответственность. Необходимы лабораторные пробы зацементированного грунта после проведения мероприятия.
Вроде как берут. Я им прислал среднее напряжение под подошвой (около двух кг), они выполняют проект усиления от своего имени и нам присылают документ с новыми характеристиками грунта. Пару секунд говорил с их инженером, говорит расч. сопротивление можем делать от 1 до 3 кг (больше просто нет необходимости). Посмотрим что дальше будет...
dik-son вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи в пучинистых грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи в песчаниках Проектант Основания и фундаменты 52 13.02.2015 12:12
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Диаметр грунтоцементной сваи в различных грунтах pilmanes Технология и организация строительства 1 01.04.2009 10:19