26.11.2017, 09:31 | #1 | |
Как исправить ошибку? "Превышен максим. процент армирования"
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 5431
|
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Развлекли. Вам, для начала, надо в другую тему пойти: Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) , и анализировать расчетную схему. Выкладывайте там схему. Даже по ошибкам видно, что с жесткостными характеристиками сечений не все в порядке (размеры сечений под вопросом), и по поперечной силе многие не проходят тоже, может надо и высоту плит увеличить. Так же значения РСУ в элементах не видны, и ваши исходные данные для армирования похоже напутаны. Группы армирования содержат КЭ, которые по типу не подходят для этой группы армирования и т.д. Похоже у вас еще и заданное начальное армирование в каких-то элементах есть, и процент армирования уже превышен, или при подборе арматуры по вашим РСУ не хватило 5% на максимальное армирование. Можно напридумывать еще больше. Чем меньше информации, тем больше развлекаловки.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 26.11.2017 в 13:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 36
|
Видимо, проще здесь, как продолжение темы ,иначе не публикуют.
Делаю курсовую работу, возникла проблема с армированием (фундаментной плиты, плиты перекрытия и ,видимо, со всем остальным). Смотрел где только можно - логику не понял. Помогите пожалуйста советом, что делаю не так и почему выходят ошибки. Постараюсь максимально подробно приложить все действия, которые были сделаны (учитывая и само задание). 1) Задание: - 3-х этажное административное здание - Высота этажа 3,5м - шаг колонн 6х6м сечение квадратное принимается по расчету - монолитная фундаментная плита толщиной 600мм -плита перектыия толщиной 200мм (сечение колонн взял 400х400 мм) 2) Расчетная схема (рис 1,2) 3) Комбинация загружений (рис.3) 4) РСУ (рис.4) 5) для "колонны" задавал следующие данные (рис. 5,6,7) (для всего здания задавать армирование пока не стал, решил проверить сначала как проходит расчет для колонн) 6) нажимаю на "подбор арматуры" и выходит следующее (рис. 8) Вопрос: Как мне решить мою проблему? Помогите пож-та кому не сложно. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Оптимизировать конструктивную схему здания. Превратить из воздушного замка без антигравитатора в надёжное здание.
Двигать колонны, балки, плиты. Применить паук АЖТ на стыке плит и колонн. Утолщить плиту. Применить балки. Ужесточить основание заменой грунта и утолщение фундаментной плиты. Использовать крестовые связи и ядра жёсткости (видно сейчас влияния ядра не хватает всем колоннам). Утолщить колонны, заменить их пилонами разнонаправленными. Заменить часть стен фасада на ж.б. Рассчитать плиту у колонн на продавливание. Учесть шарнир на низу колонн или обеспечить анкеровку арматуры конструктивными мероприятиями. Например утолщить плиту (попроще), применить закладные детали, анкерные группы... Это не всё вместе, а по очереди. Начните с устойчивости колонн.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2017 в 20:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 36
|
Tyhig, толщины колонн, фундамента - все дано по заданию.
Grim, спасибо, в итоге: все сделал заново, видимо, проблема была в том, что узлы колонн первого этажа не совпадали с узлами фундамента. После переделки, всё в итоге подобралось, курсовую сдал. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Цитата:
Запомните, что армирование только отражает напряженно-деформируемое состояние вашей конструкции. Сначала надо добиться, чтобы конструкция работала правильно, проанализировать результаты расчета, усилия, РСУ, а только потом армировать. Если будут “ненормально завышенные” значения РСУ, то нечего и армировать, а сразу надо свою расчетную схему анализировать, дорабатывать, и часто не только в геометрии.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как исправить ошибку при линейном расчете? | Ann_Konst | SCAD | 4 | 02.11.2016 11:19 |
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Помогите исправить ошибку (необрабатываемое исключение) в AutoCAD2013 | casn | AutoCAD | 1 | 29.01.2016 21:42 |
Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"? | Elany | AutoCAD | 2 | 26.11.2010 14:00 |