| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.12.2011, 16:30 | #1 | |
Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831
|
||
Просмотров: 26799
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
ПУЭ.
4.2.38. Для РУ и ПС, размещаемых в районе жилой и промышленной застройки, должны предусматриваться мероприятия по снижению шума, создаваемого работающим электрооборудованием (трансформаторами, синхронными компенсаторами и т. п.), до значений, допустимых санитарными нормами. СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96 4.5. Предельно допустимые уровни воздействия электрического поля определяются "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты" (№ 2971—84). МГСН 1.01- 99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы (часть 5). 10.4.1. Проекты городских электрических сетей должны удовлетворять требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Инструкции по проектированию городских электрических сетей ( РД 34.20.185-94), ВСН 59-88, соответствующих строительных норм и правил (СНиП и СН). 10.4.4.Трансформаторные подстанции (ТП) 10-20 кВ и закрытые электроподстанции 110 кВ и выше должны выполняться с устройством шумозащиты. Минимальные расстояния от ТП до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора г.Москвы.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 09.12.2011 в 23:17. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Цитата:
Буду дальше изучать. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Кроме этого из ПУЭ
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м - при степени III; 24 м - при степени IV и V. 4.2.131. Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.11.2011 08:10 |
Подскажите как определить объем подводной части судна средствами автокад. | Алексей47 | AutoCAD | 9 | 17.04.2011 23:13 |
Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость. | ФлешРойал | Машиностроение | 35 | 28.03.2011 14:06 |
Подскажите, как с помощью гибкости элемента определить коэф. продольного изгиба центрально-сжатых элементов!!! | Владимир чувашия | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.01.2010 16:32 |
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год | NoDmAn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 22.04.2009 09:42 |