Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции

Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2011, 16:30 #1
Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции (35 кВ).

Из нормативов:

Размеры СЗЗ

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры СЗЗ:

1.) Первый класс – 1000 м;

2.) Второй класс – 500 м;

3.) Третий класс – 300 м;

4.) Четвертый класс – 100 м;

5.) Пятый класс – 50 м;


Если 4 или 5 класс, то проект СЗЗ разрабатывать не требуется.
Просмотров: 26799
 
Непрочитано 08.12.2011, 22:13
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


ПУЭ, раздел 4
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 22:42
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ПУЭ, раздел 4
Вы УВЕРЕНЫ.

Этот документ я первый открыл и что то там не але про СЗЗ.

Не ругайте может я плохо смотрел. Но пролистав весь раздел и близкого не нашел.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2011, 23:06
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


ПУЭ.
4.2.38. Для РУ и ПС, размещаемых в районе жилой и промышленной застройки, должны предусматриваться мероприятия по снижению шума, создаваемого работающим электрооборудованием (трансформаторами, синхронными компенсаторами и т. п.), до значений, допустимых санитарными нормами.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96
4.5. Предельно допустимые уровни воздействия электрического поля определяются "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты" (№ 2971—84).

МГСН 1.01- 99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы (часть 5).

10.4.1. Проекты городских электрических сетей должны удовлетворять требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Инструкции по проектированию городских электрических сетей ( РД 34.20.185-94), ВСН 59-88, соответствующих строительных норм и правил (СНиП и СН).

10.4.4.Трансформаторные подстанции (ТП) 10-20 кВ и закрытые электроподстанции 110 кВ и выше должны выполняться с устройством шумозащиты. Минимальные расстояния от ТП до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора г.Москвы.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 09.12.2011 в 23:17.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2011, 09:25
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ПУЭ.
4.2.38. Для РУ и ПС, размещаемых в районе жилой и промышленной застройки, должны предусматриваться мероприятия по снижению шума, создаваемого работающим электрооборудованием (трансформаторами, синхронными компенсаторами и т. п.), до значений, допустимых санитарными нормами.
Этот пункт видел, я думал что есть конкретное значение СЗЗ.

Буду дальше изучать.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2011, 17:16
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Кроме этого из ПУЭ
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.

4.2.131.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Подскажите как определить объем подводной части судна средствами автокад. Алексей47 AutoCAD 9 17.04.2011 23:13
Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость. ФлешРойал Машиностроение 35 28.03.2011 14:06
Подскажите, как с помощью гибкости элемента определить коэф. продольного изгиба центрально-сжатых элементов!!! Владимир чувашия Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2010 16:32
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42