Непрочитано 12.09.2016, 15:22 #1
Анкерование металлических колонн к кирпичной стене.
Алексей Ковалёв
 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90

Приветствую. Мудрецы, выскажите свое мнение по поводу данной идеи. Идея не моя и как по мне (неопытного студента) вряд ли жизнеспособна. Но вдруг ошибаюсь. А суть в том что бы к кирпичной стене в полтора кирпича закрепить металлические колоны анкерами.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 542
Размер:	17.7 Кб
ID:	176039  

Просмотров: 18837
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:24
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


на кой ляд?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:24
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Для раскрепления колонны вполне себе вариант, но опора у нее своя должна быть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:32
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Для раскрепления колонны вполне себе вариант,...
Согласен. Тут кмк хватит и раскрепления в уровне покрытия смежного отсека.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:34
#5
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на кой ляд?
Кирпичная стена существующее здание, а рядом хотят построить новое на колонах, ну и с операнием на существующее. Кирпичной в длину половина планируемого нового ( половина колон с фундаментом, половину предлагают опереть данным способом). Вот на такой ляд.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:40
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
половину предлагают опереть данным способом
опереть? Колонну через анкера на кирпич?
Молодцы!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:41
#7
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
( половина колон с фундаментом, половину предлагают опереть данным способом)
Вы скорее всего заблуждаетесь,что те колонны,которые будут сопрягаться каким то образом с существующей стеной, не имеют собственного фундамента.
На Вашем эскизе решение содержит общий фундамент существующей стены и новых колонн.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:42
2 | 3 #8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Кирпичная стена существующее здание, а рядом хотят построить новое на колонах, ну и с операнием на существующее. Кирпичной в длину половина планируемого нового ( половина колон с фундаментом, половину предлагают опереть данным способом). Вот на такой ляд.
супер.
Сюда
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:42
#9
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Для раскрепления колонны
Что то трудно представляю что такое раскрепление колонны, можно поподробнее?
И своя опора в виде фундамента или металлической пластины хватит?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:44
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
И своя опора в виде фундамента или металлической пластины хватит?
да не нужны никакие фундаменты и пластины
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:45
#11
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вы скорее всего заблуждаетесь
Неееееееет, вот в этом я и не заблуждаюсь. Уж поверьте. Правильно было бы делать с фундаментом, но увы про него никто не упоминал.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:45
| 1 #12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,199


Не проще пробить отверстия в стене и положить на раствор или на подушки балки?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:45
| 1 #13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да не нужны никакие фундаменты и пластины
... и колонна не нужна.
И вообще - новое здание лишне
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:46
#14
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да не нужны никакие фундаменты и пластины
И так завалится?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:46
#15
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Неееееееет, вот в этом я и не заблуждаюсь. Уж поверьте. Правильно было бы делать с фундаментом, но увы про него никто не упоминал.
Ну так Вы в первом посте этой темы прикрепили картинку с фундаментом. А здесь утверждаете,что фундамента нет.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:47
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Не проще пробить отверстия в стене и положить на раствор или на подушки балки?
оно то конечно проще, если выдержит нагрузки и стена и фундамент, но кто даст гарантию? Мэнэджэр, который это придумал?

----- добавлено через 55 сек. -----
Алексей Ковалёв, для начала расскажите нам кто вам такое предложил?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:48
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


ты еще про обследование начни занудничать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:49
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Бармаглотище, а зачем там обследование? И так понятно что это в БСК)))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:50
#19
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Не проще пробить отверстия в стене и положить на раствор или на подушки балки?
Проще, я так и изначально предлагал. Сделать на всю длину стены монолитную ж/б подушку, а на нее уже опереться стропилами.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ну так Вы в первом посте этой темы прикрепили картинку с фундаментом. А здесь утверждаете,что фундамента нет.
У стены он есть, у колонны по предложенной идее его нет, а опирается только через анкера.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:52
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Сделать на всю длину стены монолитную ж/б подушку, а на нее уже опереться стропилами.
не опрокинется ваша подушка от распора?
фундамент и стена выдержит доп нагрузку?

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
у колонны по предложенной идее его нет, а опирается только через анкера.
я извиняюсь - вы кем трудитесь?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Анкерование металлических колонн к кирпичной стене.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология монтажа наклонных металлических колонн karim84 Технология и организация строительства 8 23.07.2015 12:40
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. Georg1 Металлические конструкции 32 15.01.2014 11:30
Утепление металлических колонн в холодном чердаке Stik Металлические конструкции 4 08.08.2013 13:06