Стыковое соединение колонны из трубы на сварке.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2017, 17:11 #1
Стыковое соединение колонны из трубы на сварке.
Prose
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39

Были запроектированы стыковые фланцевые соединения колонн ( труба 630х9). Подрядчик не хочет делать фланцевые соединения, предлагает заменить на сварку в стык. Суть вопроса, возможна ли замена на сварку с полным проваром, если возможно то какого типа (провар возможен только с одной стороны) или какой другой вариант стыка на сварке.

Вложения
Тип файла: pdf Колонна.pdf (117.3 Кб, 342 просмотров)

Просмотров: 4120
 
Непрочитано 09.02.2017, 18:56
#2
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Стыковое соединение на остающейся подкладке и рыбки сверху наложить по периметру
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 19:00
#3
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Конечно нужно делать сварное, если есть возможность.
Равнопрочно на заводе можно заварить, ничего не мешает.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 19:10
#4
Prose


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39


На заводе не получится, длинна около 20 м.
Prose вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 19:14
| 1 #5
Prose


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39


Посетила только такая идея. Проварить с подваркой корня на остающейся подкладке+ накладку как на рисунке (при условии выполнения стыка непосредственно на стройке)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 497
Размер:	21.4 Кб
ID:	183392  
Prose вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 19:22
#6
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


СП 53-101 предписывает при заводском изготовлении выполнять на остающейся подкладке. Если хотите то применяйте на монтаже со 100% УЗК по нормам браковки из монтажного СП.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 19:28
#7
Prose


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39


Если выполнить 100% физ контроль, шов будет считаться равнопрочным и в накладне не будет необходимости???
Prose вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 19:32
#8
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Колонны. Там сжатие, нет там растяжения. Всё крепко будет, 40 лет простоит.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 19:32
#9
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Prose Посмотреть сообщение
Если выполнить 100% физ контроль, шов будет считаться равнопрочным и в накладне не будет необходимости???
Если подтвержден полный провар, то да.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 19:33
#10
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Колонна на изгиб работает, тогда лучше накладки сделать.
Если варить на монтаже, то тоже лучше сделать накладки.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 19:51
#11
Prose


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39


Да, в колонне очень большой изгиб (стоит тяжелое технол обор. в двух уровнях) процент исчерпания нес способности чуть брлее 90%. Но по хорошему точно вывереть такую колонну при сварке на монтаже не получится, а если что случится виноваты будут проектировщики.
Prose вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 20:51
#12
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если подтвержден полный провар, то да.
Нет. В общем случае полный провар подтверждает только отсутствие дефекта "непровар".
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.

Последний раз редактировалось singelschucher, 09.02.2017 в 21:10.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 21:25
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Prose Посмотреть сообщение
в колонне очень большой изгиб
а трубы круглые, потому что у заказчика лишние валялись?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 22:22
#14
Prose


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 39


У заказчика проблема с закупкой двутавра, сроки горят, а с трубами нет, вот и приходится работать с такими сечениями
Prose вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 23:51
#15
Маниту


 
Регистрация: 09.02.2017
Сообщений: 17


Рассчитайте сварной шов и если катет и длина сварного шва позволит сваривайте по ГОСТ 16037-80 на здоровье
Маниту вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 08:01
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


https://dwg.ru/dnl/2875
+
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 483
Размер:	204.7 Кб
ID:	183412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 432
Размер:	227.8 Кб
ID:	183413  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0032.jpg
Просмотров: 368
Размер:	190.9 Кб
ID:	183414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0033.jpg
Просмотров: 371
Размер:	76.6 Кб
ID:	183415  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0034.jpg
Просмотров: 394
Размер:	72.9 Кб
ID:	183416  

wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 09:17
#17
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Prose Посмотреть сообщение
Да, в колонне очень большой изгиб (стоит тяжелое технол обор. в двух уровнях)
О! Да у вас трубобетон!
Как вибрировать будете? По принципу - "Я твой дом труба шатал"? Или выберите инъекционный способ заполнения?
И откуда кстати, очень большой изгиб, если на колонну балки опираются сверху, через закладную и скорее всего шарнирно. При условии, что высокие горизонтальные нагрузки лучше воспринимать связями.
А под ВП болты М24 отверстия диаметром 25 мм., это из каких соображений?
ronn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковое соединение колонны из трубы на сварке.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Соединение арматуры колонны большого диаметра с выпусками из фундамента меньшего диаметра dik-son Основания и фундаменты 8 25.04.2015 22:29
Ищу серию зданий пролетом 15 м фермы из уголка, колонны - трубы Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.04.2015 08:16
Подбор трубы для колонны консольного крана Trance4LifeR Металлические конструкции 17 03.12.2014 08:25
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56