02.05.2017, 11:21 | #1 | |
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,691
|
||
Просмотров: 6710
|
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
А что смущает в Ф4.2? Наличие отдельных помещений не относящихся к основному классу? Так это бывает повсеместно. Здание в целом все равно остается зданием образовательных организаций высшего образования. Исходим от назначения здания, а также от возраста, физического состояния и количества людей (люди пользующуюся учебными лабораториями те же самые), находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна (согласно ст.32 ч.1 ФЗ-123)
П. 6.7.1 и табл.6.9 СП2.13130.2012, собственно + что у Вас по противопожарным разрывам + расположение аудиторий (п.6.7.17 СП2)
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
были такие моменты: вот проектируешь (тем пущще реконструируешь) здание из кирпича и бетона, а оно маленькое
вроде и не нужна вторя степень, а она есть. в то же время если принять пониженую то можно там чтото отдельное из новодела сделать из голого металла, но с оглядкой на генплан |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая степень огнестойкости должна быть у здания? | Jenya213 | Пожарная безопасность | 3 | 24.08.2015 10:20 |
Разъясните, пожалуйста, для здания 2 степени огнестойкости металлические фермы бесчердачных покрытий не надо зашищать? | Olga11 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 27.08.2014 16:20 |
Пункт обслуживания подвесного дизелевоза - степень огнестойкости здания | sen-sei | Пожарная безопасность | 1 | 20.08.2014 09:38 |
Вопрос по определению степени огнестойкости здания | Иван 80 | Архитектура | 3 | 15.11.2010 15:25 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |