Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?

Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2015, 19:43 #1
Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?
UPAH
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 58

Уважаемые коллеги, не могли бы Вы покритиковать мой вариант армирования монолитных стен подвала под 25 этажное здание из сборного ж/б.
См. прикреплённую картинку.
В двух словах:
- снизу монолитный ростверк, сверху монолитное перекрытие над подвалом, высота стены 2.2м, толщина 200мм;
- вертикальное армирование ф12/400, горизонтальное ф8/400.
По результатам расчёта такого армирования достаточно, но у меня мучают сомнения относительно выбранных диаметров и шага.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В1.jpg
Просмотров: 1251
Размер:	70.3 Кб
ID:	151260  


Последний раз редактировалось UPAH, 05.06.2015 в 22:38.
Просмотров: 14626
 
Непрочитано 05.06.2015, 19:58
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


По минимальному проценту армирования не пройдёт, т.е. это нельзя считать, как жб конструкцию. А так норм
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 20:08
#3
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Для вертикальной арматуры у меня задан минимальный процент армирования 0.135% (в соответствии с расчётом по п.8.3.4 СП 52-101-2003), для горизонтальной - 0.025% (в соответствии с п.8.3.5 СП 52-101-2003).
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 21:07
1 | #4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Расчёт по СП 52-101-2003, п.8.3.4

коэф-т расчётной длины 0,8
расчётная длина элемента l₀, мм 1760
рабочая высота сечения h₀, мм 164
гибкость l₀/h 10,7
мин. процент армирования μ, % 0,143
процент армирования стены μ, % 0,29
As на 1 п.м. стены, см² 4,7

фактический процент армирования μ, % 0,36
фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5,7

ориентировочный расход арматуры на куб бетона 43,5

Вроде всё норм =) Я бы только шаг горизонтальной 360мм сделал
Вложения
Тип файла: pdf 2015-06-05.pdf (150.8 Кб, 564 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 21:54
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А что тут сомневаться? Что с того, что здание 25-этажное? Судя по чертежу - данная стена не выполняет функции диафрагмы и не получает изгиб от подпора грунта.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 23:52
#6
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Расчёт по СП 52-101-2003, п.8.3.4

коэф-т расчётной длины 0,8
расчётная длина элемента l₀, мм 1760
рабочая высота сечения h₀, мм 164
гибкость l₀/h 10,7
мин. процент армирования μ, % 0,143
процент армирования стены μ, % 0,29
Не могли бы Вы пояснить, почему при вычислении гибкости используется h₀? В СП стоит h - опечатка?
Спасибо за файл с примером.
А пункт с умножением на два я пропустил(
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 00:06
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Наверно это у меня ошибка. Буду разбираться
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 17:15
#8
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А что тут сомневаться?
Есть подозрение, что при протяжённости стены 30м в ячейках армирования 400х400 могут возникнуть трещины от усадки бетона (В30).
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 18:38
#9
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Судя по чертежу - данная стена не выполняет функции диафрагмы и не получает изгиб от подпора грунта.
А как вы это определили? Например, если стена связанна с колоннами каркаса и расположена только в подвале, то она будет работать как балка стенка.
При такой схеме работы, для 25 эт. здания, там может быть совсем другое армирование.
У автора темы написано что здание из сборного ж.б. Это каркасное здание или панельное?
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 19:13
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А что это за расчет нигде нагрузка не фигурирует? Сверху что ничего нету?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 19:54
#11
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Это каркасное здание или панельное?
Здание панельное.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сверху что ничего нету?
Сверху 25 этажей, расчёт был произведён в Лире. В данном случае меня интересует вопрос конструирования - возможно я что-то упустил из виду - со стороны иногда виднее.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 21:06
#12
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Здание панельное.
Если здание панельное, то армирование стен по большей части конструктивное. Поэтому лучше делать сетку из меньшего диаметра но чаще, что положительно скажется на трещиностойкости.
Здание тоже Вы считали?
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 21:43
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если расчет в лире причем тут минимальный процент аримрования, в лире подобрана арматура на на расчетное сочетание нагрузок для здания 25 этажей, хотя нет данных по бетону и арматуре и усилиям в стене. Навскидку маловато арматуры, шаг большой для вертикальной арматуры
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 22:24
#14
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Здание тоже Вы считали?
Считал не я, работаю с посчитанной моделью.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
причем тут минимальный процент аримрования
Некоторые стены армируются по минимальному проценту, т.к. усилия в них малы.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 22:29
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да ну? В стенах подвального этажа 25 этажного здания? И какие усилия? Если усилия малы зачем делать их в железобетоне?
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 00:14
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


А в чём? Из досок?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 01:02
#17
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да ну? В стенах подвального этажа 25 этажного здания? И какие усилия? Если усилия малы зачем делать их в железобетоне?
Это говорит только о том, что конструкция стен работает в основном на сжатие.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 08:17
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ветер + случайный эксцентриситет= внецентренное сжатие
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 08:21
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


В принципе лира должна проверять минимальный процент. Ну и конструктивное армирование строго по СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 08:37
1 | #20
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Это говорит только о том, что конструкция стен работает в основном на сжатие.
Вы правильно рассуждаете. Как правило сборные панели армируются конструктивно, а работает только бетон.
Рекомендую Вам посмотреть в расчете нужна ли в стене сжатая арматура. Если нужна, то шаг горизонтальной арматуры и шпилек должен обеспечивать раскрепление вертикальных стержней от выпучивания.
По поводу эксцентриситета. Если стена моделировалась оболочками, то эксцентриситет не учитывался. Лира учитывает его автоматически только для стержней. При больших нагрузках эксцентриситет из плоскости стены может существенно повлиять на армирование.
Еще проверьте огнестойкость стены. При больших нагрузках на стену за счет огнестойкости армирование и сечение стены могут увеличится.
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Конструктивное армирование монолитных стен mainevent100 Железобетонные конструкции 71 16.06.2015 15:09
Армирование колонн и стен в Scad nata9 SCAD 8 04.08.2013 19:23
Армирование нижних этажей высотного здания Ravl Железобетонные конструкции 20 06.08.2008 13:42