| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.06.2015, 19:43 | #1 | |
Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 14626
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Расчёт по СП 52-101-2003, п.8.3.4
коэф-т расчётной длины 0,8 расчётная длина элемента l₀, мм 1760 рабочая высота сечения h₀, мм 164 гибкость l₀/h 10,7 мин. процент армирования μ, % 0,143 процент армирования стены μ, % 0,29 As на 1 п.м. стены, см² 4,7 фактический процент армирования μ, % 0,36 фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5,7 ориентировочный расход арматуры на куб бетона 43,5 Вроде всё норм =) Я бы только шаг горизонтальной 360мм сделал |
|||
|
||||
А что тут сомневаться? Что с того, что здание 25-этажное? Судя по чертежу - данная стена не выполняет функции диафрагмы и не получает изгиб от подпора грунта.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
Цитата:
Спасибо за файл с примером. А пункт с умножением на два я пропустил( |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
При такой схеме работы, для 25 эт. здания, там может быть совсем другое армирование. У автора темы написано что здание из сборного ж.б. Это каркасное здание или панельное? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Если расчет в лире причем тут минимальный процент аримрования, в лире подобрана арматура на на расчетное сочетание нагрузок для здания 25 этажей, хотя нет данных по бетону и арматуре и усилиям в стене. Навскидку маловато арматуры, шаг большой для вертикальной арматуры
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Рекомендую Вам посмотреть в расчете нужна ли в стене сжатая арматура. Если нужна, то шаг горизонтальной арматуры и шпилек должен обеспечивать раскрепление вертикальных стержней от выпучивания. По поводу эксцентриситета. Если стена моделировалась оболочками, то эксцентриситет не учитывался. Лира учитывает его автоматически только для стержней. При больших нагрузках эксцентриситет из плоскости стены может существенно повлиять на армирование. Еще проверьте огнестойкость стены. При больших нагрузках на стену за счет огнестойкости армирование и сечение стены могут увеличится. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
Конструктивное армирование монолитных стен | mainevent100 | Железобетонные конструкции | 71 | 16.06.2015 15:09 |
Армирование колонн и стен в Scad | nata9 | SCAD | 8 | 04.08.2013 19:23 |
Армирование нижних этажей высотного здания | Ravl | Железобетонные конструкции | 20 | 06.08.2008 13:42 |