| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нормируется ли морозостойкость бетонной подготовки.

Нормируется ли морозостойкость бетонной подготовки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2016, 11:17 #1
Нормируется ли морозостойкость бетонной подготовки.
NikkiN-74
 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 13

Здравствуйте.
Имеется будка из ЛМК 2х2х2,5м. Для ее установки выполнена щебеночная подготовка, бетонная подготовка 100 мм и ж/б плита. Верх бетонной подготовки на уровне планировочной отметки земли. Вопрос - нормируется ли морозостойкость подготовки?
По СП28.13330.2012 табл. Ж любые бетонные конструкции при эпизодическом водонасыщении не менее F150 (для моего региона) по ГОСТ 31384-2008 морозостойкость зависит от класса по степени ответственности F50 в моем случае. Чем руководствоваться?

Последний раз редактировалось NikkiN-74, 14.12.2016 в 13:12.
Просмотров: 2079
 
Непрочитано 14.12.2016, 11:40
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
Вопрос - нормируется ли морозостойкость подготовки?
Не нормируется. Ибо не конструкция она.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 13:17
#3
NikkiN-74


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 13


vv_77 Спасибо. Но все же применительно к конструкциям что является определяющим СП или ГОСТ?
NikkiN-74 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 13:21
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
vv_77 Спасибо. Но все же применительно к конструкциям что является определяющим СП или ГОСТ?
СП
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нормируется ли морозостойкость бетонной подготовки.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продолжительность паузы после заливки бетонной подготовки до нанесения гидроизоляции Tyhig Технология и организация строительства 5 29.06.2022 10:42
Класс бетона бетонной подготовки gdenisn Железобетонные конструкции 164 29.05.2021 11:29
Возможно ли применение бетонной подготовки в виде плиты под ленточный фундамент? amicum Железобетонные конструкции 4 02.03.2016 18:58
Марка бетона по морозостойкости и водопроницаемости для бетонной подготовки ILIYA Железобетонные конструкции 12 10.08.2013 21:13