Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, как посчитать жб колонну на смятие?

Подскажите, как посчитать жб колонну на смятие?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2017, 04:40 #1
Подскажите, как посчитать жб колонну на смятие?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

В пособии к СП 52-101-2003 есть пример, кода опирается стальная стойка на фундамент. У меня железобетонная стойка, стандартно заанкеренную в фундаментную плиту арматурными стержнями на величину анкеровки, определяемую по расчету. Скажите, в этом случае также необходим расчет на смятие? Или вся нагрузка передается через анкеры и смятия не происходит? А если смятие есть, то необходимо посчитать и фундаментную плиту и саму колонну? Тогда для колонны Аbloc=Abmax?
Просмотров: 1561
 
Непрочитано 17.04.2017, 05:04
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


В этом случае продавливание фундамента считается.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 05:19
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Смятие бетона колонн надо считать, если площадь контакта меньше площади сечения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 08:42
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Смятия тут нет. Нужно произвести расчет на продавливание.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 10:30
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


На смятие надо считать если колонна из В60 а фундамент В7,5, и арматуры не хватает для восприятия N
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 10:53
#6
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


А может допустим свая смяться под ростверком? У меня на сваю 150 тонн, анкеровка сваи на 400 мм, тогда получится, что 400 мм не достаточно и необходимо расчет на смятие выполнять? Или смятию сваи будет припятствовать бетон ростверка по периметру сваи? Кто-нибудь делал такой расчет?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 11:54
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Самый быстрый расчет на смятие это N/A<Rb свая Сечением 30*30 из В25 по бетону несет около 130 т
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 12:16
#8
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
У меня на сваю 150 тонн,
А какой габарит сечения сваи?
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, как посчитать жб колонну на смятие?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание стальной фермы на жб колонну Adun Железобетонные конструкции 11 26.02.2014 10:25
Как смонтировать металлическую колонну(трубу) с железобетонным сердечником на ниже стоящую жб колонну? 89005325991 Технология и организация строительства 17 25.10.2013 11:53
Подскажите как посчитать объём Виталий2114 AutoCAD 4 17.10.2013 12:21
Подскажите как посчитать высотные отметки Alan2013 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.09.2013 14:15
Подскажите как посчитать раму wowan120 Конструкции зданий и сооружений 1 28.05.2010 11:08