23.05.2011, 21:42 | #1 | |
Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену
student
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 13906
|
|
||||
student Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 4
|
я вот преподу сказал что в размер кирпича...
не устраивает такой ответ.... просит снип. Подскажите из какого СНИПа брать! может быть в каком-то снипе рекомендации написаны, что нужно в размер кирпича принимать...? ps теплотехника и расчёты условные в этом курсовике (технология строительного производства)..так что это без разницы. Последний раз редактировалось Robr729, 23.05.2011 в 22:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
|
|||
|
||||
student Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 4
|
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
только что посмотрел, ничего по вопросу не нашёл. а что за каменный снип? СНиП II-22-81* КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ? ps ответы "по опыту проектирования", и что "этот секрет передаётся устной традицей из поколения в поколение" не проходят с моим преподом... так что спасите кто-нибудь номером документа!! Последний раз редактировалось Robr729, 23.05.2011 в 22:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Robr729, тут вопрос не только в самом опирании, а еще и расчетной схеме плиты. Чего наплели Вашему преподу про расчетную схему плиты? Я про сопряжение по контуру: "жесткое" или "шарнирное"..ну это я на всякий случай)). Просто если был данный вопрос к Вам, на который препод получил в ответ "жесткое", то его вопрос вполне обоснован, хочет поиздеваться над Вами.
По теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29003 Ваша тема и еще внизу в ПОХОЖИХ ТЕМАХ покури - найдешь.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
student Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 4
|
в пунктах "Опирание элементов конструкций на кладку" и "Расчет узлов опирания элементов" СНиП II-22-81* как я понял говорится о опирании балок,, но не перекрытий..
а вообще возможно ли принять опирание 120 мм без расчёта? DonMof, нет про жёсткое защемление ничего не говорил... даже и не знал, что это делают в кирпичной стене))) думал только когда и стены и перекрытия монолитные.. зы: то что поиздеваться, это вы верно подметили.. Спасибо всем, кто ответил! делаю выводы: - если опирание шарнирное следует принять опирание 120 мм и проверить условие прочности на местное сжатие по СНиП II-22-81* - если опирание с жёстким защемлением следует обратиться к "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)", где на рис 98,99,105,106 (кстати говоря там для балочных перекрытий) указано опирание b больше/равно h; b больше/равно 120; Последний раз редактировалось Robr729, 23.05.2011 в 23:31. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену | Wer666 | Железобетонные конструкции | 23 | 21.06.2019 06:19 |
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену | SenMarti | Железобетонные конструкции | 10 | 24.06.2009 19:21 |
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE | Romanch_A | Расчетные программы | 4 | 23.11.2008 20:23 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |