Непрочитано 27.05.2011, 07:21 #1
Сколько мм защитный слой бетонного армированного пола по нормам?
Timur3
 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 1

Сколько мм защитный слой бетонного армированного пола по нормам? Пол по грунту 300мм. И в каких нормах это указано?
Армировано 10-кой А1 150х150

Последний раз редактировалось Timur3, 27.05.2011 в 08:02.
Просмотров: 7079
 
Непрочитано 27.05.2011, 14:37
#2
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


нисколько - зачем бетон по грунту армировать вообще? А 10-кой с ячейкой 150х150 армировал дурак
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 14:49
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Timur3 Посмотреть сообщение
Сколько мм защитный слой бетонного армированного пола по нормам?
Брать по нормам ЖБК как для фундаментов. При отсутствии подбетонки (бетонной подготовки) бери 70 мм, при наличии подбетонки бери 20-30 мм.
Цитата:
Сообщение от Timur3 Посмотреть сообщение
И в каких нормах это указано?
В нормах по ЖБК.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 14:50
1 | #4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


8.2. Бетонные покрытия
8.2.5. Покрытия толщиной от 50 до 120 мм рекомендуется армировать одним слоем металлической сетки из проволоки диаметром 5 мм с ячейками 100 x 100 или 150 x 150 мм, толщиной 120 - 180 мм - двумя слоями металлической сетки, а при толщине более 180 мм каркас определяется расчетом. Нижний слой металлической сетки укладывается на прокладки толщиной не менее 20 мм, верхний - картами 6 x 6 м, а в особых случаях картами 3 x 3 м на опоры, приваренные к нижнему слою сетки.

("Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")" (одобрены Протоколом ОАО "ЦНИИПромзданий" от 27.02.2004 N К-43))
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 11:03
#5
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
8.2. Бетонные покрытия
8.2.5. Покрытия толщиной от 50 до 120 мм рекомендуется армировать одним слоем металлической сетки из проволоки диаметром 5 мм с ячейками 100 x 100 или 150 x 150 мм, толщиной 120 - 180 мм - двумя слоями металлической сетки, а при толщине более 180 мм каркас определяется расчетом. Нижний слой металлической сетки укладывается на прокладки толщиной не менее 20 мм, верхний - картами 6 x 6 м, а в особых случаях картами 3 x 3 м на опоры, приваренные к нижнему слою сетки.

("Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")" (одобрены Протоколом ОАО "ЦНИИПромзданий" от 27.02.2004 N К-43))
Это про покрытия полов, а в теме речь, очевидно, идет о подстилающем слое.



Цитата:
Сообщение от Timur3 Посмотреть сообщение
Сколько мм защитный слой бетонного армированного пола по нормам? Пол по грунту 300мм. И в каких нормах это указано?
Армировано 10-кой А1 150х150
Специальных норм на з.с. для полов не знаю. Согласен Forrest_Gumpом, надо брать по нормам для жб. С бетонной подготовкой - 40мм, без - 70мм. Армировать жб гладкой рабочей арматурой, мягко говоря, нерационально.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 12:55
#6
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


То что рекомендуемо - не обязательно к исполнению. Если например это склад какой-нибудь с нагрузкой на пол 50т/м2, тогда смыс возможно и есть только посчитать нужно. Бетон всегда работал и будет хорошо работает на сжатие - для чего мы его армируем - когда он растянут - у нас что пол стал балкой на двух опорах или все таки это конструкция на упругом основании?
Орловский Олег вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сколько мм защитный слой бетонного армированного пола по нормам?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько по нормам количество рабочих дней в месяце? Indira Разное 67 15.01.2012 06:22
Расчет несущей способности бетонного пола с учетом проседания песчаной подушки iceman_ Железобетонные конструкции 17 07.07.2011 20:08
Детский сад на 200м.кв. сколько можно разместить детей 3-5 лет по нормам? dextron3 Архитектура 4 16.01.2010 16:52
Осадка бетонного пола на торфяном основании Фернандо1981 Основания и фундаменты 6 26.02.2008 12:14