| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в опорной зоне

Трещины в опорной зоне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2014, 15:00 1 | 1 #1
Трещины в опорной зоне
Serega27
 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30

Есть монолитное балочное перекрытие. Сетка колонн с размерами 6х10 м. С колонны на колонну опирается монолитная жб. балка (входящая в состав перекрытия) пролетом 10 м. Монолитные плиты толщиной 200 мм и пролетом, в свету между балками, равном 5,6 м.
При бетонировании опорная арматура в верхней зоне плиты была зыведена в тело плиты всего на 500 мм, а сечение ее 12АІІІ с шагом 200 мм. Пролетная заложена 14АІІІ с шагом 150 мм.
При загрузке перекрытия нагрузкой около 500 кг/м2, возле опоры раскрылись трещины в верхній зоне по обе стороны от балки. Заметно, даже без нивелира, что плиты прогнулись.
Вопрос: Как считать плиту на переревывающее усилие если в опорной зоне образовалась нормальная трещина? Влияет ли это на расчет плиты по наклонным сечениям?
Просмотров: 5229
 
Непрочитано 09.07.2014, 15:17
#2
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


на первый взгляд не хватает арматуры в верхней зоне, да и 12 арматура это как то не смешно для пролета в 10 метров. Зоны усиления опорные есть?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 15:57
#3
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Это понятно!! Только пролет плиты не 10 а 6 м. И вопрос не втом что арматуры опорной мало, это и так понятно, а в расчете по наклонных сечениях!
Serega27 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 16:52
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Как считать плиту на переревывающее усилие если в опорной зоне образовалась нормальная трещина?
Вероятно, как обычно.
Вложения
Тип файла: rar 1111.rar (523.1 Кб, 165 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 23:26
#5
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
При бетонировании опорная арматура в верхней зоне плиты была зыведена в тело плиты всего на 500 мм
Это как понять? Как арматура плиты заведена в саму же плиту (откуда она заведена в плиту?)? Я понял это армирование верха плиты, т.к. плита неразрезная и с каждой стороны от балки по 500 мм.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
При загрузке перекрытия нагрузкой около 500 кг/м2
Ви испытания проводили?

Последний раз редактировалось oleg_81, 09.07.2014 в 23:38.
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 09:09
#6
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Опорная арматура перпендикулярно балке заведена только на 500 мм от грани балки в тело плиты!!! А какие испытания??? 500 кг/м2 нагрузили и в опорной зоне плиты пошли нормальные трещины!!! Сразу и выполнили разгрузку!! Заработала пролетная арматура!! Я считаю, что при этиом всем на опоре образовался пластический шарнир и расчетная схема плиты превратилась в статически определимую конструкцию. Т.е. балку с двумя шарнирными опорами!! Но вопрос был "Как учитывать раскрытые нормальные трещины в опорной зоне при расчете плиты по наклонным сечениям??"
Serega27 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 09:13
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Но вопрос был "Как учитывать раскрытые нормальные трещины в опорной зоне при расчете плиты по наклонным сечениям??"
Расчет на поперечную силу выполняется как обычно, никаких отличий нет. Нормы не выделяют случаев "обычной" нормальной трещины и нормальной трещины в пластическом шарнире.
После образования трещины (любой) полагается, что сдвигающее усилие передается через сжатую зону бетона.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 09:24
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Как считать плиту на переревывающее усилие если в опорной зоне образовалась нормальная трещина? Влияет ли это на расчет плиты по наклонным сечениям?
А на фига её считать? Разобрать всё и сделать как положено.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 09:30
1 | #9
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Т.е. при раскрытии нормальных трещин в верхней зоне на опоре, они не оказывают никакого влияния на несущую способность плиты по наклонным сечениям?? Но вот тоже интересный вопрос: При расчете ж.б. элементов по наклонным сечениям в расчет несущей способности входит несущая способность поперечной арматуры и бетона на растяжение!! Но если, допустим образовалась наклонная трещина, то как в таком случае бетон может воспринимать нагрузку, его же разорвало???? Вот в новых украинских нормах на проектирование ЖБК есть указания : "При расчете ЖБК по наклонным сечениям, если не хватает несущей способности чистого бетона, то всю поперечную силу должна нести поперечная арматура, без учета бетонного сечения!!!!
Serega27 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 10:49
#10
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на фига её считать? Разобрать всё и сделать как положено.
Дайте адреса Ваших заказчиков - мне есть, что предложить им.
Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Т.е. при раскрытии нормальных трещин в верхней зоне на опоре, они не оказывают никакого влияния на несущую способность плиты по наклонным сечениям??
по нормам именно так
Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
При расчете ж.б. элементов по наклонным сечениям в расчет несущей способности входит несущая способность поперечной арматуры и бетона на растяжение!!
В расчет входит Rbt от которого косвенно переходят к срезу, работа бетона на растяжение не учитывается.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 11:25
#11
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Да!! Косьвенно, но сопротивление бетона растяжению фигурирует!! Я это и имею в виду!! Тогда как например в пособии по проектированию фундаментных плит каркасных зданий четко указано, что продавливающие усилие должно полностью восприниматься поперечным армированием!!! А это тоже наклонные сечения!! С определением полупериметра пирамиды продавливания!! Но арматура учитывается которая попадает в наклонную грань пирамиды продавливания!!
Serega27 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 11:43
#12
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Тогда как например в пособии по проектированию фундаментных плит каркасных зданий четко указано, что продавливающие усилие должно полностью восприниматься поперечным армированием!!! А это тоже наклонные сечения!! С определением полупериметра пирамиды продавливания!! Но арматура учитывается которая попадает в наклонную грань пирамиды продавливания!!
В чем противоречие?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 12:10
#13
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


интересно, какого сечения балки, да и диаметры смутные какие-то при всей сумбурности в описании, не уж то проблема картинку нарисовать? И как плиты отдельно выделяются монолитными, они не связаны с балками? Т.е. балки армируются отдельно, плиты отдельно?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 12:45
1 | 1 #14
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Ладно у меня был вопрос как влияет образование нормальных трещин, вызванных опорным изгибающим моментом, на расчет по наклонным сечениям!!! Если не влияет, то так и напишите, если влияет то как это учитывать!!!!! Трещина глубиной около 3-х см при толщине плиты 200мм

----- добавлено через ~2 мин. -----
Получается, что раскрылась нормальная трещина в бетоне опорной зоны!!! Не получится так что при загрузке плиты ее просто срежит по грани балки??
Serega27 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 12:56
#15
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Итак:

1. Расчет на поперечную силу условен - он не учитывает явно сцепление берегов трещины, нагельный эффект от продольной арматуры и пр.

2. Если трещины раскрылись более, чем предельно допустимая величина (а вот и вопрос - для несущей способности по поперечной силе какое раскрытие? Не по условиям защиты арматуры (0,2-0,3 мм) а по сохранению зацепления берегов трещин и работы бетона сжатой зоны на срез ) - то может быть конструкция аварийная и ее невозможно рассчитать по имеющимся нормам.

3. В СНиПе поперечная сила воспринимается бетоном и поперечной арматурой, причем арматура не может нести более половины поперечного усилия - то есть увеличение несущей способности по поперечной силе ограничено бетоном. Как в новом украинском ДБНе - не смотрел. проектируем все по СНиПам - потому что ДБН - это неправильно и с ошибками переведенный Еврокод, который потом еще и изменен частично под мотивы СНипа. То есть это нехорошее дело. Попробуйте вручную посчитать проверку поперечного сечения на изгибающий момент - ни примеров, ни методики - только по компьютерной программе.

4. Армирование плит неверное.

5. Рекомендую выполнить обследование проблемной конструкции специализированной организацией и по результатам принимать решения об усилении или иных переделках.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 13:12
#16
Serega27


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30


Во вложении перекрытие которое обследовалось!!! Разрез выполнен по осо колонн, из-за чего в балке верхнее армирование больше нижнего!! Ваши комментарии по нем!!! Тогда возник еще один вопрос: Как можно учиталь в работу балки арматуру 16АІІІ, которая находится в плите, но располагается паралельно балочной, именно над колоннами, т.е. где в балке максимальный изгибающий опорный момент!! При разработке проектной документации на это перекрытие есть большая вероятность того что она учитывалась в работе балки!!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел сопряжения балки с плитой перекрытия.dwg (518.6 Кб, 1585 просмотров)
Serega27 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 13:36
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Как можно учиталь в работу балки арматуру 16АІІІ, которая находится в плите, но располагается паралельно балочной, именно над колоннами, т.е. где в балке максимальный изгибающий опорный момент!!
Как то так
Вложения
Тип файла: rar 5555.rar (436.5 Кб, 80 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 13:58
#18
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


и что, в такой тонкой плите не требуется верхняя арматура в пролете? А на балках арматура коротка, не сработала с плитой, нет анкеровки.
ander вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 20:17
1 | #19
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


В какой-то из тем на Форуме Я говорил/писал, что (если очень захотеть), то можно сделать шарнирный узел и в монолите.

Это явное подтверждение.
Правда (в данном случае) - это сделано просто по незнанию (глупости/тупости) "проектировщика".
По личному опыту - знаю, что дальнейшее проектирование подобных зданий - требует большой осторожности и внимательности - ошибки/(изъ...бы) - могут быть везде.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 21:24
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Да не...тако бывает...моделят в ких прогах балку в виде тавра....чем более пролет, тем более проблем...
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в опорной зоне

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? Бихич Каменные и армокаменные конструкции 9 03.04.2014 06:08
Фундаментная плита, трещины в верхней зоне. Maxa Железобетонные конструкции 15 28.11.2013 11:59
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05