| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.07.2014, 15:00 | 1 | 1 | #1 |
Трещины в опорной зоне
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 5229
|
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Ви испытания проводили? Последний раз редактировалось oleg_81, 09.07.2014 в 23:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30
|
Опорная арматура перпендикулярно балке заведена только на 500 мм от грани балки в тело плиты!!! А какие испытания??? 500 кг/м2 нагрузили и в опорной зоне плиты пошли нормальные трещины!!! Сразу и выполнили разгрузку!! Заработала пролетная арматура!! Я считаю, что при этиом всем на опоре образовался пластический шарнир и расчетная схема плиты превратилась в статически определимую конструкцию. Т.е. балку с двумя шарнирными опорами!! Но вопрос был "Как учитывать раскрытые нормальные трещины в опорной зоне при расчете плиты по наклонным сечениям??"
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
После образования трещины (любой) полагается, что сдвигающее усилие передается через сжатую зону бетона. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
А на фига её считать? Разобрать всё и сделать как положено.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30
|
Т.е. при раскрытии нормальных трещин в верхней зоне на опоре, они не оказывают никакого влияния на несущую способность плиты по наклонным сечениям?? Но вот тоже интересный вопрос: При расчете ж.б. элементов по наклонным сечениям в расчет несущей способности входит несущая способность поперечной арматуры и бетона на растяжение!! Но если, допустим образовалась наклонная трещина, то как в таком случае бетон может воспринимать нагрузку, его же разорвало???? Вот в новых украинских нормах на проектирование ЖБК есть указания : "При расчете ЖБК по наклонным сечениям, если не хватает несущей способности чистого бетона, то всю поперечную силу должна нести поперечная арматура, без учета бетонного сечения!!!!
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Дайте адреса Ваших заказчиков - мне есть, что предложить им.
Цитата:
В расчет входит Rbt от которого косвенно переходят к срезу, работа бетона на растяжение не учитывается. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30
|
Да!! Косьвенно, но сопротивление бетона растяжению фигурирует!! Я это и имею в виду!! Тогда как например в пособии по проектированию фундаментных плит каркасных зданий четко указано, что продавливающие усилие должно полностью восприниматься поперечным армированием!!! А это тоже наклонные сечения!! С определением полупериметра пирамиды продавливания!! Но арматура учитывается которая попадает в наклонную грань пирамиды продавливания!!
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
интересно, какого сечения балки, да и диаметры смутные какие-то при всей сумбурности в описании, не уж то проблема картинку нарисовать? И как плиты отдельно выделяются монолитными, они не связаны с балками? Т.е. балки армируются отдельно, плиты отдельно?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30
|
Ладно у меня был вопрос как влияет образование нормальных трещин, вызванных опорным изгибающим моментом, на расчет по наклонным сечениям!!! Если не влияет, то так и напишите, если влияет то как это учитывать!!!!! Трещина глубиной около 3-х см при толщине плиты 200мм
----- добавлено через ~2 мин. ----- Получается, что раскрылась нормальная трещина в бетоне опорной зоны!!! Не получится так что при загрузке плиты ее просто срежит по грани балки?? |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Итак:
1. Расчет на поперечную силу условен - он не учитывает явно сцепление берегов трещины, нагельный эффект от продольной арматуры и пр. 2. Если трещины раскрылись более, чем предельно допустимая величина (а вот и вопрос - для несущей способности по поперечной силе какое раскрытие? Не по условиям защиты арматуры (0,2-0,3 мм) а по сохранению зацепления берегов трещин и работы бетона сжатой зоны на срез ) - то может быть конструкция аварийная и ее невозможно рассчитать по имеющимся нормам. 3. В СНиПе поперечная сила воспринимается бетоном и поперечной арматурой, причем арматура не может нести более половины поперечного усилия - то есть увеличение несущей способности по поперечной силе ограничено бетоном. Как в новом украинском ДБНе - не смотрел. проектируем все по СНиПам - потому что ДБН - это неправильно и с ошибками переведенный Еврокод, который потом еще и изменен частично под мотивы СНипа. То есть это нехорошее дело. Попробуйте вручную посчитать проверку поперечного сечения на изгибающий момент - ни примеров, ни методики - только по компьютерной программе. 4. Армирование плит неверное. 5. Рекомендую выполнить обследование проблемной конструкции специализированной организацией и по результатам принимать решения об усилении или иных переделках.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 30
|
Во вложении перекрытие которое обследовалось!!! Разрез выполнен по осо колонн, из-за чего в балке верхнее армирование больше нижнего!! Ваши комментарии по нем!!! Тогда возник еще один вопрос: Как можно учиталь в работу балки арматуру 16АІІІ, которая находится в плите, но располагается паралельно балочной, именно над колоннами, т.е. где в балке максимальный изгибающий опорный момент!! При разработке проектной документации на это перекрытие есть большая вероятность того что она учитывалась в работе балки!!
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
В какой-то из тем на Форуме Я говорил/писал, что (если очень захотеть), то можно сделать шарнирный узел и в монолите.
Это явное подтверждение. Правда (в данном случае) - это сделано просто по незнанию (глупости/тупости) "проектировщика". По личному опыту - знаю, что дальнейшее проектирование подобных зданий - требует большой осторожности и внимательности - ошибки/(изъ...бы) - могут быть везде. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания | Olena | Основания и фундаменты | 11 | 03.06.2015 21:27 |
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? | Бихич | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 03.04.2014 06:08 |
Фундаментная плита, трещины в верхней зоне. | Maxa | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2013 11:59 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |