Иногда нужно в монолите сделать шарнир.
__________________
С уважением, Алексей Песцов |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
когда момент запредельный введение шарнира снимает вопросы только с точки зрения строительной механики но вот с точки зрения сопромата ваш узел опасен.
Например американцы обрывают всю арматуру и оставляют только по центру 1 стержень = по площади рабочей арматуре. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну это самая большая глупость. Шарниры вообще нигде не нужны. Что касается всевозможных выемок, то это что угодно, только никакие не "инициаторы трещин".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
шарниры нужны для того, чтобы получить гарантированную схему распределения усилий в конструкции. когда больше уверенность в точности определения усилий - меньше КСС, меньше армирование, экономичнее конструкция.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Offtop: Ты сам то веришь о чём пишешь? Шарниры в Железобетоне - БСК!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ссылка на проспект/каталог с решениями MASTERTEC GmbH & Co. KG.
http://www.mastertec.info/images/sto...6_Internet.pdf На сколько понимаю, элемент опалубки ABS может выступать одновременно и инициатором трещин и гидрошпонкой. Если у кого за прошедшее время появилась информация по инициаторам трещин (конструктивные решения, указания к расстановке по длине конструкций и т.п.) просьба поделиться ссылками.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Цитата:
Как то на одной из конференций, помню, спецы с кафедры ЖБК моей альма-матер презентовали результаты исследований - они сами инициировали рабочие трещины в изгибаемой балке (просто закладывали фольгу в опалубку). И якобы за счет исключения (сокращения) динамического удара в острие трещины при ее образовании, получили меньшие и глубину развития и ширину раскрытия, а значит и прогибы меньше, чем в балке без инициаторов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Offtop: У Аквастопа есть опалубочная гидрошпонка рабочих швов с инициатором трещины.
Да по сути же и любая их гидрошпонка как раз инициатор. Offtop: Свелл и ЛИС стойко сопротивлялись жесткачам и прочнистам. Молодцы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Данное решение применяется в подземных конструкциях без 2 ой оклеечеой гидроизоляции - технология " белая ванна ". В ней помимо недопущения сквозных силовых трещин , технологическими приемами стараются снизить усадки или компенсировать ее. А также применяют различные инициаторы трещин, в этих местах устраивают вотерстопы.
Нииосп совместно с ниижб разработал недавно СТО на Проектирование таких конструкций. Вроде и СП в скором времени выйдет. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Нарыл в интернет информацию только о проекте СП «Проектирование и возведение подземных сооружений, эксплуатируемых в условиях грунтовых вод» С 2012-го года по сей день всего лишь проектом остается. Список нормативных документов на сайте НИИОСП http://www.niiosp.ru/ru/normativnye-dokumenty Список нормативных документов на сайте НИИЖБ http://www.niizhb-fgup.ru/about/regulations/ Какой из этих документов Вы имели в виду?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.02.2017 в 11:05. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод.
введен в действие с 01.09.2016. https://dwg.ru/dnl/13996 |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах | professor_off | Расчетные программы | 459 | 23.06.2021 10:08 |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |