Непрочитано 05.06.2015, 19:43
Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?
UPAH
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 58

Уважаемые коллеги, не могли бы Вы покритиковать мой вариант армирования монолитных стен подвала под 25 этажное здание из сборного ж/б.
См. прикреплённую картинку.
В двух словах:
- снизу монолитный ростверк, сверху монолитное перекрытие над подвалом, высота стены 2.2м, толщина 200мм;
- вертикальное армирование ф12/400, горизонтальное ф8/400.
По результатам расчёта такого армирования достаточно, но у меня мучают сомнения относительно выбранных диаметров и шага.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В1.jpg
Просмотров: 1253
Размер:	70.3 Кб
ID:	151260  


Последний раз редактировалось UPAH, 05.06.2015 в 22:38.
Просмотров: 14640
 
Непрочитано 07.06.2015, 08:44
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как правило и сборные и монолитные панели и вообще все констркукции армируются только по расчету.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 13:24
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


igr, чушь
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 14:28
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну почему же чушь? Если сейсмика, например, 9 баллов, то прилично армируются.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 14:30
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


А если нет сейсмики?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 14:32
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ветер 7 район.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А может у него пресс на 25 этаже?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 14:46
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


А если и сейсмики нет, и ветер только II, и дом обычный с перекрёстно-стеновой системой и пролётами не больше 3м?
Причём этажом выше встают вообще не армированные сборные стенки толщиной 200мм, а ниже под ними точно такой же армированный монолит 200 мм?

----- добавлено через ~3 мин. -----
П.С. К счастью, я рассчитал слишком много подобных объектов, чтобы спорить с тов. igr по этому вопросу =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 15:03
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я рассчитал слишком много подобных объектов,
Ага. А говоришь, что без расчёта.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 15:06
#28
Рашов


 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
мин. процент армирования μ, % 0,143
процент армирования стены μ, % 0,29
As на 1 п.м. стены, см² 4,7

фактический процент армирования μ, % 0,36
фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5,7
подскажите, как определили ?
Рашов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 15:07
#29
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну почему же чушь? Если сейсмика, например, 9 баллов, то прилично армируются.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А если нет сейсмики?
Уважаемые коллеги, никакой сейсмики и ветра 7 нет. Как и предположил swell{d} - обычный дом, ветер 2, снег 3, пролёты не более 4м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
подскажите, как определили ?
п. 8.3.4 СП 52-101-2003
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 16:02
#30
Рашов


 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
п. 8.3.4 СП 52-101-2003
по нему определяю, другие цифры выходит (хотел посмотреть расшифровку )
Цитата:
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
Сообщение от swell{d}
мин. процент армирования μ, % 0,143
процент армирования стены μ, % 0,29
As на 1 п.м. стены, см² 4,7

фактический процент армирования μ, % 0,36
фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5,7
Рашов вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 16:18
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


аргументов нет
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 17:06
#32
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
по нему определяю, другие цифры выходит (хотел посмотреть расшифровку )
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
коэф-т расчётной длины 0,8
расчётная длина элемента l₀, мм 1760
рабочая высота сечения h₀, мм 164
гибкость l₀/h 10,7
мин. процент армирования μ, % 0,143
процент армирования стены μ, % 0,29
As на 1 п.м. стены, см² 4,7
Только здесь неточность - при определении гибкости нужно брать h, а не h₀
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 17:27
1 | #33
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А говоришь, что без расчёта.
я говорю, что армируются по конструктивному минимуму, а не по расчёту
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:29
#34
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда надо идти работать экстрасенсом , если без цифр можешь сказать что как армировать. Гадание на кофейной гуще рулит
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 18:50
#35
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я говорю, что армируются по конструктивному минимуму, а не по расчёту
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тогда надо идти работать экстрасенсом , если без цифр можешь сказать что как армировать. Гадание на кофейной гуще рулит
Если арматура по расчёту не требуется или требуется очень мало, то конструкция армируется конструктивно, по минимальному проценту армирования.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:16
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это ежику ясно только из исходных данных этого нельзя понять
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 22:19
#37
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это ежику ясно только из исходных данных этого нельзя понять
В таком случае нужно еще раз прочитать исходные данные

Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
По результатам расчёта такого армирования достаточно, но у меня мучают сомнения относительно выбранных диаметров и шага.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 10:03
#38
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я бы только шаг горизонтальной 360мм сделал
Не могли бы Вы пояснить, почему именно 360?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 10:07
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Гляньте мою пдфку. Я ставлю "солдатики" в каркасах через 180мм (15d как для сжатых стержней). К ним удобно привязывать распредку - к каждому второму.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 11:48
#40
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вложения
Тип файла: pdf 2015-06-05.pdf (150.8 Кб, 128 просмотров)
Есть ли разница в требованиях к вязанным и сварным каркасам?
Если я не ошибаюсь, в СП 52-101-2003 никаких особых указаний на этот счёт нет.
UPAH вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Конструктивное армирование монолитных стен mainevent100 Железобетонные конструкции 71 16.06.2015 15:09
Армирование колонн и стен в Scad nata9 SCAD 8 04.08.2013 19:23
Армирование нижних этажей высотного здания Ravl Железобетонные конструкции 20 06.08.2008 13:42