Пластиковые фиксаторы арматуры ослабляют конструкцию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2016, 17:05
Пластиковые фиксаторы арматуры ослабляют конструкцию?
Lehandr
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 46

Доброго времени суток всем.
Влияет ли на прочность плиты перекрытия применение пластиковых фиксаторов арматуры?
Если их расположить, например, по линии (красная, на рисунке) вдоль несущей балки.
Как их располагают?
Верхнюю арматуру тоже собираюсь класть на фиксаторы, как раз фиксатор встает на верх волны прфлиста.
Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пол  (4).jpg
Просмотров: 794
Размер:	113.8 Кб
ID:	171177  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0024.jpg
Просмотров: 651
Размер:	121.7 Кб
ID:	171178  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0021.jpg
Просмотров: 419
Размер:	170.0 Кб
ID:	171179  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0023.jpg
Просмотров: 523
Размер:	117.8 Кб
ID:	171180  


Последний раз редактировалось Lehandr, 27.05.2016 в 17:19.
Просмотров: 13844
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 17:54
#21
Lehandr


 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Попа'дают как раз звёздочки при удАре вибратора об арматуру, проверено неоднократно, приходилось доказывать особо упёртым, не единожды причём
Внимательно смотрим видео внизу страницы, стульчики - не па'дают! http://masterprofnastila.ru/postroyk...proflistu.html
На видео звезды, в низу волны...

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Не видно упоров, те что привариваются к балкам в виде вертикального коротыша (отверстия под них вижу) или хилти-упоры на саморезах, еще не сделаны? Это ваша задумка с инвентарными фиксаторами... вы думаете что-то новое придумали и никто до вас не догадался? Тут уважаемые инженеры спорили о понятиях пруток-стержень, где проскользнуло понятие "колхоз". Расчеты имеются? Может с этого начать? Иначе все это один большой колхоз
Было задумано приварить коротыши вместе с профлистом к балке, но по причине опасности варки оцинковки, и отсутствия понятия на сколько сварка (и саморезы) ослабят несущую балку, а ослаблять не хочется... от всего этого отказался.

Расчетов нет, частная квартира, по этому делал запас прочности как мог.
- Балка двутавровая 16
- Расстояние между балками 80 см.
- Профлист Н75
- Арматура 12
- Сверху будет сетка ВР-1 (5 х 50 х 50) с защитным слоем бетона 2 - 3 см. (На фото сетка не прикреплена)
- Звезды, в виду неизвестного влияния на прочность конструкции, загнал в торцы плиты. Арматуру от поперечного смещения держат.

Здесь, на фото, есть что поправить?
На последнем фото другое армирование, так не лучше будет?
Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2090.jpg
Просмотров: 163
Размер:	289.9 Кб
ID:	171417  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2094.jpg
Просмотров: 118
Размер:	296.6 Кб
ID:	171418  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2097.jpg
Просмотров: 117
Размер:	231.1 Кб
ID:	171419  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2083.jpg
Просмотров: 157
Размер:	239.7 Кб
ID:	171420  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_2076.jpg
Просмотров: 151
Размер:	210.8 Кб
ID:	171421  


Последний раз редактировалось Lehandr, 31.05.2016 в 18:18.
Lehandr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 19:43
#22
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
- Балка двутавровая 16
- Расстояние между балками 80 см.
- Профлист Н75
- Арматура 12
- Сверху будет сетка ВР-1 (5 х 50 х 50) с защитным слоем бетона 2 - 3 см.
Явно с перебором, но для непрофессионала очень даже неплохо. Offtop: Молодец! Красавчег!
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 19:53
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
На последнем фото другое армирование, так не лучше будет?
нет, на первых фото правильно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 19:54
#24
Plastun


 
Регистрация: 29.03.2007
Ульяновск
Сообщений: 18


А пластиковые хомуты не полопаются, на фото выше?
Plastun вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 20:10
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


пусть лопаются, они только для фиксации арматуры на период бетонирования
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 22:39
#26
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
На видео звезды, в низу волны...
Все верно, звезды в гофре, никаких стульчиков, по причине , что верхняя не нужна тем более для такого пролета, для такого пролета и армирование то не нужно почти.


Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Было задумано приварить коротыши вместе с профлистом к балке, но по причине опасности варки оцинковки, и отсутствия понятия на сколько сварка (и саморезы) ослабят несущую балку, а ослаблять не хочется... от всего этого отказался.
Вам тут ни какая сварка не нужна, опять же пролет нагрузка.


Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Здесь, на фото, есть что поправить?
Первый вариант был проще и на том надо было остановиться ))
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 22:55
#27
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
опасности варки оцинковки
Прогорит цинковое покрытие - и делов. Опасности нет. И балку несущую вряд ли сильно ослабит. Но профлист слишком тонкий, чтоб привариться к достаточно толстостенной балке.
Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Расчетов нет, частная квартира, по этому делал запас прочности как мог.
- Балка двутавровая 16
- Расстояние между балками 80 см.
- Профлист Н75
- Арматура 12
- Сверху будет сетка ВР-1 (5 х 50 х 50) с защитным слоем бетона 2 - 3 см. (На фото сетка не прикреплена)
А что за конструкция? Бассейн, никак?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 00:11
#28
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Было задумано приварить коротыши вместе с профлистом к балке, но по причине опасности варки оцинковки, и отсутствия понятия на сколько сварка (и саморезы) ослабят несущую балку, а ослаблять не хочется... от всего этого отказался.
ну и х**н бы с ней с этой сваркой, хотя вон она казалось бы СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013, ВСН 349-87... или воспользоваться поиском на сайте и открыть к примеру вот эту страничку, может последнее сообщение ваше...
Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Расчетов нет, частная квартира, по этому делал запас прочности как мог.
- Балка двутавровая 16
- Расстояние между балками 80 см.
- Профлист Н75
- Арматура 12
- Сверху будет сетка ВР-1 (5 х 50 х 50) с защитным слоем бетона 2 - 3 см. (На фото сетка не прикреплена)
- Звезды, в виду неизвестного влияния на прочность конструкции, загнал в торцы плиты. Арматуру от поперечного смещения держат.
И снова казалось бы... с таких данных и должен начинаться вопрос. Еще бы нагрузку, хотя пожарные машины по нему ездить не будут... или че? я только спросил
Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Здесь, на фото, есть что поправить?
На последнем фото другое армирование, так не лучше будет?
Спасибо.
ок, общие заметки ни на что с вашими пролетами не влияющие: П-элементы играют роль части каркаса, которые фиксируют основные продольные стержни в определенное положение как между собой во время изготовления и транспортировки каркаса, так и создающие удобство во время монтажа в опалубку, т.е. гладкого стержня диаметром 6-8мм было бы вполне достаточно, и ставится обычно этот каркас прямо на профлист без всякой инвентарной радости, а ваши сетки ВР-1 раскатываются прямо сверху каркасов; в проектах пишут "в местах пересечения с отверстиями коммуникаций продольные стержни обрезать по месту с отгибами на концах..." или что-то в этом роде; ну верхняя продольная "арматура 12" она зачем? отдайте их мне а; далее смотрю третье фото и там дивная ячейка явно не из Вр-1; ну и наконец профлист 75 - запас n-кратный, обычный непрофилированный ОЦлист конечно не пройдет, но высоту гофра смело на порядок м/о снизить. Ваш случай это винегрет, полученный из-за неправильного анализа примеров. Ладно хсним от сварки ушли, но вязка стальной арматуры ведется вязальной проволокой, а не этими... такими видел крепят номера на машине и провода от оргтехники))), вроде подобное требуется при вязке стеклопластиковых стержней. Так понимаю накуплено уже все... жаль.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз.jpg
Просмотров: 106
Размер:	29.0 Кб
ID:	171429  

Последний раз редактировалось dik-son, 01.06.2016 в 00:29.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2016, 00:57
#29
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Перед бетонированием канализационную трубу оберните пенополиэтиленом. Иначе может треснуть в процессе эксплуатации в случае усадки здания.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 13:03
1 | #30
Lehandr


 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от Plastun Посмотреть сообщение
А пластиковые хомуты не полопаются, на фото выше?
Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
но вязка стальной арматуры ведется вязальной проволокой, а не этими... такими видел крепят номера на машине и провода от оргтехники))), вроде подобное требуется при вязке стеклопластиковых стержней. Так понимаю накуплено уже все... жаль.
Спасибо Plastun, dik-son. Взял АВВ, 5 мм (Италия или Европа...) нормально держат, пробывал разрывать. Вязал проволокой 0,8, в две нити, по ощущениям, хомутами намного жёстче и удобней чем проволокой. Хомуты эти, правда раз в 20 дороже проволоки.


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Перед бетонированием канализационную трубу оберните пенополиэтиленом. Иначе может треснуть в процессе эксплуатации в случае усадки здания.
Спасибо Eugene84. Оцинковка нормально же? (на фото)


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Прогорит цинковое покрытие - и делов. Опасности нет. И балку несущую вряд ли сильно ослабит. Но профлист слишком тонкий, чтоб привариться к достаточно толстостенной балке.
Изучал этот вопрос, опасно варить оцинковку, да ещё в закрытом пространстве без принудительной подачи воздуха для дыхания. Цинковая лихорадка... Погибают...
Да вот в том то и дело, ослабит или не ослабит, на сколько ослабит, будут внутренние напряжения, не знаю про это не фига... по этому и отказался...
А лист бы приварил вместе с анкером (коротышом, стад-болтом), не проблема...


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
т.е. гладкого стержня диаметром 6-8мм было бы вполне достаточно
Вот взял 8 арматуру на П - элементы.


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
а ваши сетки ВР-1 раскатываются прямо сверху каркасов
Так и собираюсь. Возьму в картах (ровная), на много удобней работать при большом сечении.


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
ну верхняя продольная "арматура 12" она зачем?
С одного края, свес плиты 10 см над несущей балкой по всей длине балки, а по этому краю стена каркасная (профтруба обшита гипсоволокном) будет.

Вопрос есть. Если слой бетона над профлистом (Н-75) получается 60 мм, это допустимо?
Спасибо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 94
Размер:	289.5 Кб
ID:	171601  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 74
Размер:	263.1 Кб
ID:	171602  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 69
Размер:	311.6 Кб
ID:	171603  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 68
Размер:	309.1 Кб
ID:	171604  

Последний раз редактировалось Lehandr, 03.06.2016 в 17:11.
Lehandr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 19:35
#31
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Вопрос есть. Если слой бетона над профлистом (Н-75) получается 60 мм, это допустимо?
Спасибо
Берется по расчету. Конструктивно так:
Цитата:
6.2 Минимальную толщину бетона над профилированным настилом рекомендуется применять 30 мм, а при отсутствии бетонной стяжки пола не менее 50 мм, над верхним концом анкерного упора не менее 20 мм или 1,3 диаметра вертикального опорного анкера
То есть в принципе можно взять за основу 50мм, ну или с комфортом ваши 60мм, и к этому сечению подобрать армирование.

Последний раз редактировалось dik-son, 03.06.2016 в 19:40.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 21:26
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


dik-son, ого, откуда рекомендации?)
 
 
Непрочитано 04.06.2016, 08:06
1 | #33
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Оцинковка нормально же? (на фото)
Если между оцинковкой и трубой есть зазор в любой точке порядка 10 мм - нормально будет. Нужно, чтобы плита отдельно, труба отдельно.
Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
опасно варить оцинковку, да ещё в закрытом пространстве без принудительной подачи воздуха для дыхания. Цинковая лихорадка...
Век живи - век учись - и дураком помрёшь. Мы варили оцинкованную трубу (стенка 8 мм), но это было на открытом воздухе.
Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
8 арматуру на П - элементы
С гладкой арматурой A-I было бы проще. Она гнётся легче.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
dik-son, ого, откуда рекомендации?)
Действительно, откуда?
Подумал было, что из какого-то из железобетонных СНиПов. Проверил. Попал пальцем в небо.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2016, 14:56
#34
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
dik-son, ого, откуда рекомендации?)
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Действительно, откуда?
пчиму ого, воть же СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 13:01
#35
Виталий_РФ

инженер
 
Регистрация: 29.12.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Я посмотрю как Вы будете бетонировать пруты в гофрах на стульчиках )) Подсказка - они попадают. В профлист всегда только звездочки устанавливают. По поводу прочности то это из разряда поиска блох.
Не соглашусь. Звездочки менее прочные. В профлист можно подобрать стульчики - их сейчас много всяких разных.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lehandr Посмотреть сообщение
Спасибо СРО РОКОКО, я понял что они для вертикального применения... у меня слой бетона 14 см (общий), не собираюсь ходить по армированию, и держат они по ощущениям очень не плохо, 12 арматуру...
А какой защитный слой обеспечиваете, если не секрет?
Виталий_РФ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пластиковые фиксаторы арматуры ослабляют конструкцию?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? Павликов Роман Железобетонные конструкции 7 22.10.2014 11:05
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 Peter063 Железобетонные конструкции 6 20.06.2014 16:01
Вычисление общей площади арматуры в Лир - арм Nekromanser Железобетонные конструкции 8 01.10.2013 19:41