КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) УК РФ, Статья 109. Причинение смерти по неосторожности 1. Причинение смерти по неосторожности - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
|
Здравствуйте, помогите и мне уважаемые.
Кондиционершики сделали штробу в несущей опоре монолитного дома 6*6 см. перерезали всю арматуру. Сама монолитная опора около метра шириной, толщиной 14 см. Сама опора стоит на углу 14 этажного дома, на 8 этаже. Как восстановить арматуру - сваркой? перфоратором отдалбливать вроде бы нельзя... Сам пилон справа внизу, на плане, тот что рядом с балконом. как раз- угловая опора. Они, по сути, перерезали его на половину толщины вместе со всей арматурой. Последний раз редактировалось rstm, 15.02.2017 в 00:04. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
как это Вы 14 см намеряли? очень маловероятно, скорее всего, должно быть около 20 см..
Цитата:
Offtop: тема становится популярной, похоже почти в каждой новостройке есть порезанные колонны |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
|
Цитата:
Последний раз редактировалось rstm, 15.02.2017 в 08:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
|
Ижевск, один товарищ предложил отдолбить арматуру сантиметров по 5 и сварить кусками, затем расширяющимся бетоном залить. Так, вообще, возможно? Или бесполезно? И я думаю, перфоратором отдалбливать, вроде бы нельзя.
Последний раз редактировалось rstm, 15.02.2017 в 10:08. |
|||
|
||||
Длина сварного шва должна быть от 13 см и больше.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Значит, толщина пилона где-то 20 см (440-120(кирпич)-120(утеплитель)) - по толщине внутренней версты кладки, которая, очевидно, из ячеистого бетона.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
в данном случае - никак
Теоретически - работоспособный, но длина накладки должна быть миллиметров 350. Практически (с точки зрения производства работ) - не знаю. По идее - преднапряженные распорки надо ставить от пола до потолка
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
|
А есть картинка?
----- добавлено через ~9 ч. ----- В общем, решили специалисты восстановить арматуру с перехлестом минимум 10 см., саму штробу залить каким-то импортным составом для ремонта бетона, эмако вроде бы... Последний раз редактировалось rstm, 16.02.2017 в 08:15. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
боюсь спросить улицу и дом (уже не надо)
не успели сдать, а уже нужен капремонт усиление снос.. и вообще есть мнение отгородить Металлург - перекрыть Кирова и 50 лет ВЛКСМ))) Последний раз редактировалось olf_, 17.02.2017 в 13:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
|
Вы дилетанту поподробней бы писали, в чем чушь?
и эмако не нашли, будут использовать mapegrout thixotropic. Есть какая-то критическая разница? Последний раз редактировалось rstm, 18.02.2017 в 09:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Имхо. Выполняя эти работы самостоятельно, на мой непрофессиональный взгляд, принимаете всю ответственность на себя. Сейчас стоит? А вдруг при монтаже начнет трещать - кто отвечать будет?
Для сварки надо будет обнажить арматуру на длину не менее чем восемь её диаметров (как для С23-Рш ГОСТ 14098-2014). Диаметр нигде не указан. Т.е. для примера, для d16 длина сварного шва должна быть не менее 128 мм. Больше диаметр - больше сварной шов. Если бы и варил, то варил бы сварным швом с двумя накладками, но длину шва в каждом направлении принял по С23, т.к. у меня если посмотреть ГОСТ выходит, что по С21 вообще шва может не остаться. С двумя накладками передача усилия соосная вышла бы. Но рекомендую получить бумажку. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши | atlantis | Конструкции зданий и сооружений | 118 | 20.05.2015 13:01 |
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? | aleha3000 | Основания и фундаменты | 94 | 24.04.2014 17:12 |
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 06.03.2014 23:14 |
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона | solnishek | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.12.2008 21:47 |
Насколько надежен GRREAD? Вопрос опытным программерам. | {Smirnoff} | Программирование | 9 | 20.01.2004 20:46 |