Спасибо, за быстрый и исчерпывающий ответ! Ведь на самом деле гугл не дает ответов на такие вопросы. Всегда стараюсь если есть вопрос поискать самой, только потом людей тревожить.
Но пока вы еще здесь, уточню. Ничего не угрожает под натяжным потолком как канатам так и обычной арматуре , (под натяжным потолком у нас плиты ПК). И второе: одна плита (та что с канатами) конденсировала на продольных стыках с 2-х сторон (примерно по 5 см с каждой стороны) в течении месяцев 5, ничего страшного ? Если вам не трудно |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2016
Сообщений: 11
|
Бриоли, да нам пора уже клуб создавать. Хорошо что есть такие специалисты как Leon_M
Прокомментируйте пожалуйста: высокопрочная стержневая арматура в предварительно-напряженных плитах теряет пластичность вследствие коррозии или других причин. А когда снижается пластичность, возрастает хрупкость и арматура может полностью и внезапно хрупко разрушиться, без трещин и видимых признаков. Или я снова неверно интерпретировал? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Что значит теряет пластичность? Вы имели ввиду достигнут ли напряжения площадки текучести? Как следствие, в результате коррозии, определенной - да, достигнут, по скольку сечение уменьшиться, а напряжения увеличатся. Цитата:
Offtop: То что вы написали во втором предложении больше похоже на "наклеп". Метод изменения свойств стали при котором заранее доводят сталь до предела текучести и снимают нагрузку. Достигнуть предела текучести металл может один раз за свою жизнь, поэтому при повторном нагружении образец будет терпеть до временного сопротивления, после чего наступит разрушение. Данный эффект применяют, например, в цепях, либо в изделиях, где не нужны лишние увеличения линейных деформаций
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 18.11.2016 в 06:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2016
Сообщений: 11
|
Я наверно хотел бы знать все возможные варианты, живу в бывшей союзной республике, специалистов не то что в населенном пункте, в целой стране нет. Уже тысячу раз пожалел что поставил плиты бу, да еще которые под дождем и снегом 10 лет валялись. Но дом не перестроить, буду мониторить сам, плиты под натяжным потолком, его можно время от времени демонтировать (сколько там раз в год смотреть надо?) До паранойи доводить не хочу, но определенные знания нужны. Плиты целые, но есть следы подтеков, не ржавые, просто темные области.
Так вот, попадались на глаза результаты обследования зданий. Ну например: обнаружена коррозия в местах доступа влаги - точечная, а там где влага была недоступна - коррозия сплошная. Почему так тоже интересно. Далее установлено резкое снижение пластичности арматуры. И вследствие этого прогнозируется с высокой долей вероятности хрупкое разрушение высокопрочной напрягаемой арматуры, без дополнительного трещинообразования поверхности бетона. Пластичность - что за зверь? Ну допустим мои плиты лежали, впитывали осадки, началась точечная коррозия, затем я их установил в сухое помещение. Коррозия продолжается, но уже медленнее, пластичность постепенно снижается и возрастает вероятность хрупкого разрушения. Вот как-то такая картина мне видется |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Пластичность - свойство материала получать большие остаточные деформации. Она зависит только от хим состава стали. Величина пластичности обратнопропорциональна содержанию углерода "С" в металле, то есть чем больше "С" тем менее пластичнее (более хрупкая) сталь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Цитата:
У Вас есть на этой плите нагрузка 560 килограммов на квадратный метр? Причем - на КАЖДЫЙ квадратный метр, если на какой-то отдельно взятый - она этого даже не заметит... Просто для наглядности восприятия - вот так выглядит нагружение многопустотной плиты ПБ даже не до разрушения, а до начала трещинообразования (блоки на плите - отнюдь не пустотелые): Сравните это со своей мебелью или даже домашним тренажерным залом, улыбнитесь и не выдумывайте себе страхов. Вопрос не в том, какие специалисты, а в профессиональной направленности. Здесь все же преобладают проектировщики строительных конструкций, для которых ваши неожиданные вопросы не вполне по профилю, а вы умудрились наткнуться в таком месте на технолога производства арматурных канатов, проведшего много испытаний у потребителей и потому случайно знакомого с разными аспектами их применения. ----- добавлено через ~60 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Итак, что такое пластическая деформация и упругая деформация? Опуская подробности, фундаментальная сущность такова: упругая деформация - это деформация без изменения взаимоположения атомов в кристаллической решетке (ну, как бы без изменения - так, сотня-другая квадрильонов атомов на кубический сантиметр гульнет туда-сюда, но основная часть не изменит своего взаимоположения) - упругая деформация происходит путем изменения межатомных расстояний. Представьте решетку из шариков, связанных пружинками: потянули - шарики раздвинулись/сдвинулись, сняли нагрузку - вернулись в исходные положения. Отцепили часть пружинок - оставшиеся под прежней суммарной нагрузкой получили большую удельную и, соответственно, продеформировались сильнее. А пластическая деформация - это изменение взаимного положения атомов за счет перемещения тех самых дислокаций и появления новых. Способность сплава, к каковым относятся арматурные стали, пластически деформироваться зависит от свойств атомов, из которых сплав состоит, и фазового состава - т.е., очень грубо упрощая, формы и размеров отдельных кристаллов. Например, мартенсит куда более хрупок, чем перлит - но без нагрева до совершенно не бытовых температур одно в другое не превратится. Поэтому сама по себе пластичность как свойство деформироваться под нагрузкой, не разрушаясь, - от коррозии никуда не денется. А вот величина усилия, приложение которого исчерпает запас пластичности арматуры и приведет к образованию шейки и разрушению, уменьшится из-за уменьшения сечения. Но это не может произойти без дополнительной деформации - бетонное изделие с разрушающейся арматурой в любом случае нагружено хотя бы собственным весом, поэтому при уменьшении сечения, на которое воздействует нагрузка, оставшаяся часть сечения получит более высокую удельную нагрузку и, соответственно, неизбежно продеформируется дополнительно. Хотя есть и вариант добросовестной экспертизы с приведенным Вами заключением: плиты с преднапряжением стержневой арматуры, натяжение электротермическим способом, арматура получилась перекаленой и не имеющей запаса пластичности (изначально, при изготовлении изделий), коррозия же критически снизила агрегатные характеристики армокаркаса (максимум, незначительно снизила пластичность за счет водородного охрупчивания - но это все равно приповерхностный слой), а перед разрушением эксперт прогнозирует не отсутствие деформаций, как показалось мне сгоряча, а именно отсутствие трещин - бетон сжат и останется сжатым, пока каленая арматура не лопнет. Последний раз редактировалось Leon_M, 18.11.2016 в 21:25. |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Приведите пжлста примеры одного и другого случая.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Пожалуйста: наклеп - это "народное" название деформационного упрочнения. Само это явление - неотъемлемая часть любого процесса холодной пластической деформации. Самый яркий и простой пример - волочение высокоуглеродистой проволоки круглого сечения: при уменьшении диаметра в N раз временное сопротивление разрыву возрастает примерно в корень квадратный из N раз.
Предварительная вытяжка - процесс, по большому счету, действующий преимущественно на макроуровне, за счет того, что выбираются зазоры в направлении приложения нагрузки. Например, при производстве канатов 3х7 для дорожных ограждений, чтобы они не провисали после монтажа, применяют предварительную вытяжку, в результате чего условный модуль упругости каната как конструкции возрастает с примерно 130 до 155-160 ГПа. Цепи тоже предварительно тянут, но надо различать два разных процесса - "наклеп" им придают холодной прокаткой/протяжкой полосы, из которой вырезают звенья, и волочением осей (обычно это легированная проволока), а вытяжкой выбирают зазоры. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54
|
Leon_M, спасибо!!! Насчёт плит под потолком , их муж привез с разбора какой-то школы. Здание блочное в деревне стояло, без крыши, то есть плиты там намокали от осадков сколько лет не знаю, наш прораб поехал, посмотрел сказал нормальные плиты. На вид целые, есть старая штукатурка на них, небольшие тёмные области и белые разводы на некоторых плитах. Но арматура не торчит и ржавых полос и пятен нет. Неимоверное количество воды подходит под осадки? Если бы проржавело уже было бы видно?
Последний раз редактировалось Бриоли, 19.11.2016 в 13:17. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
|
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.09.2016 13:11 |
Расчет ж/б ригеля с предварительно напряженной арматурой | Maria B | Железобетонные конструкции | 9 | 04.06.2014 01:24 |
Ищу пример расчета предварительно напряженной ребристой плиты покрытия на косой изгиб | Португалец | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.08.2010 06:26 |