Непрочитано 20.12.2016, 23:41 #1
Усиление фундаментной плиты с недостаточным нижним армированием
ALEKSEMANDR
 
проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 180

Здравствуйте. Имеется вот такое здание (см. схему). Запроектирована фундаментная плита класс В30 толщиной 600 мм основное нижнее армирование д10 верхнее д14. По факту выполнена плита толщиной 400 мм. Понятное дело нижнее армирование не проходит ни в первом и уж тем более во втором случае. Хочу выполнить столбчатый фундамент по существующей плите. Отсюда ряд вопросов
1. Как учесть совместную работу существующей плиты и проектируемых столбчатых фундаментов. И критично ли то, что в ФП по расчёту рвётся нижняя арматура?
2. Можно ли учесть (и как) существующую плиту приняв её за грунт.
ДВГ + мономах по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5Tz6/H33T7UCbZ

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
045-2014-КР1-КР3_КР59.dwg (866.4 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
045-2014 КР65-КР71 ФУНДАМЕНТ.dwg (256.0 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
045-2014 КР4-КР6 разрезы.dwg (326.1 Кб, 124 просмотров)


Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 22.12.2016 в 12:00.
Просмотров: 8371
 
Непрочитано 21.12.2016, 07:14
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Хочу выполнить столбчатый фундамент по существующей плите.
Дополнительные вопросы.
Столбики ПО плите или ПОД плиту?
А какая геология и где вода?
А под плитой что за подготовка?
А почему просто не повысить жесткость основания?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 07:20
#3
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
основное нижнее армирование д10 верхнее д14
Нужно наоборот, нижнее d14 верхнее d10. Посмотрите на значения моментов. У вас под колонной в нижней зоне момент в в три раза больше чем в пролете.

Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Хочу выполнить столбчатый фундамент по существующей плите.
Я сталкивался с такого рода усилениями только в виде монолитных балок между колоннами, которые связаны с ф.п..


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
И критично ли то, что в ФП по расчёту рвётся нижняя арматура?
Да.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 08:04
1 | #4
Евгений М

Конструктор
 
Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23


ALEKSEMANDR
Рассуждаем вместе. Дефицит нижней арматуры под колоннами, так ? Между колоннами (в пролете) дефицита нижней арматуры не должно быть.
Значит, чтобы по расчету проходила нижняя ф10, нужно увеличить рабочую высоту сечения hо в нужных местах.
Этого можно добиться устройством перекрестных монолитных балок (ребер направленных вверх) между колоннами, как уже выше написали.
Можно сделать банкетки на фундаментной плите (тоже самое, что капители, только направленные вверх).
Разумеется, "новые" конструкции усиления должны быть жестко связаны с существующей плитой. О свободном опирании и речи нет.

Насчет разломов плиты. Конечно критично. Неизвестно, на куски каких размеров разломится ваша плита. Как будете считать осадки ?

Можно вообще координально изменить расчетную схему - сделать свайное основание, например из буроинъекционных свай тогда будет дефицит верхнего армирования ))

kruz
Повышение жесткости основания незначительно снизит дефицит нижнего армирования. Если только не усилить жесткость до состояния скалы. Осадки здания уменьшатся и все.
Евгений М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 08:07
#5
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Дополнительные вопросы.
Столбики ПО плите или ПОД плиту?
А какая геология и где вода?
А под плитой что за подготовка?
А почему просто не повысить жесткость основания?
Естественно по плите. Делать что либо с плитой накладно.
Геология в мономаховском файле. Приложу позже текст.
Обычная бетонная подготовка.100 мм В7.5
Как это сделать под ФП 60х15 м?
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 08:31
1 | #6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Евгений М Посмотреть сообщение
Повышение жесткости основания незначительно снизит дефицит нижнего армирования. Если только не усилить жесткость до состояния скалы. Осадки здания уменьшатся и все.
Посчитайте для примера, если под плитой что-то из щебня толщиной в 250 мм, и что-то приведенное к тому же щебню толщиной в 600-1000 мм. Посмотрите, как изменятся пиковые моменты в этой плите....
А можно поменять жесткость не под всей плитой. а именно в зоне пиковых моментов под колоннами...
Вы же предлагая свои буроинъекционные, наверное предлагаете расставить их не по всей плите, а именно локально, в зоны колонн. Т.е. локально меняете жесткостные параметры основания по плите.... Вот и всё.
А как их поменять, это дело техники и возможностей местных фирм. То-ли сваи, то-ли выштамповку щебнем, то-ли jet, или ещё что-то другое....
Это один из способов.
В Украине, где воды нет, там ребята идут по другому пути - делают горизонтально-армированное основание (в грунте под плитой протаскивают арматуру).
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Естественно по плите.
т.е. возможно менять полезные объемы подвала?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 08:42
1 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Хочу выполнить столбчатый фундамент по существующей плите
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Как учесть совместную работу существующей плиты и проектируемых столбчатых фундаментов
Тонкая работа по определению площадок отрыва между двумя фундаментами.
Вложения
Тип файла: docx 3.docx (3.95 Мб, 177 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 08:51
#8
Евгений М

Конструктор
 
Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23


kruz
Был такой же случай как у ТС. Грунт под фундаментной плитой дрянь, суглинки мягкопластичные модуль деформации около 10 МПа. Товарищи, которые занимаются цементацией грунтов сказали, что могут поднять модуль деформации грунта до 30 МПа (как хороший песок). Вот примерно в этом диапазоне считал 10МПа ... 40 МПа.
Большой разницы изгибающих моментах в плите не было.
Если посчитать, как приведенное у к щебню толщиной 1 м, думаю разница будет )) Согласен.
Про сваи писал, да под колоннами размещать конечно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
SergeyKonstr
Это из какой книги, напишите, плиз.
Евгений М вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 08:55
1 | #9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Евгений М Посмотреть сообщение
Это из какой книги, напишите, плиз.
Во вложении есть и ссылка на книгу.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 09:05
#10
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
т.е. возможно менять полезные объемы подвала?
На высоту 30 см.
И всё таки, можно ли принять существующую фундаментную плиту как один из видов грунта? И как это сделать? К тому же в местах обрыва арматуры произойдёт резкое изменение физ свойств этого слоя основания (бетонной плиты)? Спрашиваю как и для варианта решения этой проблемы так и для собственного развития.
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 09:10
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


чтобы понимать - опишите что уже возведено.
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
принять существующую фундаментную плиту как один из видов грунта?
скорее как бетонную поднотовку, увеличивающая условную подошву столбчатого фундамента на 2h0
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 09:18
1 | #12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
И как это сделать?
как и любую другую набетонку. Увеличиваете сечение и считаете. Потом считаете необходимое количество анкеров. Вокруг колонн лучше сначала приделать обруч из швеллера. Анкеров не жалейте, и увеличивайте раза в 1.2 от расчетного. Как показала геофизика на подобных объектах расслоение всё же происходит (но конструкция всё же работает как единая). Но если есть щель, то там появляется вода. А потом, если это помещение промёрзнет анкеров точно не хватит.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 09:19
#13
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
чтобы понимать - опишите что уже возведено.

скорее как бетонную поднотовку, увеличивающая условную подошву столбчатого фундамента на 2h0
Залита только плита + выпуска.
Про бетонную подготовку можно поподробнее пожалуйста.
ALEKSEMANDR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление фундаментной плиты с недостаточным нижним армированием

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование фундаментной плиты 3-мя сетками Askarov Железобетонные конструкции 7 03.12.2015 00:59
Как правильно рассчитать в SCAD(КРОСС) армирование фундаментной плиты под лифтовую шахту? CorpAT SCAD 3 28.04.2015 09:06
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации Nik6889 Железобетонные конструкции 2 15.08.2014 12:40
Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400). TheStorm Основания и фундаменты 36 22.10.2011 19:34
Усиление фундаментной плиты методом наращивания Gans1 Основания и фундаменты 35 16.10.2008 14:51