20.12.2016, 23:41 | #1 | |
Усиление фундаментной плиты с недостаточным нижним армированием
проектировщик
Калининград
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 180
|
||
Просмотров: 8371
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Нужно наоборот, нижнее d14 верхнее d10. Посмотрите на значения моментов. У вас под колонной в нижней зоне момент в в три раза больше чем в пролете.
Я сталкивался с такого рода усилениями только в виде монолитных балок между колоннами, которые связаны с ф.п.. Да. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23
|
ALEKSEMANDR
Рассуждаем вместе. Дефицит нижней арматуры под колоннами, так ? Между колоннами (в пролете) дефицита нижней арматуры не должно быть. Значит, чтобы по расчету проходила нижняя ф10, нужно увеличить рабочую высоту сечения hо в нужных местах. Этого можно добиться устройством перекрестных монолитных балок (ребер направленных вверх) между колоннами, как уже выше написали. Можно сделать банкетки на фундаментной плите (тоже самое, что капители, только направленные вверх). Разумеется, "новые" конструкции усиления должны быть жестко связаны с существующей плитой. О свободном опирании и речи нет. Насчет разломов плиты. Конечно критично. Неизвестно, на куски каких размеров разломится ваша плита. Как будете считать осадки ? Можно вообще координально изменить расчетную схему - сделать свайное основание, например из буроинъекционных свай тогда будет дефицит верхнего армирования )) kruz Повышение жесткости основания незначительно снизит дефицит нижнего армирования. Если только не усилить жесткость до состояния скалы. Осадки здания уменьшатся и все. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180
|
Цитата:
Геология в мономаховском файле. Приложу позже текст. Обычная бетонная подготовка.100 мм В7.5 Как это сделать под ФП 60х15 м? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
А можно поменять жесткость не под всей плитой. а именно в зоне пиковых моментов под колоннами... Вы же предлагая свои буроинъекционные, наверное предлагаете расставить их не по всей плите, а именно локально, в зоны колонн. Т.е. локально меняете жесткостные параметры основания по плите.... Вот и всё. А как их поменять, это дело техники и возможностей местных фирм. То-ли сваи, то-ли выштамповку щебнем, то-ли jet, или ещё что-то другое.... Это один из способов. В Украине, где воды нет, там ребята идут по другому пути - делают горизонтально-армированное основание (в грунте под плитой протаскивают арматуру). т.е. возможно менять полезные объемы подвала? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Тонкая работа по определению площадок отрыва между двумя фундаментами.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23
|
kruz
Был такой же случай как у ТС. Грунт под фундаментной плитой дрянь, суглинки мягкопластичные модуль деформации около 10 МПа. Товарищи, которые занимаются цементацией грунтов сказали, что могут поднять модуль деформации грунта до 30 МПа (как хороший песок). Вот примерно в этом диапазоне считал 10МПа ... 40 МПа. Большой разницы изгибающих моментах в плите не было. Если посчитать, как приведенное у к щебню толщиной 1 м, думаю разница будет )) Согласен. Про сваи писал, да под колоннами размещать конечно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- SergeyKonstr Это из какой книги, напишите, плиз. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180
|
На высоту 30 см.
И всё таки, можно ли принять существующую фундаментную плиту как один из видов грунта? И как это сделать? К тому же в местах обрыва арматуры произойдёт резкое изменение физ свойств этого слоя основания (бетонной плиты)? Спрашиваю как и для варианта решения этой проблемы так и для собственного развития. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
как и любую другую набетонку. Увеличиваете сечение и считаете. Потом считаете необходимое количество анкеров. Вокруг колонн лучше сначала приделать обруч из швеллера. Анкеров не жалейте, и увеличивайте раза в 1.2 от расчетного. Как показала геофизика на подобных объектах расслоение всё же происходит (но конструкция всё же работает как единая). Но если есть щель, то там появляется вода. А потом, если это помещение промёрзнет анкеров точно не хватит.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование фундаментной плиты 3-мя сетками | Askarov | Железобетонные конструкции | 7 | 03.12.2015 00:59 |
Как правильно рассчитать в SCAD(КРОСС) армирование фундаментной плиты под лифтовую шахту? | CorpAT | SCAD | 3 | 28.04.2015 09:06 |
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации | Nik6889 | Железобетонные конструкции | 2 | 15.08.2014 12:40 |
Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400). | TheStorm | Основания и фундаменты | 36 | 22.10.2011 19:34 |
Усиление фундаментной плиты методом наращивания | Gans1 | Основания и фундаменты | 35 | 16.10.2008 14:51 |