| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени?

Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2017, 13:21 #1
Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени?
FonVizin
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32

Приветствую, уважаемые коллеги. Есть проектируемая плита перекрытия. Одна её часть заливается в 1ю очередь, другая - во 2ю очередь. Вопрос заключается в грамотном решении стыка плиты 1й и 2й очереди. Во вложении представлена схема расположения перекрытия и 3 варианта решения. Просьба высказать мнение по этим вариантам или предложить что-либо еще.

Вложения
Тип файла: pdf Плита перекрытия.pdf (177.1 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: pdf 3 варианта решения.pdf (28.6 Кб, 194 просмотров)

Просмотров: 2799
 
Непрочитано 06.03.2017, 13:34
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Можно сделать петлевой стык(это почти вариант 3 но без сварки и с дополнительной продольной арматурой). В учебниках посмотрите. Или в пособиях по проектированию мостов.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 13:48
#3
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Offtop: А чем вызвана необходимость шва прямо по колоннам?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 14:06
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


2600 - как бы пролет ни о чем, я бы подумал о шарнирном опирании.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 16:06
#5
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Благодарю откликнувшихся. По причинам от нас не зависящих шов должен проходить именно здесь. При этом разница во времени бетонирования между 1й и 2й очередями будет не менее года. В 1м варианте весь срез воспринимают стержни элемента Schöck Dorn и узел работает шарнирно. Во 2м и 3м вариантах смущает работа шва бетонирования. Нет понимания будет ли он работать также как и монолитная плита перекрытия без шва и насколько может повлиять перерыв в сроках бетонирования.
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 16:38
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Нет понимания будет ли он работать также как и монолитная плита перекрытия без шва и насколько может повлиять перерыв в сроках бетонирования.
Если предусмотрите выпуски и что-то вроде шпонки на стыке плит - да, будет работать почти как единовременно залитая
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 11:42
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Такие швы, а точнее конструкции с такими швами поддаются расчету.
Расчет можно посмотреть в "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.03.01-84
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 21:49
#8
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Муть какая-то. А зачем рвать бетонирование по грани колонн? Кого и чем спасёт эта 3-х метровая захватка, если (судя по схеме) балки по наружным осям льются в первой захватке???
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 09:59
#9
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


как вариант решения - опирание сборного марша на сборную площадку
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 17:39
#10
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Прошу прощения за долгое отсутствие. Благодарю всех за ответы. В проекте был принят вариант №1 с применением элементов Schöck Dorn. Для их подбора был отправлен запрос с необходимыми исходными данными в компанию Schöck. В ответ был получен отчет по расчету с подобранным шагом постановки и маркой элементов Schöck Dorn. Обрез плиты, которая заливается в 1ю очередь, был вынесен консольно в связи с тем, что по расчету на продавливание у угловых и крайних колонн не обеспечивается несущая способность перекрытия. Т.е. после заливки плиты 2й очереди нагрузка с обеих плит будет приходить на колонны как на промежуточные, но из-за наличия деф. шва расчет на продавливание осуществляется как для крайних и угловых колонн.
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 18:47
#11
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Рабочий шов (стык) делается на 1/3 - 1/4 пролета, нет? а у Вас на рисунке прям на обрезе колонны.
lionheart3391 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить сопряжение лестничного марша и плиты перекрытия? Помидор Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2014 16:30
Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне diek Железобетонные конструкции 12 07.04.2014 09:03
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28