Мое почтение господа!!!
Подскажите пожалуйста. Выполняю армирование монолитных стен. По расчету требуется вертикальная арматура 32 мм. Из фундаментной плиты выполнены выпуски 20 арматуры. Можно ли считать нахлест, как сумму 20 и 32 арматуры или ее все-таки считать как 20 арматуру из-за того что 32 арматура не доходит до фундаментной плиты? Заранее всем спасибо!!! См. узел. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
тогда с 20 косячок получился. На стену боковая нагрузка ? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2011
Сообщений: 1
|
Делаю диплом, затупило безбожно. У меня общ. здание ж\б каркас с подвалом, фундамент столбчатый мон. на сваях. Возник вопрос - на что опирать стены подвала.
1. Фундаментная балка - не нашел (шаг 6.4х6.4) 2. На грунт - сомневаюсь, что так можно 3. На ленту - а нафиг я тогда сваи заколачивал Помогите пожалуйста. Буду очень благодарен. P.S. и заодно тогда что с полом подвала делать, т.е. на что опиратью (он тоже мон.) |
|||
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
|
стены подвала либо на свайный ленточный фундамент, либо на монолитную балку, которая опирается на ростверки (если стены подвала монолитные, то можно сделать балку стенку). Полы можно сделать по грунту (не забыть разрезать его деф швами)
|
|||