Непрочитано 01.05.2009, 21:58
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия
YUYUYU
 
Регистрация: 01.05.2009
Сообщений: 21

Возникли сомнения по поводу перепада уровней в плите перекрытия...
Можно ли считать по разрезам 1-1 2-2 3-3 4-4 что это балка... или следует предусмотреть дополнительное усиление и армирование в местах перепада ? У строителей вызвает сомнение данное конструктивное решение требуют от конструктора расчет и эпюры...Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 1825
Размер:	39.6 Кб
ID:	19723  

Просмотров: 14968
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 18:20
#21
YUYUYU


 
Регистрация: 01.05.2009
Сообщений: 21


спасибо большое...
YUYUYU вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 14:55
#22
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


А есть рекомендации/пособия/литература/примеры по решению перепадов в монолитной плите перекрытия? Сейчас делаем десяток секций там перепады от 200 до 900мм.. Дежурные решения пока такие..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перепады.PNG
Просмотров: 544
Размер:	44.5 Кб
ID:	179954  
Rane вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 15:02
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Rane, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129127 - посмотрите, возможно что-нибудь из ответов оттуда почерпнете
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 15:03
#24
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Верхний куда ни шло. Нижний - полная чушь.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 15:18
#25
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


NorthernSky, Не поделитесь своим узлом? Что в нижнем критично? Почитать бы что нибудь.. Как я понимаю чистого кручения не будет, нет смысла его гнутым хомутом замыкать.. Нужно уже решение на стройку выдавать
Rane вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 15:21
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Что в нижнем критично?
вы хотите анкеровать растянутые стержни, но анкеровательные стержни не нахлестываете на основное армирование.

От армирования этого узла и тем более - его моделирования, оооочень сильно зависит НДС и армирование в самих плитах.
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 16:07
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
А есть......../литература/
\\\\
Вложения
Тип файла: docx 89.docx (856.2 Кб, 403 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 16:21
#28
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


SergeyKonstr, бесконечно благодарен, откуда это? если не секрет
Rane вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 16:24
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124579
п.11
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 16:25
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


интересно, то есть они этот участок-перепад не считают балкой и не армируют балочно, а продольные стержни пускают просто восьмерками как бы конструктивно, а-ля "горизонтальное армирование стены".
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 16:29
1 | #31
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Тут мне кажется качество получше http://constructiondetails.us.cype.c...ned_slabs.html
Offtop: правда искать сложней не зная языка.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41