Минимальная длина опирания прогонов на монолитный Ж\б столб.
PeMCoH
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114

Смотрел в СНиП II-22-81*, не нашел... Может я слепой...
Не знаю где еще можно найти, подкажите плиз.
Просмотров: 9582
 
Непрочитано 12.05.2011, 17:27
#2
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


в нормативной литературе вы этого не найдете это детальное специфическое понятие вопроса.

Открывайте серии на прогоны и там смотрите, ведь опирание это не просто "опирание" допустим опирание ж.б. прогонов это по серии только смотреть там я думаю меньше 100 мм не желательно.
Для металлических прогонов думаю 100 мм хватит если еще и к тому же сделать пяту из стали или уложить жб подушку сборную или монолитную выполнить
Witsoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 18:32
#3
PeMCoH


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114


ПРГ 60.2.5-4т серия 1.225-2
Не могу найти там этих данных
PeMCoH вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 18:55
#4
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


в серии сказано расчетный пролет для 6 м прогона 571см. вот и считайте для бетона!!
LORD9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 21:51
#5
PeMCoH


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114


Ого... Не учили нас такое считать. Мб дадите ссылку на формулу для расчета длины опирания? Нет времени искать по нормативным документам.
у меня по плану Lопоры получается 177.5 мм. Можно сказать конструктивно что этого достаточно для прогона? Бетон В25.
PeMCoH вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 22:44
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


В серии указана минимальныя величина опирания - 200 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 23:07
#7
M@lush


 
Регистрация: 01.05.2011
Сообщений: 26


В проекте моежт быть показано что угодно.... Вот у меня на проекте проем 3000 мм и показана перемичка 2ПБ30 вот вам и проект... Я посоветую опереть с захватом минимум 250 мм так как обпираются обычные несущие перемычки(ну правельно заметили вопрос еще на что обперать! метал или кирпич или же ОП)
M@lush вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная длина опирания прогонов на монолитный Ж\б столб.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Минимальная длина опирания несущих констуркций masha_2805 Конструкции зданий и сооружений 3 21.01.2011 10:19
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии oleque Железобетонные конструкции 4 16.12.2008 08:15
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. mosunova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 09:31
Узлы опирания металлических прогонов на колонны Dimas Металлические конструкции 8 06.07.2005 12:25