| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный пояс реконструируемого здания

Монолитный пояс реконструируемого здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2011, 14:42 #1
Монолитный пояс реконструируемого здания
Kosyak
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232

Добрый всем день!

Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать расчетную схему для расчета монолитного пояса, какие конструктивные особенности нужно учесть и какую вообще литературу почитать по этому вопросу...

Ситуация вкратце: 2-хухэтажный АБК, несущие стены - кирпич 510, нужно надстроить еще 2 этажа, видеть все хотят в метале. Планирую жесткую 2-хэтажную раму рамно-связевого каркаса шарнирно опереть на монолитный пояс по кирпичной кладке...

Заранее спасибо
Просмотров: 2305
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:03
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


На продавливание
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 15:08
#3
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


И все? А как учесть силы сцепления между кладкой и бетоном, т. е. какие горизонтальные нагрузки я могу передать на кирпич?
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:14
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Вдоль стены - любые. Если покрытие обеспечивает жесткий диск, то любые в любом направлении.
 
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:18
#5
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


сцепление между бетоном и поясом луччьше принять равным "0" гор нагрузки лучьше не предовать.

И не забудьте пересчитать существующую кладку.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:22
#6
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
На продавливание
балку)))
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:23
#7
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Если опорой под новыx стоек старые простенки то никак, если проемы то как шарнирную балку на изгиб.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 15:45
#8
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Дело в том, что нагрузку от ветра придется по любому передавать горизонтально на стену, в обеих плоскостях....шаг колонн - 3 м, по длинной стороне...перерезающая сила в уровне крепления - около 3.5 тс соответственно в каждом узле опирания...

И я не понял куда денутся усилия от воздействия нагрузок на каркас, если в покрытии я сделаю жесткий диск?
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:51
#9
specter85

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.04.2009
Украина
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
около 3.5 тс соответственно в каждом узле опирания...
А что за ветер такой на 2 єтажа и 3м шаг, получился 3,5тс
specter85 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 16:32
1 | #10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать расчетную схему для расчета монолитного пояса
Ну это же балка на упругом основании.
Посмотрите Жемочкина 1962 г., там на стр. 81 есть пример расчета ЖБ балки на кирпичной стене.

А на гориз. нагрузки - это по каменному СНиП.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 16:49
#11
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Спасибо

specter85, это усилие в общем от расчетной схемы...типа каркас отдельно стоящий, связи-опоры как-будто жесткие

Последний раз редактировалось Kosyak, 01.06.2011 в 11:20.
Kosyak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный пояс реконструируемого здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
Криволинейный монолитный пояс в котедже Filя Железобетонные конструкции 4 10.12.2010 15:24
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Монолитный ж/б пояс в Лире Lapo4ka Лира / Лира-САПР 10 15.06.2010 17:02