Устройство заземления дома своими руками.
Проектант или Вечный ученик
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
||
Просмотров: 9443
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
ИМХО не нужно там никакое заземление, с проверкой точно никто не докопается, на заземление вообще смотреть не будут. Если в гараже 380 то считай везде 380, посмотрите ТУ, там 15 кВт 380 В наверное указано (хотя мне кажется многовато, может на гараж с отдельного ввода где-нибудь взяли). Скорей всего в щите у Вас 380, а по дому всё 220, но фазы то разные. Заземление в таких случаях идёт от столба где стоит счётчик, там должен быть вбит стальной кол или скорей всего уголок, посмотрите есть такое дело? Это и есть заземление, в дом же 5-жилка приходит, ну или 3-жилка, верно? Заземление имеет смысл делать если есть молниезащита, если уж совсем решил во что бы то ни стало заморочится, вбей в землю три уголка метровых на глубину 0,5 м и соедини стальной полосой 40х4, полосу соедини с шиной PE в щите, но повторяю, моё мнение что это масло масленое, не нужно оно Вам. Если вдруг надумаешь молниезащиту делать, тогда кидай полосу по периметру и колышки вбивай и также к ним приваривай полосу, токоотводы будешь опускать также к этой полосе, колчество я думаю поможем тебе тут рассчитать, или ссылку на формулы, с калькулятором справишься.
|
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Спасибо, за советы.
Все верно по дому 220, в гараж 380 одна розетка. По дому проводу буду менять старая не годная. Вообще проводку задумали менять поскольку ЛЭПки по территории н.п. поменяли, выдали ТУ типа соорудите ящик со счетчиком и тогда мы вам со столба провода на дом кинем. Так что уличный ящик на доме висеть будет, в нем трехфазный автомат и счетчик. а от него уже в дом, и там автоматы на проводку и свет. ну и в гараж. Если заземление не требуется значит и не буду заморачиваться. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Нет, заземление требуется, но делается так: на столб откуда будете тянуть вешается ящик со счётчиком, рядом со столбом вбивается уголок, кстати можно и так, например ящик этот со счётчиком не на самом столбе ЛЭП, а на какой-нибудь конструкции, может просто труба с площадкой для крепления, тогда сама эта труба будет заземлителем. А по поводу щита со счётчиком на доме, тут где-то проскакивала похожая тема, по идее (по нормам не скажу, сам не сталкивался) счётчик должен стоять не на территории участка, т.к. там должен ходить дежурный электрик и списывать показания.
Это ДСУП, и делается она обыкновенно, ты просто отдельно провод кидаешь на ту же шину РЕ в щите и всё, не на контур же. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Что-то я не пойму: если вбить метр уголка у столба на дороге - какое там сопротивление растеканию будет? - В дороге ПГС, щебёнка, и всё это сухое, если дорога нормально сделана. А учитывая, что в коттедже может стоять сложная электроника, очень желательно иметь 4 Ом...
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
А Ваше предложение какое? Что такое вообще по-вашему СУП? В квартирах разве не так делаете? С ванны ведёте провод и цепляете на шину РЕ в квартирном щите (с котрого идёт и питание всех розеток и их заземление естественно), от квартирного щита уходит 3 жилы на УРЭМ, с УРЭМ на ВРУ, а вот в ВРУ уже перемычка между N и РЕ (и там же ГЗШ соединяется с ЗУ), и четырёхжилка на РУ-0,4 (в обратной последовательности написал). А то что на вводе трубы ХВС и ГВС землятся это есть ДСУП.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.08.2016 в 15:29. |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Уголки бьют те, кто их не забивал! Умные люди берут сталь круглую Ф16 мм L=3 м, делают лопатой ямку на полштыка, наливают в ямку воды и руками в рукавицах, делая вертикальные движения данным прутком, загоняют этот штырь в вашу землицу. Процесс занимает 3-4 минуты, если не попадётся валун. Разницы в сопротивлении штыря от выполненного уголком практически не увидите. Затачивать конец штыря нет необходимости.
|
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Цитата:
Если арматура пойдет то тоже хорошо. Тогда вопрос сколько штырей и по сколько метров? Или скажите где взять формулу из которой можно высчитать длину общих стержней заземления. |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
С песками сложно прогнозировать. Бьёте один штырь L=3 м на расстоянии 1 м от отмостки - меряете сопротивление. У Вас общее сопротивление должно быть не более 30 Ом. Считаете, сколько нужно штырей, разделив получившееся сопротивление на 30 Ом и округляете в бОльшую сторону. Далее добиваете необходимое количество штырей с расстоянием между штырями не менее длины штыря, т.е. >=3 м. Отгибаете концы штырей в горизонталь и объединяете штыри кругом Ф10-12 мм на сварке, и заводите, куда Вам нужно. Все это делается в траншее глубиной 0,5=0,7 м, если будете потом перекапывать под грядки - то поглубже траншею делайте. Длина сварного шва не менее 60 мм.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
То есть, по-вашему, что СУП, что система защитного заземления - один хрен? Что PEN, что PE и N... )))
Особенно полезно, когда трубы полипропилен. В задаче ТС столько неизвестны, а Вы так легко и однозначно ему советуете... продолжайте. |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Цитата:
А если перебдеть? И забить четыре стержня по три метра в квадратной постановке в плане. Тогда достаточно? Или всетаки есть формулы типа таких http://www.online-electric.ru/theory/zaz.php по которым можно посчитать. Я так понимаю общей сопротивление заземления должно быть не менее 30Ом? |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Не более 30 Ом. Совсем не обязательно соединять в "контур", можно расположить "в линию", вдоль стены. Формулы в песке - ну попробуйте. В песке нужны длинные электроды, чем длиннее - тем лучше, метров до 5-15, чтобы до воды достали... А скважины на участке нет? А что, так трудно найти измеритель сопротивления заземления?
|
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Про полипропилен вообще бред написали, ну понятное дело что о нём речи не идёт. С темой ТС всё понятно, дойдите до любого дачного домика и посмотрите на столб где висит щиток со счётчиком. СУП, ДСУП, заземление, это по сути единая система, просто дополнительные меры, всё завязано на контур заземления, и молниезащита тоже, можно ещё упомянуть про функциональное заземление. Оно кстати на рисунке есть, только названо иначе. Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.08.2016 в 22:12. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
А откуда это понятно, что не про полипропилен идет речь?! Пруф плиз. А то вы просто внук бабы Ванги, без доп.вопросов советы даете.... |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Offtop: Потому что идиотская мысль землить полипропилен, тут народ более менее адекватный всё-таки собирается, не совсем тупые. Не надо косить здесь под школьников и разводить базар-вокзал.
Если у Вас на даче сделано как-то иначе лучше поделитесь с ТС своим опытом. Я сразу отписался что нормативки не знаю т.к. никогда не делал дачные домики (т.е. нормативка то понятна, ПУЭ ГОСТ и т.д., может просто где-то есть отдельные рекомендации по дачным домишкам), но видел как у знакомых сделано, для меня вообще такие проекты не интересны с профессиональной точки зрения, если обратятся когда-нибудь то возьму заведомо дорого, ну или в голодные времена, тут уж выбирать не приходится, а так абсолютно неинтересно возится с коттеджами, для меня это уровень начинающего. Максимум из того что я делал похожего это электроснабжение коттеджного посёлка порядка 150 домов, только тоже не на уровне отдельно взятого участка, а начиная с ТП и до ПР-ов на несколько участков. Не собираюсь я больше с Вами дискутировать, разговор ни о чём, скажите последним и на этом закончим. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 15.08.2016 в 12:59. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство смотровой ямы в гараже частого дома | Stitch | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 27.08.2023 16:43 |
Требуется оценка надежности несущих опор 20 эт дома | graksa | Основания и фундаменты | 9 | 04.04.2014 18:07 |
устройство балкона на 3 этаже трехэтажного кирпичного дома | Делика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 26.05.2012 16:55 |
Ремонт автомобиля своими руками | FOXAL | Разное | 36 | 17.06.2010 14:55 |
от дома до дома | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.07.2007 14:14 |