Здравствуйте!
Ситуация в следующем. Жилой 2-х этажный дом (коттедж), стены: 380 мм, перекрытие: круглопустотные плиты. Для опирания двух плит со стороны лестницы предусмотрена Т-образная рама (стену возводить там нельзя, т.к. нарушается пространство помещения), которая состоит из кирпичного столба (380х380), взятого в обойму, и металлической балки из двутавра №20 (полка 100 мм) 3 м длиной. Фундамент под колонну сборный: ФЛ 1200х1180 и 2 ФБС 600х900. Пол бетонный толщиной 300 мм обеспечит жесткое защемление опоры.
Собственно вопрос в обеспечении жесткого узла крепления балки к колоне. Как его обеспечить?
Есть такой вариант: положить пластину (хватит ли толщины 4 мм?) на столб и приварить ее уголками к обойме. Затем к этой пластине приварить балку с двух сторон. Может нужно сделать анкеры в кладке и пластину потом прикрепить непосредственно к столбу? Узел выглядит так:
http://i082.***********/1107/16/0dcff80c004c.jpg
Второй вариант: заделать балку в самой кладке, под балку проложить распределительную ж/б плиту http://parthenon-house.ru/content/ar...p?article=5118 (по ссылке рис. 1Б приблизительно то, что я имею в виду). Но тогда вопрос в том, что при таком варианте наверное лучше положить ж/б балку вместо металлической? Насколько жизненный этот вариант?
Кладка на смятие проверена.
Просьба не кидаться помидорами, опыта у меня немного, постепенно учусь.

Последний раз редактировалось determinant, 28.07.2011 в 17:02.
Просмотров: 2823
 
Непрочитано 29.07.2011, 03:08
#2
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
Собственно вопрос в обеспечении жесткого узла крепления балки к колоне. Как его обеспечить?
собственно, вопрос в работе вашей кирпичной колонны на внецентренное сжатие с офигенным эксцентриситетом.
как обеспечить? = ))

Offtop: Возьмите стальную стойку, посчитайте на устойчивость при внецентренном сжатии (на одной половине ригеля только постоянная нагрузка, на другой - постоянная+временная) и красиво оформите снаруже. Хоть кирпичом, хоть росписью под хохлому...
да.. просто пол никакого защемления не обеспечит. наргузка (временная) будет то с одной стороны опоры, то с другой... Просто бетонный пол (плита, наверное?) выкрошится и колонна начнет болтаться. Надо железо там мудрить для восприятия нагрузки. Кроме того, вы создадите пару сил - одна по плите, вторая - по обрезу фундамента, на котором будет стоять стойка. Не свернете фундамент-то?
Не мудрите и сделайте просто фундамент, воспринимающий момент. И узел опирания соответствующий... А плиту пола отрежте от колонны. ну, или в плите сделайте утолщение под колонну эту.
А еще лучше - наймите более-менее приличного конструктора да озадачьте.

Последний раз редактировалось orehovalexey, 29.07.2011 в 03:19.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 07:40
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
Собственно вопрос в обеспечении жесткого узла крепления балки к колоне. Как его обеспечить?
Никак. Делайте стальную раму.

В копилку вашего опыта - вообще забудьте придумывать жесткие узлы с кирпичем. Кладка гораздо податливее, чем кажется.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 11:45
#4
determinant

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66


Спасибо за ответы. Решаем этот вопрос сейчас.
Скажите, будет ли выходом продление балки до ближайшей стены?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка4.jpg
Просмотров: 124
Размер:	82.2 Кб
ID:	63653  

Последний раз редактировалось determinant, 29.07.2011 в 13:55.
determinant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19