Непрочитано 18.08.2012, 12:36 #1
Двухсторонний рамный узел к колонне из трубы крулого сечения
Плохой Студент
 
Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43

Добрый день!
Разработана модель двухстороннего рамного узла к трубе круглого сечения.
1-й пролет 5400мм, 2-й пролет 7200мм, 3-й 5400мм. Погонная нагрузка 7 т.с/п.м.
Колонны - трубобетонные оболочка из тр.377х15.
Двутавры - cварные h=360мм, b=250мм.

Прошу Вас дать оценку данному решению - на сколько правильно сконструирован данный узел.

Заранее благодарю.

P.S. Модель разработана в ASD 2012

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Салон Каркасс.dwg (773.9 Кб, 3947 просмотров)


Последний раз редактировалось Плохой Студент, 18.08.2012 в 20:00.
Просмотров: 11281
 
Непрочитано 18.08.2012, 19:17
1 | #2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: По файлу ничерта не понятно (из-за настоек). Сделай скрин как у тебя.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 19:36
#3
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Сделай скрин как у тебя.
Не совсем понял в чем заключалась проблема просмотра фаила.
Вот скриншоты. Модель выполнена в ASD 2012.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-4.jpg
Просмотров: 752
Размер:	106.6 Кб
ID:	85634  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.jpg
Просмотров: 587
Размер:	73.7 Кб
ID:	85635  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-2.jpg
Просмотров: 397
Размер:	36.6 Кб
ID:	85636  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-3.jpg
Просмотров: 550
Размер:	90.6 Кб
ID:	85637  
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 19:38
1 | #4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Епт - тут у каждого АСД???
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 19:41
#5
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Дополнение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-5.jpg
Просмотров: 411
Размер:	97.6 Кб
ID:	85638  
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 22:42
1 | #6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
Дополнение.
Было время - делал такой, но шарнирный.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 23:04
1 | #7
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
...на сколько правильно сконструирован данный узел.
довольно грамотно, но сложно в исполнении. мы применяем значительно менее трудозатратный вариант, см. вложение
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (49.3 Кб, 785 просмотров)
 
 
Непрочитано 18.08.2012, 23:21
1 | #8
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


как ребра внутри трубы сваривать собираетесь? готовый крест как в базу не вставить
viqa вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2012, 23:23
1 | #9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Вставить. Прорези в стойке с зазором в 1мм, потом проварят все в кучу. Реализуется обычными работягами на ура.
Даже изнутри умудряются шов положить.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2012, 07:30
#10
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
довольно грамотно, но сложно в исполнении.
Спасибо большое - подумаю как упростить.
Я рассчитывал таким образом, что бы стык балки попал в точку где момент равен нулю, таким образом избежать монтажных (сварных, болтовых) соединений возле колонны, где момент имеет максимальное значение.

По поводу вашего варианта, да довольно просто и лаконично мне понравился такой выход из ситуации.
У меня только два вопроса:
1. Вы думаете общей накладки (с рыбками) толщиной в 14 мм достаточно при таком сложно напряженном состоянии, ведь у вас три рамных узла, соответственно деформация в трех направлениях, так же деформация от касательных напряжений. В тоже самое время опорные моменты различаются как по времени так и по частоте - что ведет к изменению максимально напряжения и его локализации в накладке. (Возможно я что то путаю. Поправьте меня если что то не так).
2. Почему не разрезаете стенку трубы фасонной передающей срезающее усилие? Ведь в данном варианте (как у вас) есть возможность расслоения, смятия и вспучивания.
Спасибо.
Yuzer
"Вставить. Прорези в стойке с зазором в 1мм, потом проварят все в кучу. Реализуется обычными работягами на ура.
Даже изнутри умудряются шов положить."
Вы совершенно правы. Только это будут делать на ЗМК, так надежнее.
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2012, 10:26
1 | #11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
Я рассчитывал таким образом, что бы стык балки попал в точку где момент равен нулю, таким образом избежать монтажных (сварных, болтовых) соединений возле колонны, где момент имеет максимальное значение.
Это понятно, результатом такого подхода будет некоторая экономия проката на балках одновременно со значительно более существенным удорожанием изготовления и транспортировки колонн.
Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
У меня только два вопроса:
1. Вы думаете общей накладки (с рыбками) толщиной в 14 мм достаточно при таком сложно напряженном состоянии, ведь у вас три рамных узла, соответственно деформация в трех направлениях, так же деформация от касательных напряжений. В тоже самое время опорные моменты различаются как по времени так и по частоте - что ведет к изменению максимально напряжения и его локализации в накладке.
Я не думаю. Великое множество подобных узлов рассчитывалось "как есть" безо всяких упрощений с учетом одновременной деформации в 1-ом, 2-х, 3-х и 4-х направлениях. В результате этих численных экспериментов выяснилась но только реальная работа всех элементов такого типа узлов, но и упрощенная методика ручного расчета таких узлов. А общую накладку(без разницы верхнюю или нижнюю), в большинстве случаев, нет смысла принимать толщиной более толщины полки балок.
Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
В тоже самое время опорные моменты различаются как по времени так и по частоте - что ведет к изменению максимально напряжения и его локализации в накладке.
Ничего не понял. Вы об усталостной прочности говорите, или о чем?
Цитата:
Сообщение от Плохой Студент Посмотреть сообщение
2. Почему не разрезаете стенку трубы фасонной передающей срезающее усилие? Ведь в данном варианте (как у вас) есть возможность расслоения, смятия и вспучивания.
Из технологических соображений. Заводу значительно легче на станке с СЧПУ вырезать отверстия под трубу и надевать накладки на трубу, а монтажникам стыковать колонны по высоте не в уровне балок, а на высоте 1-1,1м от этого уровня.
Труба очень хорошо работает на срез, кроме того, общие накладные пластины, полностью обваренные по линии касания к стенке трубы, обеспечивая восприятия моментов, одновременно являются ребрами жесткости для стенки трубы, что решает вопросы выпучивания и смятия и расслоения.
 
 
Непрочитано 19.08.2012, 21:58
1 | #12
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Вставить. Прорези в стойке с зазором в 1мм, потом проварят все в кучу. Реализуется обычными работягами на ура.
Даже изнутри умудряются шов положить.
как электрод пролезет в 1 мм прорези
если крест внутри не заварить, ребра поперек можно считать нету
viqa вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2012, 23:10
1 | #13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


По верхнему узлу спокойно.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 00:09
2 | #14
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


конечно, а в середине колонны
данный узел вверху колонны бессмысленен, можно просто сверху положить целую балку
viqa вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 00:12
1 | #15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я делал в одноэтажном здании. Сколько у него - неизвестно.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 13:08
#16
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
конечно, а в середине колонны
данный узел вверху колонны бессмысленен, можно просто сверху положить целую балку
Спасибо за критику.
Подумал над вашим предложением и сделал неразрезную балку опираемую в пролетах на тангенциальные опоры, а по краям рамное сопряжение с колонной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.jpg
Просмотров: 349
Размер:	79.5 Кб
ID:	85731  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-2.jpg
Просмотров: 288
Размер:	71.3 Кб
ID:	85732  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-3.jpg
Просмотров: 337
Размер:	110.9 Кб
ID:	85733  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-4.jpg
Просмотров: 256
Размер:	70.1 Кб
ID:	85734  
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 20:50
1 | #17
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


а зачем столько стыков по длине, достаточно 1-го, 10-12 м прекрасно перевозится
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 20:55
#18
Плохой Студент

Учусь
 
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
а зачем столько стыков по длине, достаточно 1-го, 10-12 м прекрасно перевозится
В пролете сечение двутавра будет меньше чем на опоре, таким образом получаем два типа сечения "в пролете" и "на опоре". Соответственно стык этих двутавров в точке 0-го момента - от сюда и количество стыков.
Плохой Студент вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 21:47
1 | #19
ЯВася


 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Узел.pdf (49.3 Кб, 138 просмотров)
почему двутавр на прямую нельзя приварить к колонне без пластины 8х120х200? а как перпендикулярно балкам нагрузку, закрепленным шарнирно, будет воспринимать колонна ? а сварку на срез проверяли ? 3 балки стыкуются на 2 швах (сверху и снизу) по периметру колонны .
ЯВася вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 22:00
1 | #20
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
почему двутавр на прямую нельзя приварить к колонне без пластины 8х120х200?
а как Вы представляете себе беззазорный монтаж на высоте? поделитесь идеями
Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
а как перпендикулярно балкам нагрузку, закрепленным шарнирно, будет воспринимать колонна ?
ничего не понял
Цитата:
Сообщение от ЯВася Посмотреть сообщение
а сварку на срез проверяли ? 3 балки стыкуются на 2 швах (сверху и снизу) по периметру колонны .
можете быть спокойны - проверяли!
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двухсторонний рамный узел к колонне из трубы крулого сечения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Узел прохода трубы в футляре под дорогой Алексей11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 22.07.2011 10:01