Отверстия в монолитных перекрытиях
конструктор
Саратов
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 138
|
||
Просмотров: 2796
|
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Если над колонной вылезает армирование по наклонным трещинам (а вылезает оно не всегда, также не путать с расчетом на продавливание), то отверстия там располагать нельзя (где-то в СниП даже напиано, не помню где).
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Архитектор тебе накосячил по полной. Мы чтобы не морочить голову в таких случаях ставим контурную балку. Кстати, судя по чертежу, лучше каналы в ванной развернуть на 90 градусов и поставить вентиляцию между туалетом и ванной, а для канализации сделать отверстие, водопровод вообще через гильзы пропустить. Тут тебе еще побороться со смежниками придеться, наши любят большие дыры. Уже шутка ходит - давайте поставим коммуникации и построим вокруг дом.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
yarrus77
Да косяков здесь полно и это еще цветочки! Прикинул "на вскидку" сечения отверстий под вентканалы явно не достаточно!!! На 12 этажей нужна как min в 1,5 раза больше и следовательно так как они показаны уже блин не размещаются!!! Беда в том что смежники еще вообще не работали! А они конечно в этих местах вообще живого места не оставят! И как убедить архитекторов что так делать нельзя не знаю!!! То что конструктивно разместить отверстия в надколонной полосе (в таком колличестве) нельзя для них (архозавров) не аргумент! Мне б какую-нибудь ссылку на нормативный документ?! |
|||