| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны?

Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.01.2018, 11:59 #1
Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны?
583012
 
Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235

День добрый. Вопрос в следующем, есть подвальная часть ж/б монолитная, колонны 400х400мм, перекрытие 200мм. Сверху ставиться металлическая колонна 300мм с пяткой 550х550мм. Анкериться через ж/б плиту все это дело. Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны? Нагрузка уйдет вся в нижележащую ж/б колонну или в перекрытие часть?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0141.JPG
Просмотров: 101
Размер:	144.1 Кб
ID:	197938  


Последний раз редактировалось 583012, 19.01.2018 в 13:42.
Просмотров: 2547
 
Непрочитано 19.01.2018, 12:16
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


Без чертежа узла инсинуаций может быть множество... Начиная от диаметра анкеров и схемы обрамления железобетонной колонны и до опорных усилий в колонне - N, M, Q...
UPD. А эта, стальная колонна ставится в ходе реконструкции на существующую подвальную часть, или это единый новый проект, где анкера заложены в самой ж/б колонне и проходят сквозь перекрытие?

Последний раз редактировалось Komplanar, 19.01.2018 в 12:29.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 19.01.2018, 12:59
#3
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны? Нагрузка уйдет вся в нижележащую ж/б колонну или в перекрытие часть?
Мда... А та часть которая по вашему может "уйти в перекрытие", там и рассосется?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2018, 13:16
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А та часть которая по вашему может "уйти в перекрытие", там и рассосется?
он, видимо, спрашивает, нужно ли проверять плиту на поперечную силу от стальной колонны...
при правильном конструировании - нет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2018, 13:24
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Топикстартер, давай чертеж. Если стальная колонна ставится промеж подвальных колонн на перекрытие - надо проверять, а если на перекрытие где под ним колонна подвальная, тогда не надо скорее всего.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 13:44
#6
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А эта, стальная колонна ставится в ходе реконструкции на существующую подвальную часть, или это единый новый проект, где анкера заложены в самой ж/б колонне и проходят сквозь перекрытие?
новое строительство.
анкеровки нет, т.к. ж/б колонна 400х400мм, а верхняя металлическая 300х300мм

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Мда... А та часть которая по вашему может "уйти в перекрытие", там и рассосется?
картинку видели? Аргументировать учили или только фейспалм ставить? Мне нужно понимание будет ли часть вертикальной нагрузки передаваться на перекрытие, т.к. опорная пластина колонны 550х550.

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при правильном конструировании - нет.
например?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2018, 17:13
#7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
картинку видели? Аргументировать учили или только фейспалм ставить? Мне нужно понимание будет ли часть вертикальной нагрузки передаваться на перекрытие, т.к. опорная пластина колонны 550х550.
Что аргументировать? 2+2? Если уж на то пошло, то вся вертикальная нагрузка будет передаваться на перекрытие. А с перекрытия на нижележащую колонну! Ну кто виноват, что вы даже вопрос не можете сформулировать адекватно?
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить Д.Ш в ж/б рампе возле металлической колонны (ф159 мм) . ? Mr.AS Железобетонные конструкции 10 23.04.2016 11:47
Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны Leargon Металлические конструкции 9 25.09.2015 10:35
Почему Большая нагрузка на фундамент от колонны.. в чем дело ? andreyberkov666 Мономах 6 13.02.2014 10:51