Непрочитано 14.03.2008, 11:55 #1
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой
GWA18
 
Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Черновцы
Регистрация: 23.12.2006
Сообщений: 2,933

Имеется:
Одноэтажное производственное здание, с/х назначения, наружные стены из навесных легкобетонных (шлакобетон) панелей (серия 1.030.1-1/88) размером 6х1,2х0,4 м по ж/б колоннам. Шаг колонн - 6 м. Сейсмичность - 7 баллов.
Между нижним рядом панелей и верхними - зазор 1,4 м. В этом зазоре нужно смонтировать окна размером 1200х1100(h) мм, по два окна между двумя соседними колоннами. Пространство между стеновыми панелями, не закрытое окнами, предполагается заложить кирпичной кладкой толщиной в 1,5 кирпича.

Считал (вроде встречал в каком-то нормативном документе), что навесные панели запрещено нагружать вертикальной нагрузкой типа кирпичной кладки.
Меня уверяют, что можно.
Попытался найти ответ в нормативных документах - не нашел ни "Да", ни "Нет". Возможно, не там искал.

Вопрос.
Собственно, сводится к гамлетовскому: льзя или нельзя?
В каком документе искать ответ?
Просмотров: 3794
 
Непрочитано 14.03.2008, 12:27
#2
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Нужна сама типовая серия панелей (материалы для проектирования), и желательно сам проект на это существующее производственное здание. Если было какое обследование здания в рамках промбезопасности - прекрасно. На основании этих документов можно принимать решение. Закладка идет с самого низа или только какой один навесной ярус? Если только по верху - смотри в материалах проектирования допустимую нагрузку на опорную консоль панелей - считай фактическую с учетом кирпича и сравнивай. Если с самого низа - в принципе можно такую стенку уже считать самонесущей и тогда проверять кирпичные простенки. Посмотри еще сейсмику, там предусмотрены разделительные швы. Стеновые панели обычно универсальны - применимы как для навеса так и для самонесущего варианта. И конечно, в кирпичной кладке предусмотреть анкера-крепления к панелям, а то вывалятся при 7 баллах. Сами панели, как балки кирпичные простенки высотой 1,2-1,5 м понесут, как-то сам проверял. Конечно, еще надо обратить внимание на их состояние. Только зачем в полтора кирпича? При навесном варианте мы закладываем в полкирпича с пилястрами 250х250 и утепляем.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.

Последний раз редактировалось dermoon, 14.03.2008 в 12:45.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2008, 13:02
#3
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Т.е. принципиального запрета на обустройство кирпичной стенки (столба), опирающейся на навесную легкобетонную панель, в природе не существует?
Можно, но при выполнении определенных условий? Я правильно понял?

А какой-то определенный документ, который оговаривает принципиальное разрешение на такого рода действия - существует?
Или ответы на все эти вопросы надо искать в сериях на стеновые панели и в сериях на конструктив с навесными панелями?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2008, 13:16
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ответ Вы найдете только в серии. и подтверждать/опровергать тезис придется расчетом (по прочности как самой панели, так и узлов крепления).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2008, 13:36
#5
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


GWA18
Кажется, такое решение, как опирание одного ряда типовых панельных простенков на навесную панель есть в любой серии. То-есть такая разбивка - снизу ленточное остекление, сверху окошки. Следующая надоконная по высоте панель уже ставится на консоли. В данном случае панельные простенки заменены на кирпичные - если по весу получится одинаково - можно уже саму панель как балку и не расчитывать. Я расчитывал, все проходит. Серия была ИИ какая-то.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нагружение навесной панели кирпичной кладкой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41