| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.03.2008, 11:55 | #1 | |
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой
Механизатор широкого профиля (б/у)
Черновцы
Регистрация: 23.12.2006
Сообщений: 2,933
|
||
Просмотров: 3794
|
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Нужна сама типовая серия панелей (материалы для проектирования), и желательно сам проект на это существующее производственное здание. Если было какое обследование здания в рамках промбезопасности - прекрасно. На основании этих документов можно принимать решение. Закладка идет с самого низа или только какой один навесной ярус? Если только по верху - смотри в материалах проектирования допустимую нагрузку на опорную консоль панелей - считай фактическую с учетом кирпича и сравнивай. Если с самого низа - в принципе можно такую стенку уже считать самонесущей и тогда проверять кирпичные простенки. Посмотри еще сейсмику, там предусмотрены разделительные швы. Стеновые панели обычно универсальны - применимы как для навеса так и для самонесущего варианта. И конечно, в кирпичной кладке предусмотреть анкера-крепления к панелям, а то вывалятся при 7 баллах. Сами панели, как балки кирпичные простенки высотой 1,2-1,5 м понесут, как-то сам проверял. Конечно, еще надо обратить внимание на их состояние. Только зачем в полтора кирпича? При навесном варианте мы закладываем в полкирпича с пилястрами 250х250 и утепляем.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. Последний раз редактировалось dermoon, 14.03.2008 в 12:45. |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Т.е. принципиального запрета на обустройство кирпичной стенки (столба), опирающейся на навесную легкобетонную панель, в природе не существует?
Можно, но при выполнении определенных условий? Я правильно понял? А какой-то определенный документ, который оговаривает принципиальное разрешение на такого рода действия - существует? Или ответы на все эти вопросы надо искать в сериях на стеновые панели и в сериях на конструктив с навесными панелями? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
GWA18
Кажется, такое решение, как опирание одного ряда типовых панельных простенков на навесную панель есть в любой серии. То-есть такая разбивка - снизу ленточное остекление, сверху окошки. Следующая надоконная по высоте панель уже ставится на консоли. В данном случае панельные простенки заменены на кирпичные - если по весу получится одинаково - можно уже саму панель как балку и не расчитывать. Я расчитывал, все проходит. Серия была ИИ какая-то.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |