| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Шарнир - это упрощенно попытка учесть трещины в плите вокруг опоры. Правильнее - снизить жесткость в плите вокруг опор, по причине возниконовения трещин.
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Ну вроде ка не совсем точка, а некая площадка.
Остается практически таким же А момент в верхнем сечении при жестком опирании - это разве не тот же экцентриситет? Цитата:
ЗЫ. Встречавшиеся мне решения коллег по организации жесткого узла сопряжения колонны и плиты заставляют очень сильно сомневаться их нешарнирности.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
ну да надо пластины наваривать по концам стержней колонны, заводить в плиту стержни проблематично. Однако даже просто заведенные стержни в плиту на глубину толщина плиты минус защитный слой, все-таки дают некую жесткость сопряжения, я бы не назвал это тоже шарниром.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- ну шарниры в ЖБ итак зовутся "несовершенными".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Необходимо расчетным путем снижать момент в стыке колонна-плита. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
2) Угловой стержень загибать по диагонали. 3) Минимальной длины прямого участка - не хватает. В теории да и правда не все соблюдается, но на практике проблем не возникает... Как и на сколько предлагаете снижать момент в стыке? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Нужно снижать жесткость плиты в зоне вокруг колонны. Для начала 0.2E, при перекрытии 0.3Eи колонне 0.6E, но если запариться - можно сделать еще пару итераций, с пересчетом жесткости плиты - с учетом арматуры и трещин. Момент в верхних колоннах сильно снизится.
Если времени совсем нет - вставка шарнира в верх колонн поможет не промахнуться с нижним армированием плит, верхнюю арматуру можно поставить конструктивно. Offtop: Если всем этим не страдать - то загиб d25 в плиту 200 на стройке превращается в порнографию. И в узлах РД, которые большинство скромно обходят, показывая загиб условно. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
если не получается навариваются анкерные пластины или шайбы к концу прямого стержня, все реально, если захотеть. А с шарнирами не так все просто будет, прогибы проверить тоже в таком случае надо и не факт что все пройдет + дополнительный расход пролетной арматуры, которая не компенсирует уменьшенную опорную, а оно надо?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
d25 далеко не всегда требуется обычно 20 хватает причем по трещиностойости, а анкеровку нужно для арматуры требуемой по прочности считать... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Цитата:
Из строймеха и соотношения изгибных жесткостей элементов - да, но шарнир - это предел для локального снижения жесткости в месте контакта, а момент в нем равен нулю. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки | Dmitij | Металлические конструкции | 48 | 11.12.2008 15:13 |
чем нежелателен неравный шаг колонн | Элинка | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 10.10.2008 13:13 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |