Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
kruz
 
Северо-Запад
Регистрация: 24.04.2007
Сообщений: 4,374

В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
Цитата:
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Просмотров: 200449
 
Непрочитано 13.05.2017, 10:44
#361
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
... поставили болты 16 обычные, вместо 20-х высокопрочных...
Да уж...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2017, 16:01
| 2 #362
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


т.е. будь там 20-е ВП вместо 16 обычных все было бы ОК ?
а усиляли ли фланцы пр и усилении поясов и подкосов?
а опорные узлы прогонов при бетоне в покрытии - норм ?
а разное кол-во болтов во фланцах?
не навернулось бы зимой во время уроков..?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2017, 17:05
#363
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
т.е. будь там 20-е ВП вместо 16 обычных все было бы ОК ?
Offtop: Опять риторический вопрос?
Чтобы ответить на твои вопросы надо иметь проект по которому делали. И отступления от проекта.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2017, 17:29
| 1 #364
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
т.е. будь там 20-е ВП вместо 16 обычных все было бы ОК ? ..
При условии, что только в болтах дело - да. Конечно. Ибо 16.56 и 20.109 - это примерно в 6-7 раз. Так ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2017, 22:53
#365
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


а как думаете это обрушение отразится на плиту и конструкции 1 этажа, на которую и упала крыша? 1 то этаж по видимому разбирать не будут. Вообще плиты и колонны рассчитываются на такой динамический удар?
romabrew вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2017, 07:11
#366
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
а как думаете это обрушение отразится на плиту и конструкции 1 этажа, на которую и упала крыша? 1 то этаж по видимому разбирать не будут. Вообще плиты и колонны рассчитываются на такой динамический удар?
На удар ничего не рассчитано, нормы не предусматривают. Поэтому вопрос резонный. Нужен хотя бы осмотр.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 09:12
#367
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Хороший повод спросить, почему запрещено во фланце использовать обычные болты?
В целом понятно: фланец должен быть постоянно сжат, и раскрытие его недопустимо, так же обжатие фланца помогает воспринимать перерезывающие усилия в нем.
Как я понял проблема с фермами спортзала была в том, что обычные болты просто не выдержали растяжения. А что было бы, если бы взяли болты соответствующие усилиям, но обычные? Коллеги предполагают усталостное разрушение, кто-то работу на растяжение с изгибом при раскрытии фланца.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 10:07
#368
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Хороший повод спросить, почему запрещено во фланце использовать обычные болты?
Ну, как бы путь к экономии: высокопрочные материалы - меньше расход в килограммах.
Цитата:
В целом понятно: фланец должен быть постоянно сжат, и раскрытие его недопустимо, так же обжатие фланца помогает воспринимать перерезывающие усилия в нем.
Насчет раскрытия: нераскрытие и даже гарантированное трение можно обеспечить и обычными болтами. И самое смешное, что в фермах нет там особой поперечки. Т.е. обычный болт легко обеспечивает надежность. По поводу нераскрытия: это необязательное в принципе условие, если фланец жесткий, и нет поперечки. Как открылся, так и закрылся. Ну конечно желательно, штоп не раскрылся. Кстати поперечку можно передать не трением.
Цитата:
А что было бы, если бы взяли болты соответствующие усилиям, но обычные?
Было бы ВСЕ ПРЕКРАСНО! 12шт. М24.56.
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Коллеги предполагают усталостное разрушение, кто-то работу на растяжение с изгибом при раскрытии фланца.
За усталость можно разговаривать через лет 100 . После хотя бы 1 млн. циклов.
Раскрытие фланца возможно при таком удлинении болта, когда уже почти предельные напряжения на разрыв. И ничего там не гнется (возможны еще рычажные добавки в растяжение), все просто тянется от колоссальных растягивающих усилий на НП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 11:52
#369
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Было бы ВСЕ ПРЕКРАСНО!
Но почему тогда такой прямой запрет в нормах на использование обычных болтов?
Не из экономии же родилось это требование.
С усталосью я полностью согласен, за год ничего там устать не могло. С изгибом тоже. Может есть какое-то явление, от которого помогают ВП и не спасают обычные?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 11:54
#370
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Но почему тогда такой прямой запрет в нормах на использование обычных болтов?
Не из экономии же родилось это требование.
Необходимое количество обычных болтов просто невозможно разместить на фланце.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 11:58
#371
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Чтобы не было черезмерных перемещений с пластикой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 12:28
#372
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Необходимое количество обычных болтов просто невозможно разместить на фланце.
4 болта М24 5.8 выдержали бы усилие в 57 тонн, а тут было порядка 40
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 12:40
#373
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
4 болта М24 5.8 выдержали бы усилие в 57 тонн, а тут было порядка 40
это как?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-15_133845.jpg
Просмотров: 180
Размер:	151.2 Кб
ID:	188054  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 12:50
#374
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1644500]это как?
Посмотрел нормативное сопротивление болтов в табл. Г.5 СП16 (400 МПа), площадь по таблице Г.9 СП16 (3.53 см2),
4т/см2*3.53см2*4=56.5
Разница в коэффициентах надежности.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 13:02
#375
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Посмотрел нормативное сопротивление болтов в табл. Г.5 СП16 (400 МПа), площадь по таблице Г.9 СП16 (3.53 см2),
4т/см2*3.53см2*4=56.5
Разница в коэффициентах надежности.
мдя.... вот примерно так все везде и падает...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 13:09
#376
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1644513]мдя.... вот примерно так все везде и падает...
Не надо ёрничать. Я оценил реальную прочность соединения, по этому не брал коэффициенты по надёжности -- предельно простой случай: есть площадь металла, есть его предел текучести.
Упало бы или нет и если да, то почему?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 13:18
1 | #377
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
...Не из экономии же родилось это требование...
Думаю, именно из экономии. Изначально были заклепки из мягкого железа. Потом пошли болты, из любого железа (и с квадратной головкой). Потом попрочнее. Со временем - ВАЩЕ офигенно прочные.
На ВП узел получается очень компактным. Итоговый вес узла - минимальным. Кроме того, чем выше прочность, тем больше преднапряжение, и меньше удлинение под рабочей нагрузкой. Но это - побочно.
Остальное - одни минусы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 13:23
#378
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Изначально были заклепки из мягкого железа.
Покажите узел, где заклепки работают на растяжение - поверю.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 13:25
#379
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Не надо ёрничать. Я оценил реальную прочность соединения, по этому не брал коэффициенты по надёжности -- предельно простой случай: есть площадь металла, есть его предел текучести.
Упало бы или нет и если да, то почему?
По серии 8 болтов М24. И узел по другому сконструирован. Возможно идет вероятность неравномерного загружения?
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 13:34
1 | #380
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю, именно из экономии. Изначально были заклепки из мягкого железа. Потом пошли болты, из любого железа (и с квадратной головкой). Потом попрочнее. Со временем - ВАЩЕ офигенно прочные.
На ВП узел получается очень компактным. Итоговый вес узла - минимальным. Кроме того, чем выше прочность, тем больше преднапряжение, и меньше удлинение под рабочей нагрузкой. Но это - побочно.
Остальное - одни минусы.
А как же деформативность?
Romegv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40