Можно ли размещать рядом с окнами , и на каком расстоянии котел стальной универсальный наружного размещения КСУВ-100?
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
|
||
Просмотров: 3995
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 93
|
Пожарными наружный котел может рассматриваться как пристроенная котельная, а к ним согласно СП 2.13130.201 другие требования, там 4м и обязательно отделенная от здания противопожарной стеной 2-го типа. На мой взгляд эти требования правильно относить и к наружным котлам типа КСУВ-100.
|
|||
|
||||
Про требования к котельным можно прочитать в п.6.9 СП 4.13130.2013.
Про котлы КСУВ разобрались... Есть письмо от "Федерал. службы по ... надзору" , гед говорится, что котлы типа КСУВ, размещаемые вне помещений на расстоянии 1-2 м от наружных стен зданий, не являются пристроенными котельными. И что они не являются опасными произв. промышл. объектами, и на них не распр-ся правила, предназнач. для котельных. |
||||
|