19.05.2007, 13:26 | #1 | |
Армирование стены в SCAD
Москва
Регистрация: 19.05.2007
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 12334
|
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Степени свободы у конечного элемента балки -стенки - X Y Z, а у конечного элемента плиты (тип 14) Z UX UY...
Наводит на раздумья не правда ли? Посчитайте сколько несет бетон вашей стены (замоделированной элементами балки -стенки...) [sm2603]... А ежели раздумий нет, то как пишут в Euronews - NO COMMENTS... |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
War.Surgeon
Цитата:
2. Насколько мне известно в СКАДе, для плоскостных КЭ при подборе арматуры, случайные эксц. не учитываются. Не уверен, что надо -арматура подбирается по напряжениям... 3. И вообще, ЖБ стены (Д/Ж) обычно требуют немного фоновой арматуры, но в перемычках и у переферии требуется...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
уважаемый EUDGEN! интересна ваша ТЗ, сколько несет стена из В30 толщиной 200 армированая арматурой А-III d20 с шагом 200 с расчетной длиной 4 м и только длительной нагрузкой защитный слой 4 см. (у арбата ~ 1930 кН/м) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
2. Проверка стержневым аналогом при 1% армирования (это примерно 80 см2 или D16 шаг 200), дает несущую способность 900 тонн (это эквив. 225 т/п.м. или 2200 кН.м) ) при упругом расчете. PS Не понимаю подвоха...аргументируйте Ваше несогласие с моей точкой зрения...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
1. расчетная длина 4 м
2. та же проверка в арбате стержневым аналогом (сечение 200*1000) с AS1=AS2=5d20 несогласен ибо имеются места (на протяжении длины стены) где вертикальное армирование очень существенное. особенно растущее с увеличением гибкости стены., причем до состояния когда уже никакое армирование не помогает, а только увеличением толщины стены (уменьшением гибкости). |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Simkin, как оболочку.