| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
я его и имел ввиду, а говоря, что это нелишне в Вашем случае, я подразумевал его "помощь" в хоть каком-то представлении о том, что творится в системе. хотя, конечно, проще было подлючить "компьютер к штуцерам балансира" (шутко).
Цитата:
Цитата:
а вот если проделать такую же процедуру на стояке(представьте, что квартиры-это радиаторы, а стояк-коллектор) будет всем вам щасье) |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Объясню про расходомер и счётчик, расходомер - устройство регистрирующие мгновенный расход в л/с, м3/ч и т.п. Расходомер - устройство фиксирующее объём прошедшей через него воды в л, м3, и т.п.
По делу, хоть проблема и решена, попробуйте закрыть всю подачу, если давление в прямой вырастет, скорее всего врезки в 3-х дюймовые стояки слишком "глубокие" и их лучше переделать, если не поднимется, то искать проблему в тепловом пункте/элеваторе (может быть перемычка между прямой и обраткой открыта, может грязевик забит, может ещё что).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2015
Сообщений: 1
|
скажу вам так пацаны, сколь вы тут не излагали свои версии, а проблема совсем проста, 1- фильтр на вводе в гребёнку имеет повышенное сопротивление, просто удалите фильтрирующий элемент, 2- так как у вас двухтрубнная лучевая система подключения радиаторов, то подключение их сделали снизу-вниз, необходимо просто трубопровод подачи подключить в верхнюю часть радиатора (и всё будет нормалёк).....это часто встречающий эффект, и связан с разность плотности воды по температуре, я не понимаю, почему проектировщики на это не обращают внимания?
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Вопрос к Знатокам - правомерно ли утверждение обслуживающего сантехника, что температура радиатора всегда выше температуры стояка отопления (по замерам 30 и 20 градусов, что явно не достаточно при минус 20 гр. на улице)?
|
|||
|
||||
Это противоречит законам физики. Практикующие сантехники и не такого могут сказать, это я как практикующий проектировщик ОВ говорю.
|
||||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Цитата:
радиатор-это прибор, внутри которого циркулирует теплоноситель. Тепло от радиатора отводится излучением, конвекцией и теплопроводностью. А раз тепло отводится, значит теплоноситель остывает. Со стояком происходит примерно то же самое, но не так эффективно. Но тут есть один "момент". если разговор идет об однопроводной системе без байпаса, то подающий стояк теплее радиатора, а радиатор теплее отводящего. как-то. и еще, поясните про градусы, 30, 20 и т.д. я ч0т не понял Последний раз редактировалось privodnik, 20.11.2015 в 09:10. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Иваныч, ты меня за кого держишь? Конечно же перемерил, плюс-минус показания. Сантехник потом шепотом признался, что перед приходом как раз стояки чуть поприжал (в целях всеобщей экономии), а батарея еще не успела отреагировать на прижатие стояка. Вот отсюда-то и разность показаний. Он уж не стал озвучивать при председателе ТСЖ, потом пошел в сознанку.
Всем откликнувшимся - спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508
|
Всем привет
Проблема. Дом 5-этажка, последний этаж, угловая квартира. Стояли чугунные радиаторы и под окном и на торцевой стене, целая гирлянда. И почти не грели. Летом решил поменять. Поставил 10 секционный биметалл, только под окно. см. фото. Теперь проблема, радиатор полностью не прогревается, только три секции. Что делать не понятно. Воздух стравливал, даже воду спускал с маевского, даже в подвале обратку закрывали и сдренировали - не помогло. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Выход - раз это верхний этаж, надо переделать обвязку. Подающую трубу сделать в верхнюю пробку, а обратную - выпустить из нижней под диагонали. Это проще всего. Можно вместо этого внутрь радиатора вставить "удлинитель протока". |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема в системе отопления одноэтажного дома | lanrus | Отопление | 49 | 12.01.2010 16:02 |
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) | Dellow | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 08.10.2009 12:11 |
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. | choco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.10.2009 08:49 |
Расчет колонны многоэтажного жилого дома | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 16.08.2009 12:45 |