25.03.2009, 22:21 | #1 | |
Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные
Проектирование. Дизайн.
Россия. Пермь.
Регистрация: 19.07.2007
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 4108
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
тогда, по-моему, нужно доводить сами деревянные балки до необходимой степени огнестойкости, а скорее всего придется их заменять
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
|
||||
Проектирование. Дизайн. Регистрация: 19.07.2007
Россия. Пермь.
Сообщений: 30
|
Заменять всё перекрытие- это слишком большая работа... на это собственник однозначно не пойдёт... Пропитки.. антипирены.. это ещё можно.... Но заменять перекрытия....нет... нужно что-то другое придумать....
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
На пол можно положить два слоя ГВЛ. Вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25278 пишут, что два слоя дают огнестойкость 90 минут. Более точно можно проконсультироваться на сайте КНАУФа, я в свое время так запрашивал у них огнестойкость перегородки С 118.
А если еще пропитка пола антипиреном+два слоя ГВЛ тогда вообще будет замечательно. С уважением, Шишков В.С. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
ну тогда пропитка антипиренами, только нужно что бы после пропитки перекрытие соответствовало тому типу (1, 2 , 3 , 4 по СНиП 21-01-97), который необходим для отделения аппаратной от других помещений
Шишков В.С., защитить несущие конструкции с одной стороны недопустимо, т.к. пожар может быть и на ниже расположеном этаже, при этом произойдет обрушение конструкций, а к перекрытием предъявляются требования по признаку R
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может Последний раз редактировалось сержант, 26.03.2009 в 14:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ну вообще ГВЛ достаточно прочный материал. Из него выполняют сухие сборные стяжки. http://www.rmnt.ru/story/construction/40089.htm
Максимальная сосредоточенная нагрузка на сухой сборный пол составляет 200 кг в точку, а распределенная нагрузка - 500 кг/кв.м. взято отсюда http://www.knauf-msk.ru/forum/?mid=FF9925&thread=1 |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
ну тогда конечно.
балки антисептиком, ГВЛ, негорючая подсыпка, только вот балки вентилироваться не будут (мне кажется это необходимо)
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Я не думаю, что это необходимо, но есть вентрешетки для пола http://homefamily.rin.ru/cgi-bin/show.pl?id=1601
|
|||
|
||||
Проектирование. Дизайн. Регистрация: 19.07.2007
Россия. Пермь.
Сообщений: 30
|
Думаю действительно, пройтись антипиренами, бросить на пол 2 листа ГВЛ, ну а сверху всё равно линолеум антистатический.
Вентрешетки- думаю ни к чему здесь они. Вот думаю про негорючую подсыпку -наверное тоже откажусь от неё. Насчёт несущей способности -в данном случае оборудования будет всего 1 база -300кг , УЭПС-300кг ну и стойка с аккумуляторами - около 350... остальное по мелочи. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
ГВЛ снизу тоже нужно подшивать
а по поводу негорючей подсыпки гласит пособие к СНиП 21-01-97 Цитата:
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может Последний раз редактировалось сержант, 30.03.2009 в 08:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Назначение засыпки в сухих сборных стяжках следующее:
1.Выравнивание поверхности 2.Звукоизоляция 3.Теплоизоляция (при необходимости) Таким образом, если существующий деревянный пол у вас достаточно ровный, вы можете класть ГВЛ прямо на него, без всяких засыпок. Такие полы (без засыпок) есть и в альбомах КНАУФ. Там это называется тип конструкции "Альфа". А еще можно смыть с пола старую краску, утопить гвозди в досках и отшлифовать пол. Вот тогда точно можно будет класть ГВЛ прямо на доски. А краску с пола смыть нужно обязательно, если планируете пропитку антипиреном. С уважением, Шишков В.С. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 30.03.2009 в 15:06. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. | кулибин | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.02.2009 11:52 |
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? | acid | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.10.2008 09:36 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |